текущее направление ветра, с какого из фасадов подпор |
|
|
|
3.12.2012, 8:59
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.12.2012
Пользователь №: 172568

|
Для корректировки режимов работы автоматики помещения требуется определить направление подпора ветра относительно фасадов здания. Здание сложной формы и влияет на перераспределение потоков воздуха. Помещение выходит на два разных фасада; требуется определить, с какого фасада в текущий момент происходит подпор воздуха. Про величину перепада давления ничего сказать не могу, тк я не вентиляционщик.
Можно ли применить дифференциальный манометр и какую модель?
Глубина здания от фасада до фасада - 12 м, есть возможность проложить трубку без изгибов и горизонтально.
|
|
|
|
|
3.12.2012, 9:08
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Изгибы и горизонтальность тут не имеют особого значения, это как бы сообщающие сосуды - что касается диапазона, то нужно задать какие-то границы, характерные для штилевых условий, выход из них - значит ветер, где плюс давления, - там наветренная сторона.
|
|
|
|
|
3.12.2012, 9:49
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.12.2012
Пользователь №: 172568

|
Цитата(alem @ 3.12.2012, 9:08)  Изгибы и горизонтальность тут не имеют особого значения, это как бы сообщающие сосуды - что касается диапазона, то нужно задать какие-то границы, характерные для штилевых условий, выход из них - значит ветер, где плюс давления, - там наветренная сторона. я не вентиляционщик и это для меня проблема спрашивал у проектировщика вентиляции - он не смог подсказать диапазон дифференциальных давлений для измерения
|
|
|
|
|
3.12.2012, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(Triatron @ 3.12.2012, 9:49)  я не вентиляционщик и это для меня проблема спрашивал у проектировщика вентиляции - он не смог подсказать диапазон дифференциальных давлений для измерения 5-10 Па
|
|
|
|
|
3.12.2012, 11:01
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(@@@ @ 3.12.2012, 11:04)  5-10 Па Я бы замерил на похожем здании, чтобы наверняка.
|
|
|
|
|
3.12.2012, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(alem @ 3.12.2012, 12:01)  Я бы замерил на похожем здании, чтобы наверняка. Человек спрашивает про чувствительность датчиков, про диапазон работы. Чтобы не реагировал на совсем уж незначительные перепады в доли Паскалей, но что-бы и не был "толстым" и не начинал реагировать только при уже сильном ветре. Поэтому чего там мерить то? И как? Дожидаться разных ветров с разных сторон и бегать мерять? Напряжно несколько.
|
|
|
|
|
3.12.2012, 14:34
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(@@@ @ 3.12.2012, 15:28)  Поэтому чего там мерить то? И как? Дожидаться разных ветров с разных сторон и бегать мерять? Напряжно несколько. Мне не напряжно, люблю я это дело. Так как я уже бегал мерил, то могу сделать обоснованное предположение, что вы предлагаете слишком маленький диапазон и соответственно высокую чувствительность. Или вы решали такую задачу и эти цифры из опыта?
|
|
|
|
|
3.12.2012, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(alem @ 3.12.2012, 15:34)  Мне не напряжно, люблю я это дело. Так как я уже бегал мерил, то могу сделать обоснованное предположение, что вы предлагаете слишком маленький диапазон и соответственно высокую чувствительность. Или вы решали такую задачу и эти цифры из опыта? Именно такую задачу напрямую не решал, но решал задачи организованного перепада давления между помещениями, а также в отношении к атмосферному. Где-то например, давление одного помещения должно превышать давление в другом, а весь этот общий объем опять же иметь превышение давление над атмосферным. Ну или наоборот, надо иметь организованный отрицательный дисбаланс. Как правило, эти величины что-то от 10 Па до 30 Па. Больше нельзя, меньше тоже. И при попытках вынести "второй конец" датчика на улицу, влияние ветра было ощутимым, даже небольшого. Поэтому приходилось искать в здании "нейтральное помещение", в котором был бы нулевой баланс по воздуху и давление, максимально приближенное к атмосферному. В это помещение "вторые концы" и сводили. И вот учитывая что уже "небольшой ветер" начинает влиять на эти уставки в 10-30 Па, посмел предположить, что эти 5-10 Па имеет смысл начинать уже "ловить" датчиками.
|
|
|
|
|
3.12.2012, 15:11
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Перепады в 5 Па будут даже в штилевую погоду, например, за счёт настилающегося на стены конвективного потока. Точный ответ можно получить только на здании, или продувкой его модели.
|
|
|
|
|
3.12.2012, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(alem @ 3.12.2012, 16:11)  Перепады в 5 Па будут даже в штилевую погоду, например, за счёт настилающегося на стены конвективного потока. Точный ответ можно получить только на здании, или продувкой его модели. Возможно, только делать этого никто не будет. Дифманометр с диапазоном 5-50 Па то есть подойдет вполне.
|
|
|
|
|
3.12.2012, 16:13
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Да, вероятнее всего 5-50 подойдёт.
|
|
|
|
|
3.12.2012, 17:31
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.12.2012
Пользователь №: 172568

|
Цитата(alem @ 3.12.2012, 11:01)  Я бы замерил на похожем здании, чтобы наверняка. похожего к сожалению нет, здание нестандартное, образовалось хаотичесчки из пристроенных Цитата(@@@ @ 3.12.2012, 14:28)  Человек спрашивает про чувствительность датчиков, про диапазон работы. Чтобы не реагировал на совсем уж незначительные перепады в доли Паскалей, но что-бы и не был "толстым" и не начинал реагировать только при уже сильном ветре. Поэтому чего там мерить то? И как? Дожидаться разных ветров с разных сторон и бегать мерять? Напряжно несколько. Маленькие перепады и изменение направления перепада не пугают, их очень легко отфильтровать программно по значению и времени. Бегать и мерить бессмысленно, тк ситуация меняется динамически и человек просто не успеет. Да и зачем бегать, пусть бегает программируемый контроллер. Насчет использования двух отдельных датчиков (аналог бегать и мерить) - есть подозрение, что погрешность метода будет больше перепада давлений, но не знаю так ли на самом деле? Цитата(@@@ @ 3.12.2012, 15:51)  Возможно, только делать этого никто не будет. Дифманометр с диапазоном 5-50 Па то есть подойдет вполне. не подскажете ли модель такого дифманометра?
|
|
|
|
|
3.12.2012, 19:51
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(Triatron @ 3.12.2012, 17:31)  Бегать и мерить бессмысленно. Не пойму, где там бегать? Трубки выводятся на фасады и мерится перепад при каком-то данном ветре. Данные экстраполируются на средний ветер. Впрочем, из пальца, конечно, проще высосать, - но и вероятность ошибки больше. Хотя датчики, наверно, недорогие, можно передирать.
|
|
|
|
|
3.12.2012, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
А нормальная (к огр. конструкции) составляющая динамического давления? Быть может за "0" показания барометра? А просто "направление ветра" и его скорость... это любой "флюгер" почти любой метеостанции. Их море сечас... китайских.
wx02.jpg ( 37,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1
Сообщение отредактировал Бойко - 3.12.2012, 20:15
|
|
|
|
|
3.12.2012, 20:42
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(Бойко @ 3.12.2012, 21:04)  Их море сечас... китайских. Да непонятно вообще зачем. Может и не надо, но перемудрил кто-то.
|
|
|
|
|
3.12.2012, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 11.7.2011
Пользователь №: 114978

|
А все-таки модель хорошего дифманометра в диапазоне 5-50 Па кто-нибудь назовет?
|
|
|
|
|
3.12.2012, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Смотрите каталоги OMEGA, Dwyer, HONEYWELL, Овен. На английском differential pressure transducer или differential pressure transmitter. Дешевле взять в США на барахолке. Ищите и выбирайте.
|
|
|
|
|
4.12.2012, 5:01
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.12.2012
Пользователь №: 172568

|
Цитата(alem @ 3.12.2012, 19:51)  Не пойму, где там бегать? Трубки выводятся на фасады и мерится перепад при каком-то данном ветре. Данные экстраполируются на средний ветер.
Впрочем, из пальца, конечно, проще высосать, - но и вероятность ошибки больше. Хотя датчики, наверно, недорогие, можно передирать. вы правы, можно удлинить трубками до единого места и не бегать Цитата(azar @ 3.12.2012, 23:08)  Смотрите каталоги OMEGA, Dwyer, HONEYWELL, Овен. На английском differential pressure transducer или differential pressure transmitter. Дешевле взять в США на барахолке. Ищите и выбирайте. В России такого не достать? Цитата(mr-h @ 3.12.2012, 22:52)  А все-таки модель хорошего дифманометра в диапазоне 5-50 Па кто-нибудь назовет? присоединяюсь с просьбой
|
|
|
|
|
4.12.2012, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
|
|
|
|
|
  |