> Канальник. Срабатывает встроенная защита от перегрева
motveef
сообщение 6.12.2012, 8:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121514



Привет коллеги. Имеется канальник (1ф, 220 В) на вытяжке в кафе. Установлен симисторный регулятор вращения вентилятора. При малых оборотах срабатывает встроенная защита движка от перегрева. Пару раз чистили, смазывали после чего не надолго нагрев пропадал, но потом вновь появлялся. Постоянные чистки невозможны, установлен в труднодоступном месте. Посоветуйте, как малой кровью можно решить проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 6.12.2012, 9:04
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Да никак))
Во-первых: для семисторного управления не рекомендуется устанавливать выходное значение менее 30%, так как ток двигателя начнет увеличиваться а в следствии и нагрев. Вот если бы это был трехфазный двигатель, то частотником всегда пожалуйста.
Во-вторых: в канальнике двигатель сам охлаждает себя за счет вентилятора, тем меньше расход - тем меньше отбор тепла.
Вариант такой - вместо регулировки производительности вашим семисторным регулятором попробуйте дросселировать участок. Не получится - вам останутся только дорогие и нецелесообразные варианты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 6.12.2012, 10:37
Сообщение #3





Guest Forum






В регуляторах обычно есть установка нижнего предела регулирования, увеличьте его.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motveef
сообщение 8.12.2012, 18:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121514



Спасибо ребят, если не поможет предложенное, посоветую поменять канальник и поставить частотник, ибо этот гем..ой уже достал ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 8.12.2012, 18:54
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(motveef @ 8.12.2012, 20:38) *
Спасибо ребят, если не поможет предложенное, посоветую поменять канальник и поставить частотник, ибо этот гем..ой уже достал ))

Трансформаторный регулятор можно поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных