Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Новая версия С2000-КПБ Какие подводные камни?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
wector
Лет 10 использовали КПБ для ПТ, никаких проблем не было. Последний объект преподнес сюрприз. Объект большой, монтаж растянулся. Последняя партия КПБ пришла новой версии (по-моему 2.01). В ней выходные электромагнитные реле заменены на полупроводниковые приборы. Что называется (в рекламе) повысили быстродействие. А оно надо? Как обычно поставили на месячное тестирование (светодиоды вместо МПП) Всё нормально. Подключаем МПП, далее питание и дальше смешанные чувства - часть модулей срабатывает (Буран-2,5). Двери открыты (блокировка вкл), задержки выставлены, ПКУ С2000М никаких тревог не регистрирует - порошок сыпется на головы. На сайте Болида появился банер мигающий типа Внимание! Схема подключения МПП к новой версии КПБ. Но мы и раньше её использовали (она очевидна как закон Ома). Что это? Полупроводниковые ключи (полевики?) реагируют быстрее процессов установки питания? А как же реклама про повышение защиты от ложных помех? Поделитесь, пожалуйста, соображениями
Сработали в хаотичном порядке и не все только выходы КПБ новой версии. Старые устояли
falc0n
Цитата(wector @ 8.2.2013, 12:59) *
Подключаем МПП, далее питание и дальше смешанные чувства - часть модулей срабатывает (Буран-2,5).

Почему то приличного ничего на ум не приходит. Особенно процесс выковыривания порошка изо всех щелей и углублений организма.
wector
Там женские дорогие шубы. Ещё вопрос пылесосить или выкинуть. Хорошо если бобёр или выдра, а норка?
По нормам спринклерное, но проект 2006г
BTS
Цитата(wector @ 8.2.2013, 16:18) *
Там женские дорогие шубы. Ещё вопрос пылесосить или выкинуть. Хорошо если бобёр или выдра, а норка?
По нормам спринклерное, но проект 2006г

Порошок меховые изделия не потушит. Вода испортит. И если от АПТ не уйти, меха держат в отдельном помещении и тушат углекислотой или иным газом, понижающим содержание кислорода в воздухе.
рона
у нас точно также зафиксирована ложняковая сработка двух МПП сразу после подачи питания, подключены к КПБ версии 2.01, пульт никаких тревожных событий до сработки не регистрировал, токоограничительные резисторы в линии не стоят, как они бы защитили от запуска модулей?, если реле влючились? ТП говорит что отсутствие резисторов может привести к росту тока в пусковой цепи более 6 А, и выключению реле, срабатывает защита в кпб, это происходит в течение 0,25 сек, за это время пирапатрон может не сработать. Ну а как отсутствие резисторов связано с самозапуском пирапатронов после подачи питания на КПБ непойму mad.gif
Mehan1k
C2000КПБ версия 1.07 сработка двух реле после включения питания, 2 баллона Опан 100 отработали качественно, успел обесточить, по ходу пошла команда на 3 реле. Замерил на выходе 5 вольт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.