capoerista
сообщение 10.10.2012, 15:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104625



Добрый день, коллеги!

Обнаружилась неизвестная для меня ранее проблема с KNX. Есть объект коттедж и баня на одном участке - управление освещением, отоплением, жалюзи на KNX.

Дом: 3 этажа, на каждом этаже свой шкаф управления, 5 линий в доме
Баня: 1 этаж, 1 шкаф, 1 линия
Все линии дома и бани соединены главной линией.

Описание проблемы:
Линейные соединители сконфигурированы без фильтрации в обе стороны, кабели к коплерам подключены верно (перепроверено разными людьми 100 раз), адреса всех соединителей 1.Х.0 (Х - номер линии, за которую они отвечают), перегруза устройств на блоки питания в линиях нет, длина кабеля меньше нормы. С виду все хорошо, но...

При подключении главной линии к линейному соединителю в щите бани перестают быть доступными для программирования все актуаторы jung 2131.16 ("таблетки") с ошибкой в ETS "Устройство с адресом %1 не найдено". При этом сенсоры и динреечные актуаторы программируются на ура и с подключенной главной линией, и без. Подключал "таблетку" в одну клемму с реечным актуатором при включенной главной линией и без - акутатор программируется и определяется всегда, "таблетки" программируются только тогда, когда нет главной линии.

Проблема заключается в том, что нужна связь дома и бани, т.к. планируется управлять баней с тач-панелей дома. В ином случае, отрубил бы баню от главной линии и забыл, но тут так не прокатит.

Внимание вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? что это и как можно исправить blink.gif

Сообщение отредактировал capoerista - 10.10.2012, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin_X
сообщение 10.10.2012, 16:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828



Версия: отключить главную линию от всех линий, подключиться портом в каждую из линий и , предварительно выставив порту адрес в той линии , в которой сейчас стоит, пролить линейные соединители. Затем подсоединить главную линию ко всем линейным соединителям и проверить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 10.10.2012, 16:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Данные проблемы уже неоднократно обсуждались на этом форуме. например http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30682
Поищите ответ там. Успехов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
capoerista
сообщение 10.10.2012, 16:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104625



Цитата(Melnikov @ 10.10.2012, 17:36) *
Данные проблемы уже неоднократно обсуждались на этом форуме. например http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30682
Поищите ответ там. Успехов


Выше же я описал, что все адреса выставлены верно, соединители залиты без фильтрации в обе стороны, адрес интерфейса выставлен по адресу линии, к которой подключаюсь. Все посты про коплеры, естественно, уже прочитаны! Ошибка действует только на "таблетки" в линии бани. Не важно, куда их подключить. Если есть главная линия, они не работают, точнее, физический адрес им присваивается, а программа не заливается. Через диагностику физадресов им можно вкл\выкл мигание. При заливке конфигурации выползает ошибка "Устройство с адресом %1 не найден". Отключаю главную линию, программа заливается и все отлично. Ни на какие-либо другие устройства в этой же линии эта ошибка не распространяется.

Сообщение отредактировал capoerista - 10.10.2012, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 12.10.2012, 10:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



А вы телегаммы смортели. Там все прзрачно, четко видно когда начинаются проблемы при программировании и проще найти причину. Порекомендую еще раз проверить правильность включения линейников (Line/Mainline), для профилактики залете в них программу репитера, а затем снова то, с чем они должны работать, иногда это помогает если программа села криво. Поменяйте линейники местами, естественно со сменой их адресации. А потом расскажите, что было. Если с телеграммами не разберетесь сохраните их и скиньте мне на почту, может я увижу, что там твориться. Успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTim
сообщение 13.10.2012, 12:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101



Если проблему еще не решили, то по делюсь своим опытом борьбы с такой ошибкой. У меня появлялась, в одной линии стоял ip шлюз и ip роутер (ваго), которые коннектились к одной ip сети. Если в роутерах настроена передача без фильтрации, то, по моему мнению, получается кольцо через ip сегмент, а кольца Knx не переваривает. Включите фильтрацию в роутерах или при программировании оставьте одно устройство с выходом в ip сеть.
Кроме того, я заходил в диагностику/физ адреса смотрел, что в режиме программирования одно устройство, а потом загружал. И еще если подключение компа через wifi, то бывает, что задержки wifi приводят к разрыву Коннекта с линией и тоже эта ошибка вылезает. При этом даже если вы заливали только групповой адреса, все-равно слетает физ. Адрес. Оборудование тоже Юнг. Вы уж отпишитесь по результатам, нам тоже интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
capoerista
сообщение 14.10.2012, 17:40
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104625



Проблема устранена. Все разобрал и собрал снова, перезалил все устройства. Выгружал, заливал репитер, а потом снова ставил функцию линейника в коплер. Танцы с бубном по полной программе. smile.gif В чем была проблема так и осталось загадкой.

В телеграммах в окне диагностики было следующее (на момент наличия проблемы): с актуатором все ок, а при попытке записать или прочитать данные с "таблетки" появлялось "телеграмма не подтверждена", хотя оба устройства были присоединены к одному клеммнику.

Благодарю всех участников за помощь. Спасибо, коллеги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 9:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных