> Расчет ПК
tazi
сообщение 15.10.2012, 15:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 131189



Добрый день! Вопрос правельно ли я расчитываю ?

я думаю вот так:
1. Проверяю сколько надо ПК и их расход (СП 10.13130.2009)

Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, 19 мм
Клапан пожарного крана DN 65
Расход пожарного ствола, 5,2 л/с


2. Смотрю какой расход на хоз.-питье

скажем 0,85 л/с (без душей и поливочных кранов)

3. Складываю расходы.

5,2*2+0,85=11,25л/с

4. Ищю самые дальние ПК
5. Считаю потери от ввода до дальних ПК

скажем у нас 3,75м

6. Умножаю потери на 20%

3,75*1,2=4,5

7. и в конце складываю все

19,9 беру по табл. 3

11,25+4,5+19,90=35,65 (м)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 15.10.2012, 19:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(tazi @ 15.10.2012, 16:05) *
Добрый день! Вопрос правельно ли я расчитываю ?

я думаю вот так:
1. Проверяю сколько надо ПК и их расход (СП 10.13130.2009)

Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, 19 мм
Клапан пожарного крана DN 65
Расход пожарного ствола, 5,2 л/с


2. Смотрю какой расход на хоз.-питье

скажем 0,85 л/с (без душей и поливочных кранов)

3. Складываю расходы.

5,2*2+0,85=11,25л/с

4. Ищю самые дальние ПК
5. Считаю потери от ввода до дальних ПК

скажем у нас 3,75м

6. Умножаю потери на 20%

3,75*1,2=4,5

7. и в конце складываю все

19,9 беру по табл. 3

11,25+4,5+19,90=35,65 (м)



Нет. Откуда взялось 19,90? Что за таблица 3?

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 15.10.2012, 19:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 15.10.2012, 20:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(tazi @ 15.10.2012, 16:05) *
Добрый день! Вопрос правельно ли я расчитываю ?

я думаю вот так:
1. Проверяю сколько надо ПК и их расход (СП 10.13130.2009)

Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, 19 мм
Клапан пожарного крана DN 65
Расход пожарного ствола, 5,2 л/с


2. Смотрю какой расход на хоз.-питье

скажем 0,85 л/с (без душей и поливочных кранов)

3. Складываю расходы.

5,2*2+0,85=11,25л/с

4. Ищю самые дальние ПК
5. Считаю потери от ввода до дальних ПК

скажем у нас 3,75м

6. Умножаю потери на 20%

3,75*1,2=4,5

7. и в конце складываю все

19,9 беру по табл. 3

11,25+4,5+19,90=35,65 (м)

Расход складываете с требуемым напором и потерями напора? blink.gif

Сообщение отредактировал aminopower - 15.10.2012, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tazi
сообщение 16.10.2012, 11:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.11.2011
Из: СПб
Пользователь №: 131189



Цитата
Нет. Откуда взялось 19,90? Что за таблица 3?

СП 10.13130.2009
Таблица 3 - Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска

Цитата
Расход складываете с требуемым напором и потерями напора?


Хорошо напишите как надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 16.10.2012, 12:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(tazi @ 15.10.2012, 16:05) *
11,25+4,5+19,90=35,65 (м)


Цитата(tazi @ 16.10.2012, 12:44) *
Хорошо напишите как надо.


В вашей формуле вместо расхода должна быть геометрическая высота подачи воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 15:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных