> Неясен пунскт СП о водонапорных башнях
Natal"a
сообщение 22.1.2013, 13:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188



Здравствуйте! Растолкуйте пожалуйста в каких случаях действуют данные пункты СП8.13130.2009

9.5 Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара снаружи здания и внутри здания в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Примечание - При обосновании допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, определенного по п. 9.3.

Ситуация следующая: есть гарантированный расход от магистральной сети на 2 поселка -35 л/с.
Примерный расход х/п-31 л/с.
Наружное пожаротуш. -10л/с
Внутренне пока не известно, ориентировочно 2,6 л/с
Пожаротушение от гидрантов
Т.е. получается расхода от сети не хватает на суммарный требуемый, а в ТУ прописано запроектировать 2 водонапорные башни. Я предполагаю, что нужно брать 3-х часовой запас воды в баках, а не 10-минутный. Разговаривала с коллегами-они говорят все таки запас на 10 мин. Как правильно?

Сообщение отредактировал Natal"a - 22.1.2013, 13:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
albrutt
сообщение 6.2.2013, 13:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 16300



Как написано в СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.2.2013, 22:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если башни на 10 минут, остальное время от куда брать воду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.2.2013, 17:31
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 6.2.2013, 22:15) *
если башни на 10 минут, остальное время от куда брать воду?

10 минут - это на запуск пожарных насосов. А ими - на 3 часа, из резервуаров или источника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.2.2013, 10:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Serg Ivanov @ 12.2.2013, 17:31) *
10 минут - это на запуск пожарных насосов. А ими - на 3 часа, из резервуаров или источника.

это я прекрасно знаю.
Вопрос задавал топикстартеру. В ТУ на подключение должно быть указано куда подключится и обеспечит ли это пожарные расходы. Тогда и принимается решение что и где городить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 5:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных