> вопрос по Danfoss Fc51, подключение 2х моторов
kossn93
сообщение 8.2.2013, 12:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



добрый день, нужно подключить к Danfoss Fc51 7.5квт 2 вентилятора типа кт 70-40\4 канальники,одинаковые, нагрузка примерно одинаковая на них будет, подключить собираюсь просто спаралелив движки, в цеху пробовал подключать вроде работает ошибок не выдает, есть какие то тонкости в настройке частотника при работе с 2мя моторами? можно испортить моторы или пч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 8.2.2013, 13:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



101 параметр = U/f, 155 и 156 параметры устанавливаем нужную характеристику,
остальное - как обычно..

Единственное - в скалярном режиме система будет потреблять на 5-10% больше нежели в режиме автоматической оптимизации, так, что за пол года сожрёт разницу в стоимости м/у 1шт 7.5 кВт и 2шт. 3кВт.
Для спавки: 3кВт микрик стоит дешевле даже чем 2.2кВт (примерно столько же, сколько 1.5кВт)...


О! пардон, только что посмотрел - 2шт по 3кВт стоят меньше, чем 1х7.5кВт!!! Так, что покупайте ка лучше их...

Сообщение отредактировал gansales - 8.2.2013, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kossn93
сообщение 8.2.2013, 13:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012



частотник есть, чтоб ничего не покупать, нужно его применить, про параметр 1-01 понял, как узнать нужное напряжение при определенной частоте? просто например взять 0герц-0вольт, 190вольт(380/2) при 25герц(половина мощности) и 380=50герц, так? что будет если неправиль ввести эти данные?, что будет если просто частотник оставить в режиме WC+?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 8.2.2013, 17:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



VVC+- это векторный контроль,нельзя его на 2 двигателя...А вольт-частотку настраивать не обязательно-оно и так неплохо будет работать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fjack
сообщение 9.2.2013, 12:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42945



я подключал к VLT2800 11кВт 6 (шесть) вентиляторов в параллельную работу, в инструкции к VLT описана такая возможность и есть параметр, который указывает частотнику, что вентиляторов больше, чем 1, не понял, что при этом поменялось, но основная сложность была с токами пуска и торможения, они значительно превышают такой параметр для одного мощного двигателя, в рабочем режиме ток в норме, и возникает вопрос с диагностикой неисправностей, частотник сработает, когда вентилятор уже окончательно догорит, пока за пол-года ничего не случилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.2.2013, 12:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(fjack @ 9.2.2013, 12:23) *
я подключал к VLT2800 11кВт 6 (шесть) вентиляторов в параллельную работу, .... частотник сработает, когда вентилятор уже окончательно догорит, пока за пол-года ничего не случилось.

ставьте на каждой отходящей линии по авт или теплуху с пускателем, и все ок..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 12.2.2013, 14:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.2.2013, 13:33) *
ставьте на каждой отходящей линии по авт или теплуху с пускателем, и все ок..

Самое главное автоматы или тепловухи должны быть качественные иначе.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kamos
сообщение 12.2.2013, 14:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.3.2010
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409



Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.2.2013, 14:33) *
ставьте на каждой отходящей линии по авт или теплуху с пускателем, и все ок..

интересно, если сработает "теплуха" на одном из АД, что произойдёт со скоростью и параметрами оставшихся в работе двигателей..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Piero
сообщение 12.2.2013, 15:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 8.12.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972



А что собственно должно произойти? Ничего, как работали, так и будут работать. Общий потребляемый ток упадет только, если есть защита по потере нагрузки - ее лучше отключить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 13.2.2013, 5:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(kamos @ 12.2.2013, 18:49) *
интересно, если сработает "теплуха" на одном из АД, что произойдёт со скоростью и параметрами оставшихся в работе двигателей..

Дык работают то в ВЧ режиме.
Частотник тупо выгоняет напряжение/частоту которую заказано. На реальную нагрузку ему при этом вообще плевать (если она не вылазит за указанный в защитах диапазон).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 13.2.2013, 9:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Только с Векторным управлением не балуйтесь...можете вообще без движков остаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных