Добрый день! Вопрос правельно ли я расчитываю ?
я думаю вот так: 1. Проверяю сколько надо ПК и их расход (СП 10.13130.2009)
Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, 19 мм Клапан пожарного крана DN 65 Расход пожарного ствола, 5,2 л/с
2. Смотрю какой расход на хоз.-питье
скажем 0,85 л/с (без душей и поливочных кранов)
3. Складываю расходы.
5,2*2+0,85=11,25л/с
4. Ищю самые дальние ПК 5. Считаю потери от ввода до дальних ПК
скажем у нас 3,75м
6. Умножаю потери на 20%
3,75*1,2=4,5
7. и в конце складываю все
19,9 беру по табл. 3
11,25+4,5+19,90=35,65 (м)
|
|
|
|
|
15.10.2012, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(tazi @ 15.10.2012, 16:05)  Добрый день! Вопрос правельно ли я расчитываю ?
я думаю вот так: 1. Проверяю сколько надо ПК и их расход (СП 10.13130.2009)
Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, 19 мм Клапан пожарного крана DN 65 Расход пожарного ствола, 5,2 л/с
2. Смотрю какой расход на хоз.-питье
скажем 0,85 л/с (без душей и поливочных кранов)
3. Складываю расходы.
5,2*2+0,85=11,25л/с
4. Ищю самые дальние ПК 5. Считаю потери от ввода до дальних ПК
скажем у нас 3,75м
6. Умножаю потери на 20%
3,75*1,2=4,5
7. и в конце складываю все
19,9 беру по табл. 3
11,25+4,5+19,90=35,65 (м) Нет. Откуда взялось 19,90? Что за таблица 3?
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 15.10.2012, 19:37
|
|
|
|
|
15.10.2012, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(tazi @ 15.10.2012, 16:05)  Добрый день! Вопрос правельно ли я расчитываю ?
я думаю вот так: 1. Проверяю сколько надо ПК и их расход (СП 10.13130.2009)
Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, 19 мм Клапан пожарного крана DN 65 Расход пожарного ствола, 5,2 л/с
2. Смотрю какой расход на хоз.-питье
скажем 0,85 л/с (без душей и поливочных кранов)
3. Складываю расходы.
5,2*2+0,85=11,25л/с
4. Ищю самые дальние ПК 5. Считаю потери от ввода до дальних ПК
скажем у нас 3,75м
6. Умножаю потери на 20%
3,75*1,2=4,5
7. и в конце складываю все
19,9 беру по табл. 3
11,25+4,5+19,90=35,65 (м) Расход складываете с требуемым напором и потерями напора?
Сообщение отредактировал aminopower - 15.10.2012, 20:07
|
|
|
|
|
16.10.2012, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 131189

|
Цитата Нет. Откуда взялось 19,90? Что за таблица 3? СП 10.13130.2009 Таблица 3 - Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска Цитата Расход складываете с требуемым напором и потерями напора? Хорошо напишите как надо.
|
|
|
|
|
16.10.2012, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(tazi @ 15.10.2012, 16:05)  11,25+4,5+19,90=35,65 (м) Цитата(tazi @ 16.10.2012, 12:44)  Хорошо напишите как надо. В вашей формуле вместо расхода должна быть геометрическая высота подачи воды.
|
|
|
|
|
  |