Добрый день форумчане, на свой страх и риск прилагаю файл, прошу по возможности указать на мои ошибки, я только учусь и прошу понимания
Прикрепленные файлы
1.dwg ( 545,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
|
|
|
|
|
29.10.2012, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Abitura @ 29.10.2012, 16:45)  Добрый день форумчане, на свой страх и риск прилагаю файл, прошу по возможности указать на мои ошибки, я только учусь и прошу понимания Вопервых-на всех чертежах и на первом листе спецификации нужны штампы Вовторых-поливочные краны надо распологать по периметру здания через каждые 60-70 м (СНиП 2.04.01-85*). Втретьих-если для пропуска противопожарного расхода у вас предусмотрена обводная линия в водомерном узле, то задвижку на ней надо сделать с электроприводом. В четвертых обозначьте буквами свои системы. (Водопровод-В0 или В1, горячее водоснабжение-Т3 и т.п) более подробно см. ГОСТ 21.205-93.
|
|
|
|
|
29.10.2012, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33179

|
По оформлению: 1. Обозначения трубопроводов (В1,Т3,К1) 2. Диаметры трубопроводов 3. Привязки ввода, выпуска и поливочных кранов, трапов 4. Обозначения стояков
И не увидел вент стояк на К1.
|
|
|
|
|
29.10.2012, 15:08
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116579

|
Спасибо большое, но мне кажется что это ещё не всё...) Прошу прощение за наглость, но где мне ставить вент. стояк на К1
|
|
|
|
|
29.10.2012, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
+По оформлению: -ГОСТ 21.601-привести в соответствие. -Расстояния не ставят на аксонометрических схемах. - Лично для себя, по совету одного опытного человека, ставлю номера приборов на плане и аксонометрии-легче чертеж читать. Тем более не ставитя "Ун.", "Ум." и тд. -Условные обозначения не выносят в таблицу обычно, если они соответствуют ГОСТ. - Отметки со знаком "+" должны быть, т.к. относительные - План второго этажа выделил бы отд. листом, чтобы рацонально разместить план первого и спецификаю. Может это негласно, но меня учили, что место над штампом для пометок и экспликаций, спецификаций и примечаний.
|
|
|
|
|
29.10.2012, 15:35
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116579

|
Спасибо за потраченное время если интересно прикладываю второй файлик. жду замечаний )))
Прикрепленные файлы
2.dwg ( 417,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
|
|
|
|
|
29.10.2012, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Откройте ГОСТ 21.601 и внимательно срисуйте. А то мы и 10-й файлик будем смотреть. В ОД листы "поперечина"-в прилагаемые. Что должно быть в ОД, тоже гост есть, не помню номер. У Вас ведь "Р"? Представьте как это будут строить.
|
|
|
|
|
30.10.2012, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Fatik @ 29.10.2012, 16:27)  -Расстояния не ставят на аксонометрических схемах. На самотечной канализации ставят  Занятно выпуск К1 показан...вообще то до первого колодца принято А ввод водопровода 1 метр от здания..и не плохобы привязать в плане и по высоте, и сослаться на комплект наружных сетей И души я б арматуриной отделила  И ваще диаметры б перепроверила на сан узлы Ну и напоследок о горячей воде) СНиП 2.04.01-85* 8.10. В душевых с числом душевых сеток свыше трех распределительный трубопровод следует, как правило, предусматривать закольцованным.
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 30.10.2012, 12:06
|
|
|
|
|
30.10.2012, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Elenk_@ @ 30.10.2012, 11:51)  На самотечной канализации ставят  Кто вам такое сказал? В ГОСТ 21.601, в нем ничего нет такого. Выпуск, естественно, не в счет.
|
|
|
|
|
30.10.2012, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Elenk_@ @ 30.10.2012, 13:20)  Хм...пардон...сама всю жизнь ставлю...учили так...а в ГОСТе реально нет  Хотя в этом ГОСТе даже вон перекрытия не показывают на схемах...
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 30.10.2012, 12:24
|
|
|
|
|
30.10.2012, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Elenk_@ @ 30.10.2012, 12:23)  Хотя в этом ГОСТе даже вон перекрытия не показывают на схемах... Ага, и колодец выпуска тоже не рисуют, но все-таки вещи необходимые для удобства чтения чертежа. Я вот считаю лишним, поскольку это не монтажная схема.
|
|
|
|
|
30.10.2012, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Fatik @ 30.10.2012, 15:12)  Ага, и колодец выпуска тоже не рисуют, но все-таки вещи необходимые для удобства чтения чертежа. Я вот считаю лишним, поскольку это не монтажная схема. Мы делаем в PDMS, есть аксонометрия (3-дешная скилетная картинка с сылками) + Монтажные чертежи с детальной проработкой каждого участка трубы (отметки, уклоны, размеры, диаметры) На объектах довольны
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|