у нас точно также зафиксирована ложняковая сработка двух МПП сразу после подачи питания, подключены к КПБ версии 2.01, пульт никаких тревожных событий до сработки не регистрировал, токоограничительные резисторы в линии не стоят, как они бы защитили от запуска модулей?, если реле влючились? ТП говорит что отсутствие резисторов может привести к росту тока в пусковой цепи более 6 А, и выключению реле, срабатывает защита в кпб, это происходит в течение 0,25 сек, за это время пирапатрон может не сработать. Ну а как отсутствие резисторов связано с самозапуском пирапатронов после подачи питания на КПБ непойму