> Авария отказа горелки
topcat
сообщение 4.12.2012, 16:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172956



В общем проблема такая.
Котел Wolf КВГМ, работает на газу, горелка фирмы Elco.
На щите управления горелкой установлен регулятор мощности котла RWF-40, он может работать в ручном режиме и автоматическом (т.е. от заданной температуры на выходе котла регулирует давление газа к горелке).
До недавнего времени всё работало в автомате, а сейчас выскакивает ошибка на щите "отказ горелки".
Котел запускается и потихоньку посредством RWF достигает уставки (5-7минут) и почти сразу тухнет. Советовали попробовать другой RWF не помогло, протереть фотодатчик от пыли тоже.
Топочный автомат регистрирует ошибку именно в процессе работы, т.е. котел уже полностью запущен.
В ручном режиме такой проблемы не возникает. Только в автоматическом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.12.2012, 17:41
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(topcat @ 4.12.2012, 17:50) *
Топочный автомат регистрирует ошибку

Какой топочный автомат (наименование)?
Какой код ошибки?

У Вас нет расшифровки этих кодов?

Сообщение отредактировал tiptop - 4.12.2012, 17:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
topcat
сообщение 5.12.2012, 7:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172956



Siemens LFL1.333CB
Кода ошибки тут как такового нет, останов происходит в рабочем режиме и на автомате значение остается прежним.
По описанию это аварийное отключение, т.к. во время работы горелки исчез сигнал пламени или возник дефицит давления воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.12.2012, 8:17
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(topcat @ 4.12.2012, 17:50) *
В ручном режиме такой проблемы не возникает.

А в ручном режиме горелка выводится на ту же мощность, при которой происходит авария?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.12.2012, 8:41
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(topcat @ 4.12.2012, 17:50) *
Советовали попробовать другой RWF не помогло, протереть фотодатчик от пыли тоже.

Датчик пламени - ультрафиолетовый?

Пробовали его менять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
topcat
сообщение 5.12.2012, 10:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172956



пробовал только протирать его от пыли всякой...шас вот попробую с другого котла переставить, там почти новый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Болт на 37
сообщение 5.12.2012, 11:16
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172957



Цитата(topcat @ 4.12.2012, 16:50) *
В ручном режиме такой проблемы не возникает. Только в автоматическом.


Так и проблему надо искать видимо в регуляторе температуры, а не контроля пламени,
хотя проблема может быть там, где ее и не ожидаешь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
topcat
сообщение 5.12.2012, 13:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172956



Пробовали и другой регулятор (RWF40), и датчик сейчас попробовал, проблемы те же.
Там еще есть сервопривод с конечниками, сейчас попробовал немного сдвинуть конечник на открытие заслонки подачи газа к котлу, с 60 град на 80.
Пока отрабатывает задание в автоматическом режиме. Пока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
topcat
сообщение 5.12.2012, 14:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172956



Цитата(tiptop @ 5.12.2012, 9:17) *
А в ручном режиме горелка выводится на ту же мощность, при которой происходит авария?

Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
topcat
сообщение 7.12.2012, 7:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172956



Почистили трубку датчика давления газа к горелке и подтянули хомуты ее крепления. Помогло решить проблему.
Видимо из-за неточных показаний датчика возникали проблемы с горелкой. Горелка не справлялась с отработкой заданной температуры.
Сервопривода уставку вернули на место.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных