Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на данный момент определение площади пожарной нагрузки с использованием площади помещения и возможного периметра очага возгорания 4 или 12м не верно? Надо использовать uср и время горения? Буду очень признательна за совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 4.12.2012, 14:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Я как-то всегда беру площадь по шагу оросителей или площадь занимаемую пож нарузкой по технологии (беру наибольшую например если рядом стоит четыре стола или несколько шкафов с бумагой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lenaegorenkova@m...
сообщение 4.12.2012, 14:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53884



В некоторых расчетах теперь присутствует формула, которая учитывает характеристики материала, а не площадь им занимаемая, например F0 = π (uср · τ)2, но в таком случае получаются большие площади и расходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 4.12.2012, 14:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Тут было что-то такое, конечно логично взять какой то материал, время горения и линейную скорость выгорания тогда и получим периметр при расчетном времени (тут понятно что удельная теплота сгорания может +/- в два раза дать разнцу). Откуда только это время взять? Поэтому я и беру так как будто самая большая пож нагрузка вовсю горит. Откуда эта формула? Я так понимаю там как раз скорость выгорания и время в секундах. Опять же откуда брать время?

Сообщение отредактировал Norb - 4.12.2012, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lenaegorenkova@m...
сообщение 4.12.2012, 16:38
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53884



я так понимаю надо расчитывать время эвакуации людей, находить время свободного горения этого материала с учетом массы. Формула отсюда МДС 21-3.2001 (Пособие к СНиПу 21-01-97*).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 4.12.2012, 17:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Да как то уже об этом говорили в другой ветке, так ни к чему конкретному и не пришли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lenaegorenkova@m...
сообщение 4.12.2012, 19:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53884



Что странно) кажись это один из ключевых вопросов. У кого нибудь еще будут соображения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 16.4.2013, 16:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Хотел у вас спросить про площадь горения пож. нагрузки.
Прежде мне везло - была АУПТ и я считал площадь горения пож. нагрузки по шагу спринклеров.
Но тут у меня объект, где АУПТ нет.
В одном примере нашёл:
Площадь надо считать по ф-ле пи*((vср*В)^2)
Единственная переменная в этой формуле это В - время свободного горения. Его принимают = расчетному периоду действия противодымной вентиляции. А время действия ПДВ как период эвакуации людей из здания.
Но сейчас, насколько я разобрался, время действия ПДВ принимается = бесконечность. Пока не потушат. И как же тогда считать очаг?

Сообщение отредактировал Незнайка - 16.4.2013, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 14:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных