Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> приборы для пуско-наладки, наладка
m-e-c
сообщение 14.2.2013, 19:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168175



Всем доброго времени суток.
Последнее время кроме монтажа вентиляции приходится заниматся замерами по воздуху,из приборов имеются старый ДМЦ-01М,ТЕСТО405 и АТТ1002.
Может кто посоветует универсальный прибор который заменит все.
Присмотрел testo 435-3 но не могу понять можно ли к нему подключить крыльчатку и трубку ПИТО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 14.2.2013, 19:43
Сообщение #2


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Универсальный прибор это голова. Если голова меньше чем раз в месяц не занимается наладкой по воздуху. Никакой прибор не поможет. А так советую купить самый дорогой, у него обычно самый презентабельный вид, что в большинстве случае достаточно для наладки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m-e-c
сообщение 14.2.2013, 19:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168175



Презентабельный вид не самое главное.необходима функциональность и универсальность прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 14.2.2013, 19:57
Сообщение #4


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Ой, не смешите. Если у Вас между работой по пусконаладке больше, чем месяц и только офисы, то только презентабельность, остальное фигня и несущественно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m-e-c
сообщение 14.2.2013, 20:05
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168175



наладка идет еженедельно.объекты крупные деловые центры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 14.2.2013, 20:09
Сообщение #6


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Цитата(m-e-c @ 14.2.2013, 21:05) *
наладка идет еженедельно.объекты крупные деловые центры.


Если меньше трёх лет, то поступайте как советую. А так желаю, чтобы Вас не проверили люди занимающиеся наладкой профессионально. Дюже болезненное зрелище.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m-e-c
сообщение 14.2.2013, 20:25
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168175



Цитата(Таратыркин @ 14.2.2013, 20:09) *
Если меньше трёх лет, то поступайте как советую. А так желаю, чтобы Вас не проверили люди занимающиеся наладкой профессионально. Дюже болезненное зрелище.

наладкой стал заниматся около двух лет назад.при проверках попадались специалисты высшей категории,случались косяки но они были на столько малы что на них закрывали глаза.сейчас встал вопрос о замене приборов поэтому и интересуюсь новым прибором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 14.2.2013, 20:35
Сообщение #8


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Цитата(m-e-c @ 14.2.2013, 20:34) *
Может кто посоветует универсальный прибор который заменит все.
Присмотрел testo 435-3 но не могу понять можно ли к нему подключить крыльчатку и трубку ПИТО


Читая данный вопрос, задаюсь вопросом адекватности автора. Задать его может и первоклассник, а ответить человек читающий по-русски. "Testo 435-3 имеет встроенный датчик диф. давления, измеряет скорость воздуха, температуру..." Для наладки, способностей маловато. Для рисования паспортов, даже перебор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m-e-c
сообщение 14.2.2013, 20:40
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168175



Цитата(Таратыркин @ 14.2.2013, 20:35) *
Читая данный вопрос, задаюсь вопросом адекватности автора. Задать его может и первоклассник, а ответить человек читающий по-русски. "Testo 435-3 имеет встроенный датчик диф. давления, измеряет скорость воздуха, температуру..." Для наладки, способностей маловато. Для рисования паспортов, даже перебор.

Про встроенный датчик давления я прочитал,вот только по картинке не могу понять куда подсоеденять трубку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 15.2.2013, 0:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



435-3 вполне достойный выбор, но скорее всего набор с нужными вам датчиками (большая крыльчатка + термоанемометр + датчик температуры/влажности + датчик абсолютного давления) выйдет дороже набора всех данных приборов по-отдельности. И это при том, что трубка Пито останется ваша старая. 435-й в госреестре средств измерений, т.е. его можно отдать в гос. поверку.

Ближайший аналог, который можно купить в России - Kimo AMI 300. Тот же набор всевозможных зондов. Но есть ряд отличий в функциональности. Мне например нравится функция автоматической термокомпенсации в их приборах. Kimo производит трубки Пито со встроенной термопарой. При измерении диф. манометр MP200 или прибор AMI 300 автоматически рассчитывает плотность воздуха по данным с термопары трубки. Проблема с AMI в том, что он пока не в гос. реестре.

А зачем вам универсальный прибор? Представьте выйдет из строя полностью или какой-нибудь порт прибора. Я так думаю хотите удобства - таскать все в одном чемодане. Я для себя выбор в свое время сделал такой - купил минимальный набор однофункциональных поверяемых приборов, купил кейс по размеру и туда все поместил...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 15.2.2013, 6:28
Сообщение #11


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(m-e-c @ 14.2.2013, 19:34) *
Присмотрел testo 435-3 но не могу понять можно ли к нему подключить крыльчатку и трубку ПИТО


Если вы собираетесь серьёзно заниматься наладкой, - то со временем перейдёте на однофункциональные приборы, как и все коллеги. Так стоил ли начинать с универсальных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san4es87
сообщение 28.11.2013, 23:38
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214943



Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, вот у меня имеется зонд с обогреваемой струной для м/с и °C, наконечник
зонда D 7.5 мм, с телескопической рукояткой (макс.820 мм) для testo 435. Могу ли я его использовать для измерения скорости потока воздуха на выходе воздуховодов(решетках) для точных показаний?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 29.11.2013, 5:39
Сообщение #13


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(san4es87 @ 28.11.2013, 23:38) *
Могу ли я его использовать для измерения скорости потока воздуха на выходе воздуховодов(решетках) для точных показаний?


На приточных решётках некоторых видов при хорошем понимании прикладной аэродинамики можно мерить плюс-минус 15-20%.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 29.11.2013, 8:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



Термоанемометрами на решетках не очень удобно производить измерения. Необходимо большое кол-во точек измерения. , Лучше бы приобрести крыльчатый анемометр диаметром 100 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san4es87
сообщение 29.11.2013, 12:50
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214943



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274