leon_id
Коллеги, расскажите пожалуйста плюсы и минусы систем:
- сухой охладитель с гликолем;
- выносной конденсатор.

Правда ли что чаще используется сухой охладитель и почему?
XaPaM
Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 10:23) *
Коллеги, расскажите пожалуйста плюсы и минусы систем:
- сухой охладитель с гликолем;
- выносной конденсатор.
Правда ли что чаще используется сухой охладитель и почему?


Убедительная просьба дать более развёрнутый вопрос.
Выносные конденсаторы для умеренного климата средней полосы вполне самодостаточны, и относительно дёшевы, что естественно удешивляет сам проект. НО, для холодильных станций ооочень больших мощностей, или станций проектируемых для южных регионов РФ есть смысл рассмотрения систем конденсации с использованием драйкулера. Всё дело в том, что размеры обычных воздушных конденсаторов при этих условиях становятся запредельными, соответственно изготавливаются только на заказ, и их себестоимость начинает зашкаливать.
Вот и хотелось бы деталей, у вас то что ожидается?
airwave
Драйкулер плюсы:

1. Меньше фреону и рисков с утечками, не надо геммороиться с маслоотделителями, зимними комплектами.
2. Нет проблем с миграцией хладагента.
3. Можно замутить фрикулинг.

Драйкулер минусы:

Летом в жару драйкулер (сухой охладитель на гликоле) проигрывает воздушному конденсатору в давлении конденсации.
leon_id
Цитата(XaPaM @ 3.9.2012, 10:58) *
Убедительная просьба дать более развёрнутый вопрос.


Регион Москвы, мощность 1000 кВт.
XaPaM
Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 11:18) *
Регион Москвы, мощность 1000 кВт.

Можно вполне обойтись обычным воздушником, если нет у клиента спецусловий и нет задумки на "типа энергосбережение". В Москве как правило, если позволяют площади под установку выносных конденсаторов, ставят их.
leon_id
Спасибо большое за ответ =)
kord
Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 9:23) *
Коллеги, расскажите пожалуйста плюсы и минусы систем:
- сухой охладитель с гликолем;
- выносной конденсатор.


В числе очень сильных минусов выносных конденсаторов:
Трубная обвязка выносного конденсатора - вариант музыкального инструмента "оргАн"
Способна издавать громкие звуки разной тональности, преимущественно свист.
Михаил
SSA
Цитата(kord @ 3.9.2012, 13:29) *
В числе очень сильных минусов выносных конденсаторов:
Трубная обвязка выносного конденсатора - вариант музыкального инструмента "оргАн"
Способна издавать громкие звуки разной тональности, преимущественно свист.
Михаил

При правильно подобранном диаметре труб все работает тихо.
XaPaM
Цитата(kord @ 3.9.2012, 11:29) *
В числе очень сильных минусов выносных конденсаторов:
Трубная обвязка выносного конденсатора - вариант музыкального инструмента "оргАн"
Способна издавать громкие звуки разной тональности, преимущественно свист.
Михаил

Если правильно посчитать, а монтировать будут не "Махновцы" никаких альтов, органов и т.д. не будет.
leon_id
А есть какие-либо тонкости с выработкой холода зимой при использовании выносных конденсаторов?
XaPaM
Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 12:18) *
А есть какие-либо тонкости с выработкой холода зимой при использовании выносных конденсаторов?

Здесь всё зависит от того сможете ли вы обеспечить постоянную тепловую нагрузку.
Если нет, значит нужен ряд мероприятий (читайте - дополнительных финансовых вливаний) для обеспечения раскачки системы при низких температурах. в вашем случае, это скорее всего установка пилотного вентиля, инвертора (либо фазорезки, что гораздо дешевле), переразмеренного рессивера ну и т.д.
v-david
Цитата(airwave @ 3.9.2012, 11:02) *
3. Можно замутить фрикулинг.

Это главное отличие. Если, конечно, холод нужен и зимой. Если нет - выносной конденсатор.
Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 12:18) *
А есть какие-либо тонкости с выработкой холода зимой при использовании выносных конденсаторов?

Тонкости есть - холода нет. Насосную фреоновую схему в Рассее пока боятся делать, а гонять машину при минусе за бортом - свинство высшей пробы
XaPaM
Цитата(v-david @ 3.9.2012, 13:24) *
Тонкости есть - холода нет. Насосную фреоновую схему в Рассее пока боятся делать.

А кто боится то?
К тому же стоимость насоски будет покруче нежели классика DX.
Мы же про линейный рессивер с экономайзером речь ведём?
К тому же неплохо было бы узнать, а коллеге то что нужно, шокфростер или просто хранение.
Для логистики насоску ставить... это ИМХО однако....
v-david
Цитата(XaPaM @ 3.9.2012, 13:33) *
К тому же неплохо было бы узнать, а коллеге то что нужно, шокфростер или просто хранение.

+1
leon_id
нужен технологический холод 10-15 круглый год
hladonet
в таком случае драйкулер + фрикулинг вполне целесообразно
XaPaM
Цитата(hladonet @ 3.9.2012, 14:49) *
в таком случае драйкулер + фрикулинг вполне целесообразно

А притемпературах выше 30С чем будете конденсацию держать?
Для москвы это уже актуально.
Может всё таки имелось ввиду выносные + фрикулинг, это вполне может иметь место.
Кипение у нас будет +5-0С, соответственно от -5 можем работать в смешанном цикле, а ниже так и вообще уходить на фрикулинг.
vadim999
Цитата(v-david @ 3.9.2012, 13:24) *
Насосную фреоновую схему в Рассее пока боятся делать, ...


А по техники, в чем праблм? Ну... 2...3 колеса и двигло в одном корпусе и ... всего-то.
И почему будет дороже "классики DX"?
XaPaM
Цитата(vadim999 @ 3.9.2012, 15:27) *
А по техники, в чем праблм? Ну... 2...3 колеса и двигло в одном корпусе и ... всего-то.
И почему будет дороже "классики DX"?

Хм, а бочоночек WIITTовский например, сколько стоить будет, насосы однако тоже не копеечные + остаются теже компрессора и конденсаторы. К тому же систему возврата масла колдовать надо, это не аммиак однако, это там всё просто - взял в нижней точке и не парься. Здесь масло то растворённое + плёночка сверху которую снимать надо, да + выпариватель чтоб жидкаря не хапнуть + уровень гуляет. Сделать можно, но не так это просто как на первый взгляд кажется.
vadim999
Цитата(kord @ 3.9.2012, 11:29) *
В числе очень сильных минусов выносных конденсаторов:
Трубная обвязка выносного конденсатора - вариант музыкального инструмента "оргАн"
Способна издавать громкие звуки разной тональности, преимущественно свист.
Михаил


Что ли, как иногда встречается "в среде" мультизонов?
XaPaM
Цитата(vadim999 @ 3.9.2012, 15:38) *
Что ли, как иногда встречается "в среде" мультизонов?

Это когда конденсаторы "Махновцы" на глазок обвязывают, бывает со скоростями не попадают, в итоге получают такие резонансные частоты, что жители районами петиции в СЭС пишут.
leon_id
Цитата(XaPaM @ 3.9.2012, 15:22) *
А притемпературах выше 30С чем будете конденсацию держать?


А для Москвы не +35оС разве расчетная температура в случае холодильной техники?
v-david
Цитата(XaPaM @ 3.9.2012, 15:33) *
Хм, а бочоночек WIITTовский например, сколько стоить будет, насосы однако тоже не копеечные + остаются теже компрессора и конденсаторы. К тому же систему возврата масла колдовать надо, это не аммиак однако, это там всё просто - взял в нижней точке и не парься. Здесь масло то растворённое + плёночка сверху которую снимать надо, да + выпариватель чтоб жидкаря не хапнуть + уровень гуляет. Сделать можно, но не так это просто как на первый взгляд кажется.

речь не о "чисто холодильных" насосных схемах, а о тех, которые используются в маслоохладителях (термосифоны), но дополненных насосами в случае недостаточности высот. Зима-хорошее время.

Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 16:36) *
А для Москвы не +35оС разве расчетная температура в случае холодильной техники?

Вот абсолютно правильная постановка вопроса!
Если "технология" и 10-15 (надеюсь минус?), тогда Ваш вариант драйкулеры, как самый простой.
v-david
немного подумав. Все-таки надо уточнить +10 или -10? А потом посчитать количество дней в году с температурой ниже требуемой, а потом заценить - нужен фрикулинг или нет.
kord
Цитата(vadim999 @ 3.9.2012, 14:38) *
Что ли, как иногда встречается "в среде" мультизонов?

Так я исключительно мультизоналками последние семь лет занимаюсь. А до этого 30 лет - преимущественно крупными чиллерными установками...
Михаил
Alex_
Цитата(XaPaM @ 3.9.2012, 15:22) *
А притемпературах выше 30С чем будете конденсацию держать?

Орошением драйкулера. Благо в Москве тока росы редко выше 20С поднимается (даже при +37С за боротом)
Имел отношение к работе нескольких подобных систем ("промка", 300...500 кВт, +10С круглый год). Водоводяной чиллер + орошение + фрикулинг - выходит, как не странно, самая простая в обслуживании и ремонте система (при этом достаточно экономичная)

Да, на 1000 кВт можно и о мокрой градирне задуматься...
aprusha
Интересная тема. тоже хочу замутить фри. вот думаю. что подскажете
leon_id
Цитата(v-david @ 3.9.2012, 18:34) *
Если "технология" и 10-15 (надеюсь минус?), тогда Ваш вариант драйкулеры, как самый простой.

+10/+15
XaPaM
Цитата(leon_id @ 3.9.2012, 16:36) *
А для Москвы не +35оС разве расчетная температура в случае холодильной техники?

Для Москвы +32С официальная температура.

Цитата(Alex_ @ 3.9.2012, 21:15) *
Да, на 1000 кВт можно и о мокрой градирне задуматься...

Расход и стоимость воды уходящей на испарение по ценам в Москве посчитайте, думаю энтузиазма поубавиться.
vadim999
Цитата(v-david @ 3.9.2012, 13:24) *
Если, конечно, холод нужен и зимой. ... Насосную фреоновую схему в Рассее пока боятся делать, а гонять машину при минусе за бортом - свинство высшей пробы


v-david (Дата Вчера, 18:34)
"...речь не о "чисто холодильных" насосных схемах ... но дополненных насосами. Зима-хорошее время..."

... для борьбы со "свинством высшей пробы".
А разговоры типа "Сделать можно, но не так это просто как на первый взгляд кажется.", на фоне "ловли блох" по экономии воды при ее испарении в градирнях, можно расценивать, как "отмазка".
Так, что "трехколесная" насоска, сама по себе, не такая уж и проблемная заморочка, а ее "врезка" в схему с учетом автоматизации - рутинная инженерная задачка.

ЗЫ. "Мне, так кажется"(с)
v-david
Цитата(XaPaM @ 4.9.2012, 10:09) *
Для Москвы +32С официальная температура.
Расход и стоимость воды уходящей на испарение по ценам в Москве посчитайте, думаю энтузиазма поубавиться.

ну официальная не значит реальная на практике. Я на 35 подбираю, береженого Бог бережет. Расход и стоимость воды считал, получается все равно дешевле, чем присоединение электричества и его последующая оплата. Но есть одно "но" - водоподготовка. Можно на нее, конечно, "забить" ради дешевизны и тогда впереди 2 варианта: через год убить градирню или второй - получить проблемы с переливами в канализацию (на рельеф).

2 vadim999, поясните что есть "трехколесная" насоска", увы поотстал наверное, сейчас немного другой профиль.
Alex_
Цитата(XaPaM @ 4.9.2012, 10:09) *
Для Москвы +32С официальная температура.

Не надо путать "промку" и климатизацию. Люди, если что, недельку нерасчетный режим потерпят, а вот оборудование - нет. +37,5С - максимум Москвы 2010года, он же абсолютный. Вот на него промышленный холод и надо считать (для простоты и запаса, пожалуй, на +40). Климатические системы - +32...+35С, вопрос совести проектировщика и денег заказчика.

И все-таки: орошение драйкулера при температурах выше 30С - это выход. Не столько там воды уйдет и не столько мембран на водоподготовке придется заменить... Кстати, точка росы в тот самый день 29 июля 2010года была +16С.
vadim999
Цитата(v-david @ 4.9.2012, 12:38) *
2 vadim999, поясните что есть "трехколесная" насоска", увы поотстал наверное, сейчас немного другой профиль.


Центробежный насос 3-х ступенчатого "сжатия". Прототип см. "скважные насосы".
Главная "морковка" - эффективность работы жидкостных побудителей расхода, значительно больше аналогичных для паров и газов. ... А в прочем, "если бы молодость знала, а старость могла"; поздно пить боржоми.
XaPaM
Цитата(v-david @ 4.9.2012, 12:38) *
ну официальная не значит реальная на практике. Я на 35 подбираю, береженого Бог бережет. Расход и стоимость воды считал, получается все равно дешевле, чем присоединение электричества и его последующая оплата. Но есть одно "но" - водоподготовка. Можно на нее, конечно, "забить" ради дешевизны и тогда впереди 2 варианта: через год убить градирню или второй - получить проблемы с переливами в канализацию (на рельеф).

Об том и речь, пример (стоимость реагента на год для предприятия со сходными запросами по холоду, с учётом того, что зимой работаем без воды):
430 000, руб.
А если и зимой поливать?
А стоимость реагента по удалению водяного камня?
И опять же стоимость воды (это к вопросу о блохах), коллега vadim999, а реально цифры есть по воде (количество/цена) за год?
Или тоже из серии мне кажется...?
Если можно прикиньте разницу в стоимости конденсатора на 1мВт для поддержания конденсации +45С, для +32С и +35С наружки соответственно, разница большая будет?
Чесс слово нет возможности в данный момент, но интересно.
XaPaM
Цитата(Alex_ @ 4.9.2012, 13:13) *
Не надо путать "промку" и климатизацию. Люди, если что, недельку нерасчетный режим потерпят, а вот оборудование - нет. +37,5С - максимум Москвы 2010года, он же абсолютный. Вот на него промышленный холод и надо считать (для простоты и запаса, пожалуй, на +40). Климатические системы - +32...+35С, вопрос совести проектировщика и денег заказчика.

А никто ничего и не путает. Считать можно и на +40С. Если заказчик согласен платить за переразмеренные конденсаторы понимая что это избавит его от проблем.
+32 это официальная цифра для рассчётов.
Некоторые западные друзья до сих пор на +28 считают.
XaPaM
Цитата(v-david @ 3.9.2012, 13:24) *
Тонкости есть - холода нет. Насосную фреоновую схему в Рассее пока боятся делать, а гонять машину при минусе за бортом - свинство высшей пробы

Можно пример глянуть, заинтересовало очень на чём экономим.
Заранее благодарен.
Alex_
Цитата(XaPaM @ 5.9.2012, 14:22) *
...стоимость реагента на год для предприятия со сходными запросами по холоду, с учётом того, что зимой работаем без воды):
430 000, руб.


Сорри, не врубился - это для мокрой градирни или для орошения драйкулера при температурах выше 30С?
XaPaM
Цитата(Alex_ @ 5.9.2012, 17:51) *
Сорри, не врубился - это для мокрой градирни или для орошения драйкулера при температурах выше 30С?

Это гибридный конденсатор Балтимор. Т.е. даже не мокрая градирня, т.к. расход подаваемой воды можно снизить в сравнении с аналогом чистой градирни.
v-david
Цитата(XaPaM @ 5.9.2012, 14:50) *
Можно пример глянуть, заинтересовало очень на чём экономим.
Заранее благодарен.

не понял, пример чего?

Цитата(XaPaM @ 6.9.2012, 8:20) *
Это гибридный конденсатор Балтимор. Т.е. даже не мокрая градирня, т.к. расход подаваемой воды можно снизить в сравнении с аналогом чистой градирни.

да, не градирня. принцип немного другой, если не изменяет память. в градирнях (закрытого типа) испарение орошающей воды происходит на трубах теплообменника, "крепкий раствор" неиспарившейся воды сливается в бассейн. если его не разбавлять - плохо будет. в конденсаторах с увлажнением впрыск воды делают форсункой перед полотном теплообменника стараясь добиться ее испарения ДО полотна (адиабатическое увлажнение воздуха). это предполагает наличие коррозионностойкого полотна. иначе через год его можно и не найти
XaPaM
Цитата(v-david @ 7.9.2012, 19:31) *
не понял, пример чего?

Пример насосной схемы котрую вы упомянули. У нас под этим термином несколько другой агрегат подразумевают.
JJJJ
Цитата(XaPaM @ 5.9.2012, 11:36) *
А никто ничего и не путает. Считать можно и на +40С. Если заказчик согласен платить за переразмеренные конденсаторы понимая что это избавит его от проблем.
+32 это официальная цифра для рассчётов.
Некоторые западные друзья до сих пор на +28 считают.

На самом деле это вопрос заказчика.
Какая обеспеченность температурно-влажностного режима в задании?
Если 1, то рулят абсолютные параметры, иначе - "Б" или даже "А".
Таким образом дело не в согласии заказчика, а в его прямых указаниях
или требованиях технологии, четко прописанных в звдании.
v-david
Цитата(vadim999 @ 5.9.2012, 10:02) *
Центробежный насос 3-х ступенчатого "сжатия".

Не, это было бы слишком просто... там качать жидкий фреон надо, причем находящийся в состоянии весьма недалеком от критического. Тут ламинарные насосы нужны, аналогичные WITTовским.
Цитата(XaPaM @ 11.9.2012, 8:50) *
Пример насосной схемы котрую вы упомянули. У нас под этим термином несколько другой агрегат подразумевают.

Простейший пример - маслоохладитель-термосифон (почитайте на сайте Битцера, там и расчет есть). Ограничением для его применения является требуемый диапазон температур, для кондиционирования летом не получается, работает, ориентировочно, после 0С. Не хватает давления пропихнуть жидкарь в испаритель. Вот эту функцию и должен выполнить доп. насос.

Цитата(JJJJ @ 11.9.2012, 9:55) *
На самом деле это вопрос заказчика. ...

ну что Вы, право слово, так вот сразу. Много ли Вам известно заказчиков, которые строят для себя? "Все на продажу" - вот главный лозунг нашего времени, и догадайтесь теперь, чего захочет зак? Даже ТЗ Вы пишите сами, так же? Так что в итоге на какую температуру считать теплообменку решают не нормативы, а наличие финансов Расчет можно сделать любой, 10% мощности туда/сюда спрятать на объекте - да нет проблем! Как говорил мой знакомый автослесарь - если ты не можешь доказать клиенту, что его машина сломалась после ремонта по его же вине, - тебе нельзя заниматься сервисом.
JJJJ
Цитата(v-david @ 11.9.2012, 8:33) *
ну что Вы, право слово, так вот сразу. Много ли Вам известно заказчиков, которые строят для себя? "Все на продажу" - вот главный лозунг нашего времени, и догадайтесь теперь, чего захочет зак? Даже ТЗ Вы пишите сами, так же? Так что в итоге на какую температуру считать теплообменку решают не нормативы, а наличие финансов Расчет можно сделать любой, 10% мощности туда/сюда спрятать на объекте - да нет проблем! Как говорил мой знакомый автослесарь - если ты не можешь доказать клиенту, что его машина сломалась после ремонта по его же вине, - тебе нельзя заниматься сервисом.

Это верно, часто в роли заказчика выступает инвестор, но ТЗ обязательно пишет заказчик, а инвестор
всего лишь почтальон в этой цепочке. Дело в том что мои заказы это всегда промышленные объекты и без задания в этом случае ни шагу не сделать. Раньше были объекты - точной механики, микроэлектроники, космос, ядреной физики и т.д., сейчас горнообогатительные комбинаты, химия. Как тут без задания? Уточнять задание приходится всегда, но это норма. Однако по любому определение, расчетных параметров не решается волюнтаристски. И соответственно "мощности оборудования" не "прячу". Доказывать необходимость принятых решений у заказчика тоже приходится постоянно. Однако на мое требование исправить задание никто не идет и потому дискуссия сразу прекращается. Лучше поругаться на стадии разработки проекта, чем потом во время сдачи или эксплуатации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.