> Жилой дом, Двухзонное водоснабжение
Juven
сообщение 22.1.2013, 13:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Покритикуйте, пожалуйста схему двухзонного объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.
Дом 18-ти этажный, жилой. На первом этаже офисы, есть подвал.
Нет техэтажа, ни в середине, ни на верху. То есть, все этажи жилые. Поэтому для второй зоны разводка воды от стояков с пожарными кранами в общественной зоне идет по коридору с заходом в квартиру. Здесь есть сомнения.
Делать в одну зону не получается, так как высокое давление у низкорасположенных приборов будет.
Ну, и вообще, размыльте мне глаза rolleyes.gif
Диаметры ещё не посчитаны. Хочу утвердиться в данной схеме принципиально.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.dwg ( 734,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 455
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik377
сообщение 10.4.2013, 11:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 6.2.2011
Пользователь №: 92908



могу ли я у Вас попросить этот проект для образца ,для выполнения курсового проекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanja-istomina
сообщение 20.4.2013, 20:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492



В водомерном узле только одну обводную линию с эл. задвижкой делаете? При пожаре тогда останется не две трубы в работе, а одна. Счетчик же не пропускает пож. расход.
По поводу обводной линии у пож. насосов - тоже до недавнего времени всегда ее делала. потом эксперт мне ее убрала, мотивируя это тем, что пож. насосы в любом случае запустятся, т.к. они по 1 категории запитаны.
Кольцевая сеть после пож. насосов - зачем там гидробак и деление на полукольца я не очень поняла как осуществляется. Как будто еще одной задвижки не хватает
Перед спринклером в мусорокамере стараюсь не ставить запорную арматуру. И по новому СП сейчас предлагают СПЖ предусматривать (п. 7.1.10).Еще можно в мусорокамере полив. кран показать.
Первая зона сделана до 12 этажа - проходит ли по давлению - до 45м?
По поводу разводки тр-дов верхней зоны через квартиры - с заказчиком бы согласовать. ГВС же тоже будет двухзонным, так что не одна труба пойдет через квартиры. И еще Т4 надо собрать как то от верхней зоны. Или парные стояки делать или тоже через квартиры придется вести на границе раздела зон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Istokizvezd
сообщение 5.6.2013, 23:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.6.2013
Пользователь №: 195097



Тоже для образца для курсового актуально unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных