Возник еще такой вопрос: возможно ли рассматривать шинопровод не как отходящую линию ГРЩ, ВРУ, а как продолжение ошиновки щита. В связи с чем вопрос: здание 4 этажное. На каждом этаже планируется размещение этажной электрощитовой. На первом этаже основная электрощитовая. Расположены они друг под другом. Т.е. есть возможность пробросить вертикальный участок шинопровода и соединить им все щиты. В ГРЩ на первом этаже, от которого и будут запитываться вертикальные участки шинопровода, устанавливается устройство АВР. Значит нагрузку 1 категории (противопожарные устройста и т.п.) можно подключать от шин ГРЩ не выполняя щита противопожарных устройств с АВР. Но нагрузки противопожарных устройств есть и на первом и на втором и на третьем и, не поверите, даже на 4 этаже))) Так вот, если шинопровод - это отходяшая линия, значит в этажных щитовых стоят распределительные этажные щиты, от которых запитка противопожарных устройств не допускается, а если шинопровод- продолжение ошиновки ГРЩ, тогда это уже не распределительные этажные щиты, а панели единого ГРЩ, к которым можно подключать вышеуказанные нагрузки. Уж больно не хочется тянуть питание на вентиляторы дымоудаления через все этажи на самый верх. Да и вся система электроснабжения упрощается.
|