Уважаемые коллеги! Прошу высказаться по следующей теме. В нашем городе открытая система теплоснабжения. Источник теплоснабжения - местная ТЭЦ. Договорной график 130/70 град.С. По факту в течении многих лет параметры теплосети укладываются в график 130/80 град.С. со срезкой на 100 град. С., то есть температура обратной воды выше графика на 8-10 град.С. Данные параметры позволяют обеспечить нормальное отопление в жилом секторе даже при температурах наружнего воздуха ниже -20 град.С. Циркуляционные контуры в домах как правило отсутствуют а элеваторы демонтированы. Попытки снизить температуру обратки путем сокращения расхода теплоносителя на дом приводят к недотопу и снижению температуры в квартирах. В связи с вводом новых Правил организации теплоснабжения опасаемся применения со стороны теплоснабжающей организации к тарифим повашающих коэффициентов. Для решения этой проблемы предполагается утвердить в схеме теплоснабжения поселения новый график 130/80 вместо 130/70. Прошу высказаться по поводу легитивности данного решения.
|
|
|
|
|
22.1.2013, 13:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(rold57 @ 22.1.2013, 14:19)  Циркуляционные контуры в домах как правило отсутствуют а элеваторы демонтированы. Тогда почему "130" ? Почему не "105", например?
|
|
|
|
|
22.1.2013, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Узаконить существующие беспорядки оно конечно проще, чем порядок наводить.
|
|
|
|
|
22.1.2013, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Автор пишет: 130, открытая, срезка 100 град. Это что, 100 градусов на кухню в мойку и 130 в батарею?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 22.1.2013, 14:29
|
|
|
|
|
22.1.2013, 15:00
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 178080

|
Коллеги спасибо за сообщения! Отвечаю: 1)При расчетнойтемпературе наружного в-ха -28 град.С, например, при -10град.С т-ра прямой по графику 130/70 (13/80) 92град.С, что нас устраивает, а по графику 105/80 только 78град.С 2) Согласен с A.R., но при нехватке средств и развале ЖКХ приходится вертется. 3) Подтверждаю срезку по температуре прямой воды, т.е при т-ре наружного в-ха -13 град.С температура воды на отопление 100град.С на ГВС из обратки 62 град.С. При более высоких т-рах н.в. добавляем прямую.
|
|
|
|
|
22.1.2013, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
А при минус 28 что подаете в квартиры 130?
|
|
|
|
|
22.1.2013, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20868
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Системы отопления на 90/70. Подаёте 100, получаете 80 - иначе и не может быть. Единственный выход: в домах монтировать ИТП с насосами и смесительными клапанами. Другой вариант - платить за превышение. Выбирайте....
|
|
|
|
|
22.1.2013, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Почему не 95/70?
|
|
|
|
|
22.1.2013, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515

|
В отопительные приборы подаете 130Гр.? Детей пожалейте, они наверное у вас все с ожогами, и выгарающая пыль наверное создает неприятный запах). Ни кто вам такой график не утвердит, даже не пытайтесь. При таком графике ставьте автоматический ИТП и прибор учета на дом, он у Вас быстро окупится.
|
|
|
|
|
22.1.2013, 21:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 22.1.2013, 17:01)  Системы отопления на 90/70 В советское время так не проектировали.
|
|
|
|
|
22.1.2013, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20868
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tiptop @ 22.1.2013, 20:07)  В советское время так не проектировали. Да лан придираться из-за одной циферки... 95/70 - довольны? В то время проектировали на разные температуры, кстати. Определяющее - ТУ ЭСО
|
|
|
|
|
22.1.2013, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Цитата(rold57 @ 22.1.2013, 14:19)  то есть температура обратной воды выше графика на 8-10 град.С. Данные параметры позволяют обеспечить нормальное отопление в жилом секторе даже при температурах наружнего воздуха ниже -20 град.С. из этих 8-10 С на несколько градусов допускается отклонение обратки от Договорного графика, потом на несколько "десяточек" уменьшить шайбу, так чтобы не очень заметно для комфорта, обраточка еше просядет а потом пристыдить их (сети), что из-за пары градусов они мышиную возню затевают.
|
|
|
|
|
23.1.2013, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434

|
Срезка на 100 град - это значит, что температура воды не выше 100 градусов, точнее - котельная не обеспечивает температурный график выше 100 С. Значит, в батареях будет не выше 100 С, но и 100 - многовато, хотя бывает. А вот 80 С в ГВС - явный непорядок. А для чего утверждать новый температурный график? Чтобы не строить ИТП?
|
|
|
|
|
23.1.2013, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(trollercon @ 23.1.2013, 11:06)  Срезка на 100 град - это значит, что температура воды не выше 100 градусов, Срезка значит не ниже.
|
|
|
|
|
23.1.2013, 13:49
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2013, 14:46)  Срезка значит не ниже. Гы это срезка по верху - значит котельная хочет, но не может. Т.е. не выше 100 градусов.
|
|
|
|
|
23.1.2013, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
У графика может быть две срезки, верхняя и нижняя. Нижняя как правило в закрытых системах, в открытых зачем она?
|
|
|
|
|
23.1.2013, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Vano @ 23.1.2013, 13:49)  Гы это срезка по верху - значит котельная хочет, но не может. Т.е. не выше 100 градусов. У автора ТЭЦ, тепла завались, только платить не хочется. Да и как автор указал еще не все элеваторы срезаны т.е. 100 град не катят. Цитата 1)При расчетнойтемпературе наружного в-ха -28 град.С, например, при -10град.С т-ра прямой по графику 130/70 (13/80) 92град.С, что нас устраивает, а по графику 105/80 только 78град.С при -10 в теплосети должно быть 90 , на отопление подача 70, а обратка 54 - устраивает перетоп в 20 градусов!
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.1.2013, 14:48
|
|
|
|
|
23.1.2013, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата Циркуляционные контуры в домах как правило отсутствуют а элеваторы демонтированы. Сделали непосредственное прямое подключение? И поэтому график сделали со срезкой не выше 100? Цитата Попытки снизить температуру обратки путем сокращения расхода теплоносителя на дом приводят к недотопу и снижению температуры в квартирах. Это сколько в градусах? С открытыми форточками или закрытыми? По хорошему то, сначало нужно дом утеплять, окна, двери, стены, и потом уже расход/температуру снижать... А сразу снизить расход/температуру - это по плохому будет, захотят - утеплятся сами, но скорее всего потребуют вернуть как было)) Цитата В связи с вводом новых Правил организации теплоснабжения опасаемся применения со стороны теплоснабжающей организации к тарифим повашающих коэффициентов. Для решения этой проблемы предполагается утвердить в схеме теплоснабжения поселения новый график 130/80 вместо 130/70. Прошу высказаться по поводу легитивности данного решения. Честно, я в этом вопросе некомпетентен. Но есть у меня такое мнение - выйдет одно и тоже. Сделают график 130/80 - повысят тариф из-за увеличения собственных затрат. Оставят 130/70 со срезкой, будете платить с коэфициентом изза вашего перегрева... Ну чисто философско-теоретически, больше или меньше даже не знаю... Насчет легитимности выражусь образно - "законы пишутся людьми, но не законы природы"
Сообщение отредактировал Altelega - 23.1.2013, 17:37
|
|
|
|
|
23.1.2013, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Ps Вот только... тариф, если приняли, уже не снизить. а вот перегрева можно избежать.
|
|
|
|
|
23.1.2013, 18:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Altelega @ 23.1.2013, 18:31)  По хорошему то, сначало нужно дом утеплять, окна, двери, стены, и потом уже расход/температуру снижать... А сразу снизить расход/температуру - это по плохому будет Если уменьшать расход, то "будет по-плохому" при любом утеплении. ...Не у одного потребителя, так у другого. Нужно было, наоборот, увеличивать расход, понижать температуру прямой сетевой воды. При этом сохраняя среднюю арифметическую величину отопительного графика систем отопления. При расчётной t н.в это 82,5*С для "95-70" (или 87,5*С для "105-70").
Сообщение отредактировал tiptop - 23.1.2013, 18:10
|
|
|
|
|
23.1.2013, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Опасаетесь разбалансировки СО, и неравномерного прогрева по зданию? Согласен, не по фен-шую) Так ведь нету узлов смешивания, демонтированы ("как правило")... т.е. источнику нужно снижать температуру и повышать расход, сразу перейти на 105/70 без всяких срезок?
|
|
|
|
|
23.1.2013, 19:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
to AltelegaКакой "фэн-шуй"?! Вы просто представьте себе, что там происходит. Допустим, что при какой-то t наружного воздуха в соответствии с температурным графиком "130-70" температура прямой сетевой воды 100*С, но температура обратной завышенная - 66*С вместо 59. Это соответствует средней температуре отопительного прибора 83*С. В то время как, например, по графику "105-70" она должна быть всего лишь 70*С!!!
Сообщение отредактировал tiptop - 23.1.2013, 19:13
|
|
|
|
|
23.1.2013, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Я представляю так, что там жарко в квартирах, пока не похолодает до "срезки" по графику, тогда станет более менее нормально в квартирах, но если в эти морозы на вводе будет прижато, то в квартирах похолодает. насчет утепления никто не задумывался, потому что жарко, поэтому про "форточки" намекнул... т.е. примерно до -20 они от жары "спасаются", когда ниже -20 становится нормально.
PS "фен-шуй" имел ввиду, что снижение расхода может разбалансировать СО, дальние "ветки" могут остыть/замерзнуть...
|
|
|
|
|
23.1.2013, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Там люди живут с открытыми окнами и красные как раки . Это до срезки, а после вообще варятся.  Перетоп 20 градусов!
|
|
|
|
|
24.1.2013, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434

|
На мой взгляд, ситуация типичная. Вопрос в том, что рано или поздно, а скорее всего - и уже вам нужно будет ставить коммерческие узлы учёта на каждый дом. И тогда при комфортном отоплении по крайним стоякам по остальным будет перетоп, что вылетит в копеечку. Если элеваторы, где они есть, не тянут, то выход один - ставить циркуляционные насосы, +, желательно, автоматику (хотя сейчас автоматика просто положена, но не всегда она нужна).
|
|
|
|
|
25.1.2013, 10:57
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 178080

|
Коллеги! Разговор идет не об одном доме, а о теплоснабжении города. Это более 500 многоэтажных домов. Согласен город разбалансирован. Схема теплоснабжения открытая. Чтобы обеспечить подачу прямой сетевой воды в системы отопления с температурой не выше 95 град.С при температурах наружного воздуха -13 град.С и ниже, график 130/70 имеет срезку на 100 град.С. При этом на ГВС вода подается из обратки с температурой 65 град.С. В квартирах температуры +18-22град.С. Естественно при снижении температуры наружного воздуха ниже -20град.С происходит некоторое понижение температуры в квартирах но не критично. В "Правилах и нормах эксплуатации жилищного фонда" (Приложение 11) приведен график 105/70 для конвекторов "Комфорт" при расчетной температуре н.в. -15град.С. Так вот наши фактические температуры полностью совпадают с данным графиком. Вопрос : можно ли использовать данный график для заключения договора с ТЭЦ если расчетная температура н.в. для нашего региона -25 град. С. При этом предполагается, что данный график будет включен в утвержденную схему теплоснабжения поселения.
|
|
|
|
|
25.1.2013, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Отопление квартир в вашем городе считалось для графика 95/70 Это значит, что при -10 секций в батарее столько, что согласно этого графика, температура воздуха в квартире было бы не ниже +18. По графику 130/70 у вас температура не 70 а 90. Жителям будет очень не комфортно + большей перерасход тепла. Превышение обратки в сравнении с таким перерасходом мелочи. Сомневаюсь, что кто-то возьмется такое согласовывать .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.1.2013, 11:27
|
|
|
|
|
28.1.2013, 5:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.1.2013
Из: иркутск
Пользователь №: 178372

|
Цитата(rold57 @ 22.1.2013, 19:19)  Уважаемые коллеги! Прошу высказаться по следующей теме. В нашем городе открытая система теплоснабжения. Источник теплоснабжения - местная ТЭЦ. Договорной график 130/70 град.С. По факту в течении многих лет параметры теплосети укладываются в график 130/80 град.С. со срезкой на 100 град. С., то есть температура обратной воды выше графика на 8-10 град.С. Данные параметры позволяют обеспечить нормальное отопление в жилом секторе даже при температурах наружнего воздуха ниже -20 град.С. Циркуляционные контуры в домах как правило отсутствуют а элеваторы демонтированы. Попытки снизить температуру обратки путем сокращения расхода теплоносителя на дом приводят к недотопу и снижению температуры в квартирах. В связи с вводом новых Правил организации теплоснабжения опасаемся применения со стороны теплоснабжающей организации к тарифим повашающих коэффициентов. Для решения этой проблемы предполагается утвердить в схеме теплоснабжения поселения новый график 130/80 вместо 130/70. Прошу высказаться по поводу легитивности данного решения. Снижай температуру подачи и повышай обратку. Все это лигитивно, т.к. температура теплоносителя, возвращаемая на котельную не регламентируется Зачем насосы и т.д. Хватит производительности и на котельной, кому жарко - зажимать обратным вентилем(балансиром) Цитата(jota @ 22.1.2013, 22:01)  Системы отопления на 90/70. Подаёте 100, получаете 80 - иначе и не может быть. Единственный выход: в домах монтировать ИТП с насосами и смесительными клапанами. Другой вариант - платить за превышение. Выбирайте....
|
|
|
|
|
28.1.2013, 5:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(mark52 @ 28.1.2013, 6:32)  температура теплоносителя, возвращаемая на котельную Там - ТЭЦ. Цитата(rold57 @ 22.1.2013, 14:19)  Источник теплоснабжения - местная ТЭЦ. Цитата(mark52 @ 28.1.2013, 6:32)  Все это лигитивно Не станет ли это "нилигально" ?
|
|
|
|
|
28.1.2013, 6:28
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Евгений Буш @ 23.1.2013, 2:28)  из этих 8-10 С на несколько градусов допускается отклонение обратки от Договорного графика, потом на несколько "десяточек" уменьшить шайбу, так чтобы не очень заметно для комфорта, обраточка еше просядет а потом пристыдить их (сети), что из-за пары градусов они мышиную возню затевают.  ну а что взять с теоретиков....У нас в Новосибирске - та же срезка на 105 градусов при 150/80 заявленных....Тупо ставиться маленькая шайба при пуске...Которая потом рассверливается если тепла не хватает...Если дом сбалансирован - никаких проблем с обраткой при таком алгоритме не возникает...Тем более, что сейчас у всех счётчики - никого за увеличение расхода (тепла) в дом агитировать не надо... Цитата(lexacs @ 23.1.2013, 0:56)  В отопительные приборы подаете 130Гр.? Детей пожалейте, они наверное у вас все с ожогами, и выгарающая пыль наверное создает неприятный запах). Ни кто вам такой график не утвердит, даже не пытайтесь. При таком графике ставьте автоматический ИТП и прибор учета на дом, он у Вас быстро окупится. Опять - холая и тощая теория...Обжигаются люди (а уж тем более дети) начинают уже при 60 градусах на радиаторе...Поэтому в нормальных квартирах их огараживают, а в ненормальных "детей не жалеют" и они просто обжигаются и даже при штатных 95/70...Проблема совсем в другом - проблема в "пластике", который сами ставят и который в 90% случаев только 80грд.С и переваривает...Причем я не только о внутрянке..Сам знаю деятелей которые пластиковый ввод ТС себе сделали... Про ИТП - в целом верно, но смотреть надо по-месту...Если дом "окнами на ТЭЦ" - то да, а если это дальняя ветка, то там уже и не 105 приходит, а вполне себе 100 грд.С...Или и того меньше...Нет смесла ИТП ставить - проще шайбу поменьше....
|
|
|
|
|
28.1.2013, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Usach @ 28.1.2013, 6:28)   ну а что взять с теоретиков....У нас в Новосибирске - та же срезка на 105 градусов при 150/80 заявленных....Тупо ставиться маленькая шайба при пуске.. .Нет смесла ИТП ставить - проще шайбу поменьше.... Есть температурный график тепловой сети и есть внутридомовой системы.Они слегка отличаются. У автора в дом подается теплоноситель по графику тепловой сети 130/70, и разница с нормой 20 градусов. Вы считаете что эти 20 градусов можно убрать шайбой? Перетоп, по опыту, ничего хорошего. Окна открыты, сквозняки, простуды и это за свои же деньги.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.1.2013, 8:09
|
|
|
|
|
28.1.2013, 10:35
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(CNFHSQ @ 28.1.2013, 12:08)  Есть температурный график тепловой сети и есть внутридомовой системы.Они слегка отличаются. У автора в дом подается теплоноситель по графику тепловой сети 130/70, и разница с нормой 20 градусов. Вы считаете что эти 20 градусов можно убрать шайбой? Перетоп, по опыту, ничего хорошего. Окна открыты, сквозняки, простуды и это за свои же деньги. Ну, так Вы с облака спрыгните, зайдите в подвал здания, в котором сидите и прикройте подающий шарик...Тогда и сами "поймёте"...Если мне склероз не изменяет это называется "количественное регулирование" ... или нет?... А всё потому, что "температурный график тепловой сети" - он действительно - "есть" и от нас - эксплуатации не зависти, а вот "внутридомовой " - он уже "получается"...в результате работы по "обслуживанию тепловой установки"...
|
|
|
|
|
28.1.2013, 10:59
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Usach @ 28.1.2013, 10:35)  Ну, так Вы с облака спрыгните, зайдите в подвал здания, в котором сидите и прикройте подающий шарик...Тогда и сами "поймёте"...Если мне склероз не изменяет это называется "количественное регулирование" ... или нет?... А всё потому, что "температурный график тепловой сети" - он действительно - "есть" и от нас - эксплуатации не зависти, а вот "внутридомовой " - он уже "получается"...в результате работы по "обслуживанию тепловой установки"...  Ну и встанет половина стояков по дому - и дальше что? Хорошо, если успеешь глаза залить, а если нет? Ох, не завидую я вашим "пациентам")))
|
|
|
|
|
28.1.2013, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Автору: Вероятно это лежит вне пределов Вашей компетенции, но то что Вы предлагаете загонит проблему вглубь и законсервирует её на многие годы. В описанном Вами виде система теплоснабжения работает неэкономично и не обеспечивает потребителям комфортных условий (ещё и деньги лишние они платят). У нас за такое уже много бы "голов полетело". Проблему надо решать комплексно и технически грамотно, а не заниматься ерундой (типа шайбирования вводов).
|
|
|
|
|
28.1.2013, 11:40
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Машинист @ 28.1.2013, 14:59)  Ну и встанет половина стояков по дому - и дальше что? Хорошо, если успеешь глаза залить, а если нет? Ох, не завидую я вашим "пациентам"))) ну - это от перепада зависит, вообще то...с чего бы это "встанет"? Я ж не воздух предлагаю запустить, а расход уменьшить...Или Вы про то, что весь перепад на прижатом шарике поляжет? Да, бросьте...тогда бы - откуда максимальная температура подачи, если сети "дохлые"...тогда бы и температура "просажена" была (соседними домами и ветками) и никого бы не тревожила ни ни высокая подача, ни высокая обратка...Да и сейчас это не проблема - приборы учета стоят у всех...поджимаете сколько надо - контролирую по расходомеру...При малом расходе вся температура на "первых по-ходу" и поляжет....так что не "встанет половина стояков по дому"...а подъостынет до нормы - вот и всё...
|
|
|
|
|
28.1.2013, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Машинист @ 28.1.2013, 10:59)  Ну и встанет половина стояков по дому - и дальше что? Хорошо, если успеешь глаза залить, а если нет? Ох, не завидую я вашим "пациентам"))) +1 что взять с теоретиков..
|
|
|
|
|
28.1.2013, 14:31
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(CNFHSQ @ 28.1.2013, 14:26)  +1 что взять с теоретиков.. Не получить на высоком графике, без подмеса, достаточный для устойчивой циркуляции расход - и без перетопа) Увы и ах, - сказал монах, поймав блоху в своих штанах. Увы и ой, - сказал другой и раздавил блоху ногой))) ©
|
|
|
|
|
28.1.2013, 14:37
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179065

|
при таком режиме т/сети жильцы скрее всего значительно переплачивают за потребленное тепло, а ТСО за излишне расходуемую электроэнергию на перекачку теплоносителя и зачем 130/70 если сняты элеваторы, да и как можно было такое допустить???? делать 95/70 (105/70 если система отопления на "конветорах") , но и тогда без автоматики в ИТП и ЦТП значительные перетопы при Тнв от +8С до Тнв при которой Т1 должна быть выше 65С, опять же потери ТСО и переплаты потерителей при наличии УУТЭ
|
|
|
|
|
28.1.2013, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(diamant93 @ 28.1.2013, 13:37)  при таком режиме т/сети жильцы скрее всего значительно переплачивают за потребленное тепло, а ТСО за излишне расходуемую электроэнергию на перекачку теплоносителя и зачем 130/70 если сняты элеваторы, да и как можно было такое допустить???? делать 95/70 (105/70 если система отопления на "конветорах") , но и тогда без автоматики в ИТП и ЦТП значительные перетопы при Тнв от +8С до Тнв при которой Т1 должна быть выше 65С, опять же потери ТСО и переплаты потерителей при наличии УУТЭ Вот именно (хотя это и неполный список). Улицу отапливать ассигнациями деньги у них есть, а порядок навести - денег нету.
|
|
|
|
|
28.1.2013, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата В "Правилах и нормах эксплуатации жилищного фонда" (Приложение 11) приведен график 105/70 для конвекторов "Комфорт" при расчетной температуре н.в. -15град.С. Так вот наши фактические температуры полностью совпадают с данным графиком. Вопрос : можно ли использовать данный график для заключения договора с ТЭЦ если расчетная температура н.в. для нашего региона -25 град. С. При этом предполагается, что данный график будет включен в утвержденную схему теплоснабжения поселения. Непонятно, чего вы хотите. Никаких расчетов, проектов? Да, графики совпадают до -15, но у вас -25, это разные нагрузки, по сетевой воде... ТЭЦ сможет новый режим обеспечить? Или все останется как было, какая тогда разница? Что-то смысла не видно... А куда пропали элеваторы? Ладно, автоматика и насосы дорогие - этого нету. Но элеватор, это же как памятник, железяка, куда они пропали?
|
|
|
|
|
28.1.2013, 14:55
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(CNFHSQ @ 28.1.2013, 18:26)  +1 что взять с теоретиков.. Цитата(Машинист @ 28.1.2013, 18:31)  Не получить на высоком графике, без подмеса, достаточный для устойчивой циркуляции расход - и без перетопа)
Увы и ах, - сказал монах, поймав блоху в своих штанах. Увы и ой, - сказал другой и раздавил блоху ногой))) © Хотьпоржал!! Господа на облаке - а как по-Вашему работает регулирующий клапан? Он что - периодически не перекрывает часть (или целиком) подачу? Он что ли не является по-факту - шайбой с "плавающим" диаметром??!! Ах-да! У вас же "пол-дома встанет"... Т.е. ограничив шайбой расход теплоносителя мы на завышение обратки никак не повлияем? Т.е. то, что обратка завышена - это не значит, что тепла слишком много в дом влетает и что уменьшив шайбу мы уменьшим кол-во тепла?... Спасибо - улыбнуло.....пишите ещё....
|
|
|
|
|
28.1.2013, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Перекосы всеравно будут... ведь СО осталась прежней, и в первых с подачи по ходу в квартирах будет ну примерно +30 , а в последних +20.. по вертикали. А если дом длинный и его СО, то и по горизонтали подобное случится.
|
|
|
|
|
28.1.2013, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Usach @ 28.1.2013, 14:55)  Хотьпоржал!! Господа на облаке - а как по-Вашему работает регулирующий клапан? Он что - периодически не перекрывает часть (или целиком) подачу? Он что ли не является по-факту - шайбой с "плавающим" диаметром??!! Ах-да! У вас же "пол-дома встанет"... Т.е. ограничив шайбой расход теплоносителя мы на завышение обратки никак не повлияем? Т.е. то, что обратка завышена - это не значит, что тепла слишком много в дом влетает и что уменьшив шайбу мы уменьшим кол-во тепла?... Спасибо - улыбнуло.....пишите ещё.... Добавить нечего, но с Вами общаться приятно, потому что человек хороший, причем не шучу!
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.1.2013, 15:24
|
|
|
|
|
28.1.2013, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Usach @ 28.1.2013, 13:55)  Хотьпоржал!! Господа на облаке - а как по-Вашему работает регулирующий клапан? Он что - периодически не перекрывает часть (или целиком) подачу? Он что ли не является по-факту - шайбой с "плавающим" диаметром??!! Ах-да! У вас же "пол-дома встанет"... Т.е. ограничив шайбой расход теплоносителя мы на завышение обратки никак не повлияем? Т.е. то, что обратка завышена - это не значит, что тепла слишком много в дом влетает и что уменьшив шайбу мы уменьшим кол-во тепла?... Спасибо - улыбнуло.....пишите ещё.... Уважаемый! Прочитайте сначала повнимательнее о чём Вам толкует оппонент! Про шайбирование системы отопления работающей по повышенному графику и демонтированных смесительных устройствах. А Вы про регулирующий клапан в комплекте со смешением. Почувствуйте разницу!
|
|
|
|
|
28.1.2013, 15:35
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Usach @ 28.1.2013, 14:55)  Хотьпоржал!! Господа на облаке - а как по-Вашему работает регулирующий клапан? Он что - периодически не перекрывает часть (или целиком) подачу? Он что ли не является по-факту - шайбой с "плавающим" диаметром??!! Ах-да! У вас же "пол-дома встанет"... Т.е. ограничив шайбой расход теплоносителя мы на завышение обратки никак не повлияем? Т.е. то, что обратка завышена - это не значит, что тепла слишком много в дом влетает и что уменьшив шайбу мы уменьшим кол-во тепла?... Спасибо - улыбнуло.....пишите ещё.... Так клапан подачу перекрывает, а в системе насос циркуляцию обеспечивает при этом, язва ты сибирская) А если насоса нет ? под действием перепада сетевого циркуляция идет - прижмёшь ты кран свой, и циркуляции каюк! Цитата Добавить нечего, но с Вами общаться приятно, потому что человек хороший, причем не шучу! Воля ваша, я так от комиков подустал за последнее время  Хочется чего-то большего, чем залихватская лирика подвалов
|
|
|
|
|
28.1.2013, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Машинист @ 28.1.2013, 15:35)  Воля ваша, я так от комиков подустал за последнее время  Хочется чего-то большего, чем залихватская лирика подвалов  А я давненько уже не лазил, даже перестал батарею щюпать как в помещение захожу. Но помню размороженные батареи.
|
|
|
|
|
28.1.2013, 19:56
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Ну ладно...немного перегнул...только я чего не догоняю: чел же пишет, что при сотне у них перетоп, а мол, когда ниже было - то ещё ничего...т.е. я что "вижу" - в самый мороз дом с перетопом шпарит...первая мысль - поставить шайбу (может ей вообще нет) или уменьшить шайбу...я ж парень простой - если у меня в мороз дом подмерзает, то шайбу надо рассверлить на пару-тройку миллиметров (а чего ещё делать то?) - и посмотреть, а ну как полегчает...соответственно, если наоборот - поставить шайбу меньше, на пару - тройку миллиметров...тем более, что колдовать, слава Боху теперь не надо - есть расходомеры....и, кстати - про расходы...перетоп по обратке - это процентов 20 максимум превышение расхода...был бы клапан - отрегулировал бы...а так - по рабоче-крестьянски - шариком на подаче...И ничё не встанет - зря боитесь...если перепад на входе меньше очка - то может и встанет, но в реальности если был бы меньше очка, то и дом не жарил бы...чудес не бывает...если трасса дохлая - то ни температуры ни перепада не будет...саму трассу то кто "прокачивать" будет? Если дом концевой - то тогда с чего бы так топит?...значит не концевой и перепад, стало быть нормальный... Идиотизм ситуации, на самом деле в том, что обслуга (УК или ТСЖ) жаловаться в район побежала, что мол "нафиха так топят" - надо бы чего-нибудь придумать...им бы Боху молится, что в самый мороз - у них африка...и просто, бляха-муха, работать заставить местного слесаря...стоячки поджать, посмотреть, пощупать, как его хозяйство дышит - и всего-то делов...но надо полагать, что ребята там на хозяйстве с реальными тараканами...в район завалится - им ума хватило, а в своем огороде разобраться - уже нет... Ну, значит довыступаются...в следующем сезоне плакать будут и свои холодные локти кусать...
Сообщение отредактировал Usach - 28.1.2013, 20:00
|
|
|
|
|
28.1.2013, 20:07
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Машинист @ 28.1.2013, 19:35)  Воля ваша, я так от комиков подустал за последнее время  Хочется чего-то большего, чем залихватская лирика подвалов  Больше, чем лирика подвалов?...х-м-м...начните петь или на скрипке играть...у метро...приобщитесь к высокому...да и на пенсии пригодитесь, опять же..."он играет на похоронах...и танцах" (С) Я вот, например, имею среднее музыкальное по классу баяна - и по поводу пенсии своей не парюсь...живу себе радостный и довольный...
|
|
|
|
|
28.1.2013, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Пару лет назад попали в похожую ситуацию. Нашу лабораторию подключили тепловой сети ГВС. Так лучше бы холод. Там можно одеться, а сдесь жара, откроешь окно сквозняк. Вышли из положения тем, что установили электроклапан и регулятор температуры открыл-закрыл. Сейчас нормально. регулирует по температуре воздуха в помещении с дельтой в 0,5 градуса.
|
|
|
|
|
28.1.2013, 20:18
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
я бы просто ваш стояк в подвале поджал...клапан не "свистит"?... Ставил я на батареи терморегуляторы...хорошие, Данфосовские...всё нормально было...но их местные работники сами через пару дней поснимали...у них одне начальники и главные инженера...в кабинетах - тишина гробовая...важные люди работает, блин...а там когда шток совсем закрывается или тока открываться начинает - небольшой свист появляется...не слышный почти...но в гробовой тишине - эти посвистывание постоянные через одну-две минуты...ничо так на психику давили...вот и поснимали...
|
|
|
|
|
28.1.2013, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818

|
Цитата(A.R. @ 22.1.2013, 16:47)  Узаконить существующие беспорядки оно конечно проще, чем порядок наводить. Столько слов написано, аж на 3 стр.! Согласна с автором сообщения № 3. Порядок нужно навести, а не пытаться узаконить существующие беспорядки.
Сообщение отредактировал Марина Sh - 28.1.2013, 20:49
|
|
|
|
|
28.1.2013, 21:06
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Usach @ 28.1.2013, 20:07)  Больше, чем лирика подвалов?...х-м-м...начните петь или на скрипке играть...у метро...приобщитесь к высокому...да и на пенсии пригодитесь, опять же..."он играет на похоронах...и танцах" (С) Я вот, например, имею среднее музыкальное по классу баяна - и по поводу пенсии своей не парюсь...живу себе радостный и довольный...  я на скрипке плохо умею, у нас не преподавали... так что фортепиано будет моей пенсией)))
|
|
|
|
|
29.1.2013, 5:31
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
не-е-е...инструмент должен быть портативный, а сам музыкант - мобильный...Вы ж на свадьбу со своим роялем не припрётесь...или в баню...или на природу...осваивайте тогда аккордеон...хотя - можно портативным синтезатором заменить...на батарейках...там вроде три октавы с маленькими клавишами...
|
|
|
|
|
29.1.2013, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата Столько слов написано, аж на 3 стр.! Согласна с автором сообщения № 3. Порядок нужно навести, а не пытаться узаконить существующие беспорядки. Вопрос топика "можно ли узаконить", а не "как навести порядок"  по моему никак невозможно... по техническим причинам. но вот вопрос о легитимности! толкает на размышления... Цитата Легитимность (от лат. legitimus — согласный с законами, законный, правомерный) — согласие народа с властью, когда он добровольно признаёт за ней право принимать обязательные решения. Чем ниже уровень легитимности, тем чаще власть будет опираться на силовое принуждение. Легитимное действие — это такое действие, которое не оспаривается никем из игроков, которые имеют право и возможности это действие оспорить. Действие перестает быть легитимным, когда субъекту действия приходится прилагать специальные усилия, чтобы защитить свое право поступать так, как он поступил "С честных граждан (физ.лиц.) штрафов не брать!" вот и слегитимировали  с правовой точки зрения)
|
|
|
|