> Проблема с конденсатоотводчиком
YuriiD
сообщение 11.9.2012, 12:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162822



Добрый день!
Сам в недавнем прошлом студент, поэтому самостоятельно разобраться в проблеме не хватает опыта.
Проблема возникла с поплавковым конденсатоотводчиком. До летнего останова на текущий ремонт конденсатоотводчик работал исправно. После включения системы в работу, резко упало давление и температура после КО. Если при нормальном режиме работы параметры пара были 12 атм и 190-200 град., а конденсата 10,5-11 атм и 160-170 град, то теперь давление конденсата упало до 2 атм и температура 125 град. При открытии дренажа идет пар.
Пробовали менять конденсатоотводчик, заменили абсолютно новым. Проблема не исчезла. Разобрали снятый конденсатоотводчик, никаких повреждений внутри, работать и работать бы нормально.
По схеме конденсат идет в ремонтный цех, а после -в емкости для сбора конденсата. И тут, конечно, тоже появилась проблема. Температура конденсата на входе в емкость около 30 градусов, вместо нормальных 70-80.
Может кто сталкивался с подобным или есть какие-то предположения, буду благодарен за помощь в любом случае.

Сообщение отредактировал YuriiD - 11.9.2012, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.9.2012, 13:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Где установлен КО ? Не зарос ли теплообменник ? Как он греет после летнего останова ?

Цитата
При открытии дренажа идет пар.


Перед КО ?

Менялось ли что-либо из окружения (автоматика, врезки, новые потребители и пр.) ?

Сообщение отредактировал gilepp - 11.9.2012, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YuriiD
сообщение 11.9.2012, 13:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162822



Ничего не менялось, пар идет после конденсатоотводчика. Понятно, что пар иногда проскакивает с конденсатом, но там чистейший пар. КО установлен после цеха осушки, все оборудование проверили, манометры исправны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.9.2012, 14:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



После КО пара быть не должно. Возможно вы имеете в виду пар вторичного вскипания, но его очень просто отличить от пролетного пара.
У вас что - один КО на несколько потребителей ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 11.9.2012, 18:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



а вы уверены что пар идет через конденсатоотводчик ?

Сообщение отредактировал prant - 11.9.2012, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.9.2012, 18:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



По перечисленным признакам я тоже подумал, что пролетного пара как раз нет )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YuriiD
сообщение 11.9.2012, 19:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162822



между двумя этими цехами только 1 КО, так и есть. Пар идет через КО, байпас вообще отглушен.
Узнавал про пар вторичного вскипания. Смущает тот факт, что до останова такой проблемы не было, то есть конденсатопровод имел достаточный диаметр. Кроме как из-за диаметра, по каким еще причинам может образовываться вторичный пар?
Прикрепленный файл  __________.png ( 19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29

Вот такая схема подключения. Может все-таки дело не в КО, а в задвижке после него?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 11.9.2012, 19:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



попробуйте прижать вентиль за конденсатооводчиком - будет ли расти давление до конденсатоотводчика?
Цитата
Кроме как из-за диаметра, по каким еще причинам может образовываться вторичный пар?
- а он образуется из-за диаметра?
Цитата
Может все-таки дело не в КО, а в задвижке после него?
- навряд ли biggrin.gif

Сообщение отредактировал prant - 11.9.2012, 19:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YuriiD
сообщение 11.9.2012, 19:50
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162822



Цитата
Цитата
Кроме как из-за диаметра, по каким еще причинам может образовываться вторичный пар?
- а он образуется из-за диаметра?

Также неверные интерпретации результатов измерений могут происходить при отводе конденсата высокого давления в конденсатную магистраль с низким давлением. Это приводит к мгновенному образованию за конденсатоотводчиком пара вторичного вскипания и повышению давления в данной магистрали, что особенно ярко проявляется, когда конденсатопровод имеет недостаточный диаметр. В данном случае повышенное давление и температура сразу за конденсатоотводчиком (по сравнению со средней температурой остального конденсатопровода) создает иллюзию того, что конденсатоотводчик пропускает пар.
В любом случае, спасибо за помощь. Если будут еще соображения, буду рад услышать-прочитать)
P.S. Понимаю, что задаю глупые вопросы. Работаю месяц, до этого в глаза не видел КО и не работал с ними. Пытаюсь набраться опыта и разобраться вот в таких вот вопросах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.9.2012, 19:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Если уйти немного в сторону, один КО на несколько потребителей само по себе неверное решение. Этим ухудшается работа потребителей, некоторые греются лучше, некоторые хуже.

Принципиально рассмотрим две проблемы с КО:
- не справляется с нагрузкой, то есть имеет место накапливание конденсата перед КО (причин );
- пропускает пролетный пар.

В первом случае страдает потребитель = хуже греется.
Во втором страдает пользователь = гидроудары, перерасход пара.

Прошу прощения, не я чего-то не понял что именно "беспокоит". Не давление же и температура), есть наверное какой-то понятный результат работы КО. Какой он ?

Пара вторичного вскипания как вы понимаете тем больше, чем выше перепад давления на КО. Вообще противодавление, которые вы в начале указали в 10,5 атм достаточно высокое и обычно не характерное, в отличие от скажем второго вашего значения 2 бар. В вашем первом случае я бы как раз и видел проблему, т.к. давление 10 бар в конденсатной линии как раз и говорит обычно о том, что какой-то КО пропускает пролетный пар. Более того, если КО хорошо справляется с нагрузкой на маленьном перепаде, то при высоком также будет хорошо работать, при условии, что его седло расчитано на такой перепад давления. Какое седло вашего КО ? На какой рабочий перепад рассчитано ?

Зауженный конденсатопровод приводит к запиранию конденсатной линии и пр.

Сообщение отредактировал gilepp - 11.9.2012, 19:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YuriiD
сообщение 11.9.2012, 20:26
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162822



Благодарю за информацию)
По-другому попробую сформулировать вопрос. Проблема-в падении давления, соответственно, упала и температура в конденсатопроводе, поэтому на входе в емкость, куда сливается конденсат после потребителей, температура гораздо меньше расчетной, около 30 град, вместо 70-80. это грозит замерзанием трубопровода зимой. вот в этом проблема. сопутствующая проблема-на выходе из КО-пар, чего быть не должно. В связи с этим вопрос-в КО ли проблема? или все же в чем-то другом? Что могло стать причиной такого резкого падения давления и температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.9.2012, 20:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Для меня это вещи немного противоречивые, так как появление пролетного пара сопровождается не снижением, а повышением Т конденсата. Пролетный пар означает повышение температуры в конденсатной линии, а не наоборот.

Если же температура конденсата низкая, то это говорит о том, что перед КО находится всегда конденсат, он и холодный потому, что пар сначала конденсировался, а затем "где-то", то есть в теплообменнике или в конденсатопроводе охладился, а уже затем вышел из КО. В таком случае пролетного пара быть не может. Термостатический КО, он отводит конденсат уже доохлажденным. Поплавковый же как у вас, должен отводить конденсат немедленно по мере его образования, то есть с температурой насыщения, другим словом горячим.

Есть ли у вас продувочный кран / вентиль перед КО ? Что происходит и происходит ли, если резко открыть байпас ?

Скажите пожалуйста заводское название КО, его седло.

Есть ли другие потребители пара, конденсат от которых приходит в ту же конденсатную линию ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and.ray34ru
сообщение 26.10.2012, 12:48
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.3.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 144235



Цитата(YuriiD @ 11.9.2012, 21:26) *
Благодарю за информацию)
По-другому попробую сформулировать вопрос. Проблема-в падении давления, соответственно, упала и температура в конденсатопроводе, поэтому на входе в емкость, куда сливается конденсат после потребителей, температура гораздо меньше расчетной, около 30 град, вместо 70-80. это грозит замерзанием трубопровода зимой. вот в этом проблема. сопутствующая проблема-на выходе из КО-пар, чего быть не должно. В связи с этим вопрос-в КО ли проблема? или все же в чем-то другом? Что могло стать причиной такого резкого падения давления и температуры?


Может я поздо со своими комментами, но похоже Ваш конденсатоотводчик исправен.
Каждый конденсатоотводчик должен быть правильно подобран на перепад давлений до и после себя.
Если перед поплавковым КО слдишком высокое давление, то он может с конденсатом пропускать пролетный пар. То что у Вас было до этого. Теперь у вас давление до КО не снизилось?

Другой вариант был неисправен байпас. Он пропускал пар вместе с конденсатом отюда высокое давление и тьемпература.
Потом вы его отглушили и все заработало "нормально".

Другой вариант.: до этого теплообменное оборудование в цеху было грязным и была плохая теплоотдача. На КО шёл пар и конденсат совместно. Потом оборудование почистили и стал образовываться нормальный конденсат.70 -80 град. Или в цеху срезали какой-нибудь неисправный байпас мимо котла.

В любом случае, температура конденсата 70-80 град - это нормально!!! 180 град - это ненормально.

Если конденсат будет свыше 100 град, то при его выпуске его в атмосферу он будет вскипать прямо на лету! Вы путаете его с пролетным паром.

Проблема низкой температуры конденсата в цеху-сборнике - это скорее всего проблема теплоизоляции конденсатопроводов. Если денег на изоляцию нет, то слегка прогревайте паром конденсатопровод через байпас мимо КО. Но в конечном итоге это выйдет гораздо дороже для вашей конторы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 17:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных