wector
сообщение 8.2.2013, 11:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180737



Лет 10 использовали КПБ для ПТ, никаких проблем не было. Последний объект преподнес сюрприз. Объект большой, монтаж растянулся. Последняя партия КПБ пришла новой версии (по-моему 2.01). В ней выходные электромагнитные реле заменены на полупроводниковые приборы. Что называется (в рекламе) повысили быстродействие. А оно надо? Как обычно поставили на месячное тестирование (светодиоды вместо МПП) Всё нормально. Подключаем МПП, далее питание и дальше смешанные чувства - часть модулей срабатывает (Буран-2,5). Двери открыты (блокировка вкл), задержки выставлены, ПКУ С2000М никаких тревог не регистрирует - порошок сыпется на головы. На сайте Болида появился банер мигающий типа Внимание! Схема подключения МПП к новой версии КПБ. Но мы и раньше её использовали (она очевидна как закон Ома). Что это? Полупроводниковые ключи (полевики?) реагируют быстрее процессов установки питания? А как же реклама про повышение защиты от ложных помех? Поделитесь, пожалуйста, соображениями
Сработали в хаотичном порядке и не все только выходы КПБ новой версии. Старые устояли

Сообщение отредактировал wector - 8.2.2013, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
falc0n
сообщение 8.2.2013, 14:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.6.2010
Пользователь №: 60935



Цитата(wector @ 8.2.2013, 12:59) *
Подключаем МПП, далее питание и дальше смешанные чувства - часть модулей срабатывает (Буран-2,5).

Почему то приличного ничего на ум не приходит. Особенно процесс выковыривания порошка изо всех щелей и углублений организма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wector
сообщение 8.2.2013, 15:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180737



Там женские дорогие шубы. Ещё вопрос пылесосить или выкинуть. Хорошо если бобёр или выдра, а норка?
По нормам спринклерное, но проект 2006г

Сообщение отредактировал wector - 8.2.2013, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.2.2013, 16:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(wector @ 8.2.2013, 16:18) *
Там женские дорогие шубы. Ещё вопрос пылесосить или выкинуть. Хорошо если бобёр или выдра, а норка?
По нормам спринклерное, но проект 2006г

Порошок меховые изделия не потушит. Вода испортит. И если от АПТ не уйти, меха держат в отдельном помещении и тушат углекислотой или иным газом, понижающим содержание кислорода в воздухе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
рона
сообщение 24.5.2013, 17:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.11.2010
Пользователь №: 82814



у нас точно также зафиксирована ложняковая сработка двух МПП сразу после подачи питания, подключены к КПБ версии 2.01, пульт никаких тревожных событий до сработки не регистрировал, токоограничительные резисторы в линии не стоят, как они бы защитили от запуска модулей?, если реле влючились? ТП говорит что отсутствие резисторов может привести к росту тока в пусковой цепи более 6 А, и выключению реле, срабатывает защита в кпб, это происходит в течение 0,25 сек, за это время пирапатрон может не сработать. Ну а как отсутствие резисторов связано с самозапуском пирапатронов после подачи питания на КПБ непойму mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mehan1k
сообщение 5.8.2013, 20:15
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201308



C2000КПБ версия 1.07 сработка двух реле после включения питания, 2 баллона Опан 100 отработали качественно, успел обесточить, по ходу пошла команда на 3 реле. Замерил на выходе 5 вольт.

Сообщение отредактировал Mehan1k - 5.8.2013, 20:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных