> Кондиционирование и вентиляция зала камерного театра
Аленка80
сообщение 6.9.2012, 9:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.8.2012
Из: Воронеж
Пользователь №: 160382



Помогите, пожалуйста, не могу придумать как сделать вентиляцию и кондиционирование в помещении зала камерного театра. Зал находиться внутри здания на 2 этаже, не имея наружних стен. Зал на 70 человек. Теплопоступления на сцену 96,5 кВт. объем помещения 2094 м3. хотим сделать вытесняющую вентиляцию. разность температур удоляемого и приточного воздуха 3 градуса. тогда количество воздуха получается 96035 мз/ч. может я не правильно считаю? зал не разрешают обшивать, вокруг зала коридоры и провести такое количество воздуха нет возможности. помогите, правильно просчитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 6.9.2012, 9:28
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Аленка80 @ 6.9.2012, 7:11) *
Помогите, пожалуйста, не могу придумать как сделать вентиляцию и кондиционирование в помещении зала камерного театра. Зал находиться внутри здания на 2 этаже, не имея наружних стен. Зал на 70 человек. Теплопоступления на сцену 96,5 кВт. объем помещения 2094 м3. хотим сделать вытесняющую вентиляцию. разность температур удоляемого и приточного воздуха 3 градуса. тогда количество воздуха получается 96035 мз/ч. может я не правильно считаю? зал не разрешают обшивать, вокруг зала коридоры и провести такое количество воздуха нет возможности. помогите, правильно просчитать

Да в общем правильно считаете, НО:
- приток в зал под кресла подаете? Тогда надо воспользоваться понятием РЗ и скорректировать перепад температур.
- в схеме кондиционирования надо бы рециркуляцию использовать, а лучше схему такую ЦК + рециркуляционные охладители. Она экономичнее.
- вытяжка наверняка со стороны сцены?
- зал разбить на две зоны, зона для размещения публики и сцена, приток подготовленного наружного в-ха под кресла(в небольшом количестве, по саннормам с учетом теплоизбытков от людей и 1,5м РЗ) и на сцену охлажденный рециркуляционный воздух с учетом ассимиляции теплоизбытков, просчитайте скорость в-ха на сцене! нельзя потоком раздувать занавес.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.9.2012, 9:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Аленка80 @ 6.9.2012, 9:11) *
Зал на 70 человек. Теплопоступления на сцену 96,5 кВт. объем помещения 2094 м3.

Теплопоступления на сцену 96,5 кВт. - абсурд для камерного театра. Наверно 9,6 кВт. Это же не доменная печь, а только софиты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленка80
сообщение 6.9.2012, 11:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.8.2012
Из: Воронеж
Пользователь №: 160382



Цитата(jota @ 6.9.2012, 10:59) *
Теплопоступления на сцену 96,5 кВт. - абсурд для камерного театра. Наверно 9,6 кВт. Это же не доменная печь, а только софиты.

Такие данные дают технологи, которые будут устанавливать оборудование

Цитата(JJJJ @ 6.9.2012, 10:28) *
Да в общем правильно считаете, НО:
- приток в зал под кресла подаете? Тогда надо воспользоваться понятием РЗ и скорректировать перепад температур.
- в схеме кондиционирования надо бы рециркуляцию использовать, а лучше схему такую ЦК + рециркуляционные охладители. Она экономичнее.
- вытяжка наверняка со стороны сцены?
- зал разбить на две зоны, зона для размещения публики и сцена, приток подготовленного наружного в-ха под кресла(в небольшом количестве, по саннормам с учетом теплоизбытков от людей и 1,5м РЗ) и на сцену охлажденный рециркуляционный воздух с учетом ассимиляции теплоизбытков, просчитайте скорость в-ха на сцене! нельзя потоком раздувать занавес.

спасибо за подсказку. мы так и думали. только заказчик не дает нам место для установки таких огромных воздуховодов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 6.9.2012, 11:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



По концентрации СО2 расход воздуха должен быть раз в десять меньше. Может кондиционирование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 6.9.2012, 12:47
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Аленка80 @ 6.9.2012, 9:52) *
Такие данные дают технологи, которые будут устанавливать оборудование


спасибо за подсказку. мы так и думали. только заказчик не дает нам место для установки таких огромных воздуховодов

А вот про воздуховоды я не писал.
Не будет огромных воздуховодов.
В зал пойдут небольшие объемы и те можно спрятать,
А на сцену подают воздух рециркуляционные охладители,
например фенкойлы потолочные или настенные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 6.9.2012, 13:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(jota @ 6.9.2012, 10:59) *
Теплопоступления на сцену 96,5 кВт. - абсурд для камерного театра. Наверно 9,6 кВт. Это же не доменная печь, а только софиты.


Похоже технологи выдали "на гора" ВСЮ запланируемую осветительную мощу (зал, сцена), по максимому. В принципе и правильно.
ЗЫ. А софиты, вообщето не хило "кушают"; вспомните термин "грим потек".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 6.9.2012, 13:50
Сообщение #8


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(vadim999 @ 6.9.2012, 11:33) *
Похоже технологи выдали "на гора" ВСЮ запланируемую осветительную мощу (зал, сцена), по максимому. В принципе и правильно.
ЗЫ. А софиты, вообщето не хило "кушают"; вспомните термин "грим потек".

Но на сцену попадет далеко не все.
Часть, и не хилая останется возле софитов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.9.2012, 14:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vadim999 @ 6.9.2012, 13:33) *
А софиты, вообщето не хило "кушают"; вспомните термин "грим потек".

Делал камерный... Световой мост 8 кВт и коэф. использования 0,7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленка80
сообщение 27.9.2012, 14:42
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.8.2012
Из: Воронеж
Пользователь №: 160382



Спасибо всем за помощь!!!!!!!! очень помогли!!!!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных