	 |  Сухой охладитель или выносной конденсатор? , Нужна консультация |  |  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 9:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 15.11.2007
 Пользователь №: 12910
 
 
 
  
 | 
				Коллеги, расскажите пожалуйста плюсы и минусы систем:- сухой охладитель с гликолем;
 - выносной конденсатор.
 
 Правда ли что чаще используется сухой охладитель и почему?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 9:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 89
 Регистрация: 17.6.2009
 Из: Гражданин
 Пользователь №: 34952
 
 
 
  
 | 
				Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 10:23)  Коллеги, расскажите пожалуйста плюсы и минусы систем:- сухой охладитель с гликолем;
 - выносной конденсатор.
 Правда ли что чаще используется сухой охладитель и почему?
 Убедительная просьба дать более развёрнутый вопрос. Выносные конденсаторы для умеренного климата средней полосы вполне самодостаточны, и относительно дёшевы, что естественно удешивляет сам проект. НО, для холодильных станций ооочень больших мощностей, или станций проектируемых для южных регионов РФ есть смысл рассмотрения систем конденсации с использованием драйкулера. Всё дело в том, что размеры обычных воздушных конденсаторов при этих условиях становятся запредельными, соответственно изготавливаются только на заказ, и их себестоимость начинает зашкаливать. Вот и хотелось бы деталей, у вас то что ожидается?
				Сообщение отредактировал XaPaM - 3.9.2012, 9:59 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 10:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1697
 Регистрация: 17.7.2007
 Из: Msk
 Пользователь №: 10062
 
 
 
  
 | 
				Драйкулер плюсы: 
 1. Меньше фреону и рисков с утечками, не надо геммороиться с маслоотделителями, зимними комплектами.
 2. Нет проблем с миграцией хладагента.
 3. Можно замутить фрикулинг.
 
 Драйкулер минусы:
 
 Летом в жару драйкулер (сухой охладитель  на гликоле) проигрывает воздушному конденсатору в давлении конденсации.
 
 Сообщение отредактировал airwave - 3.9.2012, 10:03
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 10:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 15.11.2007
 Пользователь №: 12910
 
 
 
  
 | 
				Цитата(XaPaM @ 3.9.2012, 10:58)  Убедительная просьба дать более развёрнутый вопрос. Регион Москвы, мощность 1000 кВт.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 10:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 89
 Регистрация: 17.6.2009
 Из: Гражданин
 Пользователь №: 34952
 
 
 
  
 | 
				Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 11:18)  Регион Москвы, мощность 1000 кВт. Можно вполне обойтись обычным воздушником, если нет у клиента спецусловий и нет задумки на "типа энергосбережение". В Москве как правило, если позволяют площади под установку выносных конденсаторов, ставят их.
				Сообщение отредактировал XaPaM - 3.9.2012, 10:25 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 10:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 15.11.2007
 Пользователь №: 12910
 
 
 
  
 | 
				Спасибо большое за ответ =)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 10:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 901
 Регистрация: 5.7.2004
 Из: Украина, Киев
 Пользователь №: 38
 
 
 
  
 | 
				Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 9:23)  Коллеги, расскажите пожалуйста плюсы и минусы систем:- сухой охладитель с гликолем;
 - выносной конденсатор.
 В числе очень сильных минусов выносных конденсаторов: Трубная обвязка выносного конденсатора - вариант музыкального инструмента "оргАн" Способна издавать громкие звуки разной тональности, преимущественно свист.  Михаил
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 10:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2032
 Регистрация: 7.1.2008
 Из: Оренбург
 Пользователь №: 14241
 
 
 
  
 | 
				Цитата(kord @ 3.9.2012, 13:29)  В числе очень сильных минусов выносных конденсаторов:Трубная обвязка выносного конденсатора - вариант музыкального инструмента "оргАн"
 Способна издавать громкие звуки разной тональности, преимущественно свист.
 Михаил
 При правильно подобранном диаметре труб все работает тихо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 11:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 89
 Регистрация: 17.6.2009
 Из: Гражданин
 Пользователь №: 34952
 
 
 
  
 | 
				Цитата(kord @ 3.9.2012, 11:29)  В числе очень сильных минусов выносных конденсаторов:Трубная обвязка выносного конденсатора - вариант музыкального инструмента "оргАн"
 Способна издавать громкие звуки разной тональности, преимущественно свист.
 Михаил
 Если правильно посчитать, а монтировать будут не "Махновцы" никаких альтов, органов и т.д. не будет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 11:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 15.11.2007
 Пользователь №: 12910
 
 
 
  
 | 
				А есть какие-либо тонкости с выработкой холода зимой при использовании выносных конденсаторов?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 12:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 89
 Регистрация: 17.6.2009
 Из: Гражданин
 Пользователь №: 34952
 
 
 
  
 | 
				Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 12:18)  А есть какие-либо тонкости с выработкой холода зимой при использовании выносных конденсаторов? Здесь всё зависит от того сможете ли вы обеспечить постоянную тепловую нагрузку. Если нет, значит нужен ряд мероприятий (читайте - дополнительных финансовых вливаний) для обеспечения раскачки системы при низких температурах. в вашем случае, это скорее всего установка пилотного вентиля, инвертора (либо фазорезки, что гораздо дешевле), переразмеренного рессивера ну и т.д.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 12:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				Цитата(airwave @ 3.9.2012, 11:02)  3. Можно замутить фрикулинг. Это главное отличие. Если, конечно, холод нужен и зимой. Если нет - выносной конденсатор. Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 12:18)  А есть какие-либо тонкости с выработкой холода зимой при использовании выносных конденсаторов? Тонкости есть - холода нет. Насосную фреоновую схему в Рассее пока боятся делать, а гонять машину при минусе за бортом - свинство высшей пробы
				Сообщение отредактировал v-david - 3.9.2012, 12:38 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 12:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 89
 Регистрация: 17.6.2009
 Из: Гражданин
 Пользователь №: 34952
 
 
 
  
 | 
				Цитата(v-david @ 3.9.2012, 13:24)  Тонкости есть - холода нет. Насосную фреоновую схему в Рассее пока боятся делать. А кто боится то? К тому же стоимость насоски будет покруче нежели классика DX. Мы же про линейный рессивер с экономайзером речь ведём? К тому же неплохо было бы узнать, а коллеге то что нужно, шокфростер или просто хранение. Для логистики насоску ставить... это ИМХО однако....
				Сообщение отредактировал XaPaM - 3.9.2012, 12:35 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 12:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				Цитата(XaPaM @ 3.9.2012, 13:33)  К тому же неплохо было бы узнать, а коллеге то что нужно, шокфростер или просто хранение. +1
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 13:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 15.11.2007
 Пользователь №: 12910
 
 
 
  
 | 
				нужен технологический холод 10-15 круглый год
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 13:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 94
 Регистрация: 4.2.2012
 Из: Украина
 Пользователь №: 138803
 
 
 
  
 | 
				в таком случае драйкулер + фрикулинг вполне целесообразно
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 14:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 89
 Регистрация: 17.6.2009
 Из: Гражданин
 Пользователь №: 34952
 
 
 
  
 | 
				Цитата(hladonet @ 3.9.2012, 14:49)  в таком случае драйкулер + фрикулинг вполне целесообразно А притемпературах выше 30С чем будете конденсацию держать? Для москвы это уже актуально. Может всё таки имелось ввиду выносные + фрикулинг, это вполне может иметь место. Кипение у нас будет +5-0С, соответственно от -5 можем работать в смешанном цикле, а ниже так и вообще уходить на фрикулинг.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 14:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Цитата(v-david @ 3.9.2012, 13:24)  Насосную фреоновую схему в Рассее пока боятся делать, ...   А по техники, в чем праблм? Ну... 2...3 колеса и двигло в одном корпусе и ... всего-то.  И почему будет дороже "классики DX"?
				Сообщение отредактировал vadim999 - 3.9.2012, 14:28 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 14:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 89
 Регистрация: 17.6.2009
 Из: Гражданин
 Пользователь №: 34952
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vadim999 @ 3.9.2012, 15:27)  А по техники, в чем праблм? Ну... 2...3 колеса и двигло в одном корпусе и ... всего-то.И почему будет дороже "классики DX"?
 Хм, а бочоночек WIITTовский например, сколько стоить будет, насосы однако тоже не копеечные + остаются теже компрессора и конденсаторы. К тому же систему возврата масла колдовать надо, это не аммиак однако, это там всё просто - взял в нижней точке и не парься. Здесь масло то растворённое + плёночка сверху которую снимать надо, да + выпариватель чтоб жидкаря не хапнуть + уровень гуляет. Сделать можно, но не так это просто как на первый взгляд кажется.
				Сообщение отредактировал XaPaM - 3.9.2012, 14:34 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 14:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Цитата(kord @ 3.9.2012, 11:29)  В числе очень сильных минусов выносных конденсаторов:Трубная обвязка выносного конденсатора - вариант музыкального инструмента "оргАн"
 Способна издавать громкие звуки разной тональности, преимущественно свист.
 Михаил
   Что ли, как иногда встречается "в среде" мультизонов?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 14:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 89
 Регистрация: 17.6.2009
 Из: Гражданин
 Пользователь №: 34952
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vadim999 @ 3.9.2012, 15:38)  Что ли, как иногда встречается "в среде" мультизонов? Это когда конденсаторы "Махновцы" на глазок обвязывают, бывает со скоростями не попадают, в итоге получают такие резонансные частоты, что жители районами петиции в СЭС пишут.
				Сообщение отредактировал XaPaM - 3.9.2012, 14:47 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 15:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 15.11.2007
 Пользователь №: 12910
 
 
 
  
 | 
				Цитата(XaPaM @ 3.9.2012, 15:22)  А притемпературах выше 30С чем будете конденсацию держать? А для Москвы не +35оС разве расчетная температура в случае холодильной техники?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 17:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				Цитата(XaPaM @ 3.9.2012, 15:33)  Хм, а бочоночек WIITTовский например, сколько стоить будет, насосы однако тоже не копеечные + остаются теже компрессора и конденсаторы. К тому же систему возврата масла колдовать надо, это не аммиак однако, это там всё просто - взял в нижней точке и не парься. Здесь масло то растворённое + плёночка сверху которую снимать надо, да + выпариватель чтоб жидкаря не хапнуть + уровень гуляет. Сделать можно, но не так это просто как на первый взгляд кажется. речь не о "чисто холодильных" насосных схемах, а о тех, которые используются в маслоохладителях (термосифоны), но дополненных насосами в случае недостаточности высот. Зима-хорошее время. Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 16:36)  А для Москвы не +35оС разве расчетная температура в случае холодильной техники? Вот абсолютно правильная постановка вопроса! Если "технология" и 10-15 (надеюсь минус?), тогда Ваш вариант драйкулеры, как самый простой.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 19:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				немного подумав. Все-таки надо уточнить +10 или -10? А потом посчитать количество дней в году с температурой ниже требуемой, а потом заценить - нужен фрикулинг или нет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 20:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 901
 Регистрация: 5.7.2004
 Из: Украина, Киев
 Пользователь №: 38
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vadim999 @ 3.9.2012, 14:38)  Что ли, как иногда встречается "в среде" мультизонов? Так я исключительно мультизоналками последние семь лет занимаюсь. А до этого 30 лет - преимущественно крупными чиллерными установками...  Михаил
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.9.2012, 20:15 |  
		| 
 Инженер-физик широкого профиля :-)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 5577
 Регистрация: 27.3.2005
 Из: Московская область
 Пользователь №: 596
 
 
 
  
 | 
				Цитата(XaPaM @ 3.9.2012, 15:22)  А притемпературах выше 30С чем будете конденсацию держать? Орошением драйкулера. Благо в Москве тока росы редко выше 20С поднимается (даже при +37С за боротом) Имел отношение к работе нескольких подобных систем ("промка", 300...500 кВт, +10С круглый год). Водоводяной чиллер + орошение + фрикулинг - выходит, как не странно, самая простая в обслуживании и ремонте система (при этом достаточно экономичная) Да, на 1000 кВт можно и о мокрой градирне задуматься...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.9.2012, 7:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 34
 Регистрация: 14.7.2010
 Пользователь №: 64784
 
 
 
  
 | 
				Интересная тема. тоже хочу замутить фри. вот думаю. что подскажете
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.9.2012, 8:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 15.11.2007
 Пользователь №: 12910
 
 
 
  
 | 
				Цитата(v-david @ 3.9.2012, 18:34)  Если "технология" и 10-15 (надеюсь минус?), тогда Ваш вариант драйкулеры, как самый простой. +10/+15
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.9.2012, 9:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 89
 Регистрация: 17.6.2009
 Из: Гражданин
 Пользователь №: 34952
 
 
 
  
 | 
				Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 16:36)  А для Москвы не +35оС разве расчетная температура в случае холодильной техники? Для Москвы +32С официальная температура. Цитата(Alex_ @ 3.9.2012, 21:15)  Да, на 1000 кВт можно и о мокрой градирне задуматься... Расход и стоимость воды уходящей на испарение по ценам в Москве посчитайте, думаю энтузиазма поубавиться.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.9.2012, 10:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Цитата(v-david @ 3.9.2012, 13:24)  Если, конечно, холод нужен и зимой. ...   Насосную фреоновую схему в Рассее пока боятся делать, а гонять машину при минусе за бортом - свинство высшей пробыv-david  (Дата Вчера, 18:34) "...речь не о "чисто холодильных" насосных схемах  ... но дополненных насосами. Зима-хорошее время..."    ... для борьбы  со "свинством высшей пробы".     А разговоры типа " Сделать можно, но не так это просто как на первый взгляд кажется." , на фоне "ловли блох" по экономии воды при ее испарении в градирнях, можно расценивать, как "отмазка".  Так, что "трехколесная" насоска, сама по себе, не такая уж и проблемная заморочка, а ее "врезка" в схему с учетом автоматизации - рутинная инженерная задачка.  ЗЫ. "Мне, так кажется"(с)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 