гидрозатвор и гаситель напора в колодце на выпуске от бассейна |
|
|
|
19.2.2013, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965

|
Здравствуйте! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, решить вопрос: Есть проект бассейна, готовый, привязка. Напорный выпуск от промывки фильтров отводится в наружные сети хоз-бытовой канализации. Моя задача в проекте наружных сетей погасить напор, и, в соответствии со СП31-113-2004, при сбросе воды от промывки фильтров в бытовую канализацию в приемном колодце устроить гидрозатвор высотой 400 мм. Скажите, пожалуйста, возможно ли в одном колодце и погасить напор и сделать гидрозатвор? и как это конструкция должна выглядеть? Прикладываю картинку колодца с гидрозатвором, можно ли считать что в таком колодце происходит гашение или нужно что-то предусмотреть дополнительно?
Прикрепленные файлы
1313.jpg ( 307,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 440
|
|
|
|
|
19.2.2013, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Напора в конце участка (гидрозатвор) нет. Чего гасить-то?
|
|
|
|
|
20.2.2013, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965

|
выпуск по проекту внутренних сетей напорный, 10м напор, вот его и надо погасить
а картинку приложила как пример, это не из нашего проекта, хотели колодец на выпуске сделать по такому же принципу
|
|
|
|
|
20.2.2013, 10:33
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
поток обратной промывки? труба Ду? для небольших бассейнов промывная вода отводится по Ду50, входит в Ду100, которая идет до выпуска в колодец, напора там уже гасить не надо.
|
|
|
|
|
20.2.2013, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965

|
да, поток обратной промывки, диаметр от насоса 100мм. я правильно понимаю, что если выпуск сделать к примеру 150мм то можно считать что напор таким образом погасится?
|
|
|
|
|
20.2.2013, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965

|
и еще вопрос: на одной из тем форума прочитала что если во внутрянке предусмотрен разрыв струи и гидравлический затвор, то в приемном колодце на врезке в сеть гидрозатвор устанавливать уже не требуется. Как тогда быть с пунктом СП, который все-таки требует его установку именно в приемном колодце?
|
|
|
|
|
20.2.2013, 12:24
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(toropova @ 20.2.2013, 13:46)  ....... если выпуск сделать к примеру 150мм то можно считать что напор таким образом погасится? можно считать Цитата(toropova @ 20.2.2013, 13:52)  и еще вопрос: на одной из тем форума прочитала что если во внутрянке предусмотрен разрыв струи и гидравлический затвор, то в приемном колодце на врезке в сеть гидрозатвор устанавливать уже не требуется. Как тогда быть с пунктом СП, который все-таки требует его установку именно в приемном колодце? мыслю, что хуже не будет: каждая раковина стоИт с гидрозатвором, и тем не менее... если у Вас выпуск только промывной воды отдельной трубой, то гидрозатвор и разрыв сделайте в помещении. выход воздуха из трубы при затворе в колодце придется куда-то организовывать, иначе, при таких расходах, будет нехорошо "хлюпать"
Сообщение отредактировал nick2 - 20.2.2013, 12:39
|
|
|
|
|
20.2.2013, 15:02
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866

|
а почему вы не хотите сделать нормальный гаситель напора? и изменить его конструкцию чтобы он был еще гидрозатвор? То, что прикрепили Вы, больше похоже на перепадной колодец (правда слегка недоделанный).
|
|
|
|
|
20.2.2013, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 16:02)  То, что прикрепили Вы, больше похоже на перепадной колодец (правда слегка недоделанный). Это полноценный колодец-гаситель. Не хватает только металлического листа в днище. Правда смущает равенство диаметров напорной и самотечной труб
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 20.2.2013, 15:10
|
|
|
|
|
20.2.2013, 15:14
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866

|
насчет листа, очень сомневаюсь, что он там нужен, так как есть слой воды. И как интересно этот колодец гаситель обслуживать без откачки кхем-кхем хоз-быт стоков? есть просто элементарные гасители, которые при правильном монтаже, стоят сухие. Или же со сточными водоами только в лотке, а не как тут на сточных вод по колено. http://www.proektant.org/index.php?topic=3878.0 в теме есть черетеж гасителя, в который можно залезть не боясь сильно испачкаться.
Сообщение отредактировал BugBug - 20.2.2013, 15:17
|
|
|
|
|
20.2.2013, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965

|
Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 15:02)  а почему вы не хотите сделать нормальный гаситель напора? и изменить его конструкцию чтобы он был еще гидрозатвор? То, что прикрепили Вы, больше похоже на перепадной колодец (правда слегка недоделанный). а каким образом будет выглядеть "нормальный гаситель напора"? есть пример? уже ответили... смотрю картинку
|
|
|
|
|
20.2.2013, 15:19
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866

|
Цитата(toropova @ 20.2.2013, 16:18)  а каким образом будет выглядеть "нормальный гаситель напора"? есть пример? смотрите выше, единственное, что надо будет сделать 3 отвода на напорную трубу, чтобы получился гидрозатвор.
|
|
|
|
|
20.2.2013, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 16:14)  насчет листа, очень сомневаюсь, что он там нужен... Лист необходим для того что бы бетон не разбивало при ударе а что касается вашего примера с гасителями...то в первом случае не понятно как стоки пройдут сквозь фланцевую заглушку?...
|
|
|
|
|
20.2.2013, 15:31
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866

|
Объясняю, при такой конструкции, разбивать ничего не будет, т.к. есть 900 мм воды, масимум размывать и то не скоро. А листы металла ставятся 100 процентов только при перепадном колодце. А этот гаситель напора считаю бесполезным, т.к. получается какой-то усреднитель на сети, еще и не вымываемый без принесенного с собой насоса.
а насчет фланца, если посмотреть внимательно, то становится понятно, что там 3 фланца, 2 проходных и 1 "заглушка", и крепится все это, на шпильках с гайками, получается, что вода разбивается об фланец-заглушку и проходит сквозь промежутки между шпильками.
|
|
|
|
|
20.2.2013, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 16:31)  Объясняю, при такой конструкции, разбивать ничего не будет, т.к. есть 900 мм воды, масимум размывать и то не скоро. А листы металла ставятся 100 процентов только при перепадном колодце. А этот гаситель напора считаю бесполезным, т.к. получается какой-то усреднитель на сети, еще и не вымываемый без принесенного с собой насоса. ну в перепадном то вода не падает а по стояку через отвод 45 сливается..так что там лист врятли нужен.... Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 16:31)  а насчет фланца, если посмотреть внимательно, то становится понятно, что там 3 фланца, 2 проходных и 1 "заглушка", и крепится все это, на шпильках с гайками, получается, что вода разбивается об фланец-заглушку и проходит сквозь промежутки между шпильками. в промежутки между шпильками говорите...? нет, конечно фекалка измельчается насосом...но всеравно частицы присутствуют...и раз от раза зарастут ваши промежутки...как мне кажется
|
|
|
|
|
20.2.2013, 16:32
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866

|
Цитата(Elenk_@ @ 20.2.2013, 16:35)  ну в перепадном то вода не падает а по стояку через отвод 45 сливается..так что там лист врятли нужен.... я говорил, про типовой перепадной колодец. не видел перепадных такой конструкции с отводами под 45. С большим любопытсвом посмотрю. И в перепадном повторюсь, лист нужен. Цитата(Elenk_@ @ 20.2.2013, 16:35)  в промежутки между шпильками говорите...? нет, конечно фекалка измельчается насосом...но всеравно частицы присутствуют...и раз от раза зарастут ваши промежутки...как мне кажется  и давно вы видели зарастающую дырку размером хотябы 100х60 мм? да еще и под напором? а в данном случае вообще кристально чистых вод по сравнению с теми куда она(вода) будет попадать
Сообщение отредактировал BugBug - 20.2.2013, 16:48
|
|
|
|
|
21.2.2013, 4:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965

|
nick2 , а как организовать выход воздуха? это по типу что предложил BugBug, поставить дополнительные отводы? тогда, полагаю, воздух пойдет вверх и "хлюпать" будет уже не так сильно...
Сообщение отредактировал toropova - 21.2.2013, 4:51
|
|
|
|
|
21.2.2013, 4:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965

|
BugBug, за ссылку спасибо! раньше таких колодцев-гасителей не встречала, интересный вариант К вопросу о теме: те кто делал внутрянку согласились внести изменения у себя и поставить бак разрыва струи и гидрозатвор после него в здании. Теперь остается решить надо ли ставить все таки дополнительный гидрозатвор в соответствии с сп в колодце или нет... nick2 советует подстраховаться и поставить, лишним не будет, наверное соглашусь с ним, а то экспертиза наша без него вряд ли пропустит...
|
|
|
|
|
21.2.2013, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 17:32)  я говорил, про типовой перепадной колодец. не видел перепадных такой конструкции с отводами под 45. С большим любопытсвом посмотрю. вот пожалуйста пример перепадного не хватает только заглушки на тройнике...
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 21.2.2013, 8:03
Прикрепленные файлы
111.pdf ( 14,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 288
|
|
|
|
|
21.2.2013, 10:34
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866

|
Цитата(Elenk_@ @ 21.2.2013, 9:02)  вот пожалуйста пример перепадного не хватает только заглушки на тройнике... Ну собственно как я и думал. Скажем так, это вариант который устраивает заказчика и строителей, т.к. несет в себе минимум работы и дешевый. Сам похожие отдаю на стройку по просьбе заказчика (только из-за дешевизны и потому что строители криворукие). Но этот перепадной-отсебятина, не более!!! Нормальный перепадной колодец, стоит больших финансовых затрат и трудовых. И заглушку советую не ставить!!! 2 toropova, пожалуйста. Насчет гидрозатвора, если вы покажете при возникновении вопроса чертежи с гидрозатвором до колодца, замечание-вопрос у них снимется тут же.
Сообщение отредактировал BugBug - 21.2.2013, 10:36
|
|
|
|
|
21.2.2013, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(BugBug @ 21.2.2013, 11:34)  ......(только из-за дешевизны и потому что строители криворукие)...... а вам часто встречаются щедрые заказчики с опытными строителями??))))
|
|
|
|
|
21.2.2013, 11:12
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866

|
Цитата(Elenk_@ @ 21.2.2013, 11:56)  а вам часто встречаются щедрые заказчики с опытными строителями??)))) Этот вопрос уже третий... Все зависит от главного инженера на стройке, он может повлиять на кого угодно, есть у меня и такие объекты. Короче все решает квалификация всех, кто задействован в работе. И чтобы человек начавший "ветку" не получил по шапке, пускай все делает по нормам и общепринятым решениям, а не чертежам на коленке. А уж если заказчик захочет сделать проще, пускай берет ответственность на себя.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(BugBug @ 21.2.2013, 12:12)  Этот вопрос уже третий... Все зависит от главного инженера на стройке, он может повлиять на кого угодно, есть у меня и такие объекты. Короче все решает квалификация всех, кто задействован в работе. И чтобы человек начавший "ветку" не получил по шапке, пускай все делает по нормам и общепринятым решениям, а не чертежам на коленке. А уж если заказчик захочет сделать проще, пускай берет ответственность на себя. вы прям как не в России живете ).....
|
|
|
|
|
21.2.2013, 11:29
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866

|
Цитата(Elenk_@ @ 21.2.2013, 12:17)  вы прям как не в России живете )..... я если я, Вас, правильно понял, то живя в России можно делать проекты тяп-ляп и также строить?! И это нормально для Вас?! Печально. Ну давайте, тогда ходить по улицам пить водку, играть на балалайке и медведя водить на привязи. Короче я ответил на вопросы автора, а дальше дискутировать о том "кому на Руси жить хорошо" не вижу смысла.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(BugBug @ 21.2.2013, 12:29)  я если я, Вас, правильно понял, то живя в России можно делать проекты тяп-ляп и также строить?! И это нормально для Вас?! Печально. Ну давайте, тогда ходить по улицам пить водку, играть на балалайке и медведя водить на привязи.
Короче я ответил на вопросы автора, а дальше дискутировать о том "кому на Руси жить хорошо" не вижу смысла. я не говорю что НАДО, я говорю КАК ЕСТЬ и не одеваю розовых очков...А есть то что, на проектирование и строительство выделяются копейки, раб сила из ближайшего зарубежья с полным отсутствием квалификации...а проектировать надо ...и проектировать так, что бы не было мучительно больно)....а про медведя и водку - это вы про цыган))...
|
|
|
|
|
23.2.2013, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488

|
Цитата(Elenk_@ @ 21.2.2013, 8:02)  вот пожалуйста пример перепадного не хватает только заглушки на тройнике... самый обычный перепадной колодец. такие все делают. про заглушку видимо шутка  или я чего то не знаю
|
|
|
|
|
24.2.2013, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Stanislav A. @ 23.2.2013, 23:23)  про заглушку видимо шутка  угу)
|
|
|
|
|
25.2.2013, 4:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965

|
Всем огромное спасибо за отзывчивость!
|
|
|
|
|
9.12.2018, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88327

|
Добрый день всем. Помогите, пожалуйста, советом. Проектирую бассейн. На выпуске нужно поставить колодец с гидрозатвором. Подключаемся к хозбытовой канализации. Выпуск технологический самотечный Д=160мм (данную часть делаю не я, отметку трубы в здании изменить не могу). Получается очень глубокий колодец. Высоту затвора сделала как положено, не менее 400мм, т.е. нижняя часть тройника +патрубок 200мм. Сколько взять расстояние от низа гидрозатвора (обреза трубы) минимально до дна колодца для нормальной работы гидрозатвора. Задача-уменьшить глубину колодца по максимуму.
|
|
|
|
|
10.12.2018, 9:17
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(vodjanoj @ 9.12.2018, 23:52)  Подключаемся к хозбытовой канализации. как местные очистные относятся к таким залповым сбросам? или у вас общесплавная сеть? проектируя такой узел я бы обратил внимание на 2 момента а) взаимоувязка частоты промывки фильтров и скорости испарения б) если хозбыт, я бы подумал как сделать разрыв струи. PS. Таки да.. открыл ГОСТ, и вот оно: 5.4.3 Присоединение бассейнов к канализационным трубопроводам должно исключать возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в бассейны. С этой целью трубопроводы должны иметь гидравлические затворы и разрыв струи перед ними.
5.4.4 Опорожнение ванны бассейна, оборудования и трубопроводов, сброс промывных вод в канализацию осуществляют самотеком с разрывом струи высотой не менее 20 мм через воронку, бак разрыва струи или водосборный приямок. При невозможности осуществить опорожнение самотеком допускается напорный слив самовсасывающим насосом непосредственно в канализацию с обязательным устройством на сливной магистрали разрыва струи [1].
|
|
|
|
|
10.12.2018, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(vodjanoj @ 9.12.2018, 23:52)  Высоту затвора сделала как положено, не менее 400мм, т.е. нижняя часть тройника +патрубок 200мм. Сколько взять расстояние от низа гидрозатвора (обреза трубы) минимально до дна колодца для нормальной работы гидрозатвора. Задача-уменьшить глубину колодца по максимуму. Как положено - это откуда? Чем вы обосновали 400 мм? Расстояние от низа гидрозатвора (обреза трубы) минимально до дна колодца для нормальной работы гидрозатвора можно проверить расчетом. Цитата(speleos @ 10.12.2018, 9:17)  проектируя такой узел я бы обратил внимание на 2 момента а) взаимоувязка частоты промывки фильтров и скорости испарения б) если хозбыт, я бы подумал как сделать разрыв струи. Я бы добавил 3-й: в) особое внимание в проекте уделить надежной гидроизоляции нижней части колодца, находящейся под водой.
|
|
|
|
|
10.12.2018, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88327

|
У нас в городе в принципе нет ливневки. Все сбрасывается в хозбытовую сеть. Все, что нужно по нормам, в разделе технологии предусмотрено. Мне нужно отделить К3 от К1. Нужно на наружной сети сделать колодец с гидрозатвором. Согласно СП 31-113-2004 п.п.10.30 " В отдельных случаях по согласованию с местными органами водопроводно-канализационного хозяйства допускается сброс воды в бытовую канализацию. При сбросе воды от промывки фильтров в бытовую канализацию в приемном колодце надлежит устраивать гидрозатвор высотой 400 мм.". Мне нужно выполнить этот пункт. Вопрос в том, как глубоко нужно выполнить слой воды. И еще, если сделать этот колодец одновременно гасителем напора (напор небольшой) и гидрозатвором, нужно предусматривать доп. мероприятия или слой воды будет являться гасителем? Технологи обещали немного поднять выпуск,но он уже будет напорным. Цитата(Skorpion @ 10.12.2018, 10:21)  Как положено - это откуда? Чем вы обосновали 400 мм? Расстояние от низа гидрозатвора (обреза трубы) минимально до дна колодца для нормальной работы гидрозатвора можно проверить расчетом.
400мм-это , как я писала выше, согласно СП 31-113-2004,п.п.10.30. Каким расчетом можно проверить расстояние до дна колодца, можете подсказать?
Я бы добавил 3-й: в) особое внимание в проекте уделить надежной гидроизоляции нижней части колодца, находящейся под водой. Гидроизоляцию предусмотрела. Снаружи битумная гидроизоляция, внутри штукатурка с цементным раствором с церизитом. И еще водоупорный замок толщиной 160мм снаружи будет выше слоя воды.
|
|
|
|
|
10.12.2018, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(vodjanoj @ 10.12.2018, 14:52)  У нас в городе в принципе нет ливневки. Все сбрасывается в хозбытовую сеть. Все, что нужно по нормам, в разделе технологии предусмотрено. Мне нужно отделить К3 от К1. Нужно на наружной сети сделать колодец с гидрозатвором. Согласно СП 31-113-2004 п.п.10.30 "В отдельных случаях по согласованию с местными органами водопроводно-канализационного хозяйства допускается сброс воды в бытовую канализацию. При сбросе воды от промывки фильтров в бытовую канализацию в приемном колодце надлежит устраивать гидрозатвор высотой 400 мм.". Мне нужно выполнить этот пункт. Вопрос в том, как глубоко нужно выполнить слой воды. И еще, если сделать этот колодец одновременно гасителем напора (напор небольшой) и гидрозатвором, нужно предусматривать доп. мероприятия или слой воды будет являться гасителем? Технологи обещали немного поднять выпуск,но он уже будет напорным.
Гидроизоляцию предусмотрела. Снаружи битумная гидроизоляция, внутри штукатурка с цементным раствором с церизитом. И еще водоупорный замок толщиной 160мм снаружи будет выше слоя воды. Действительно, в п. 10.30 говорится о 400 мм. Писал какой-то дилетант, но против норм не попрешь. Я хотел предложить вам не ставить патрубок 200 мм - один из путей сокращения высоты колодца. А второй путь - глубину колодца от низа гидрозатвора до днища достаточно будет 100 мм. По гидроизоляции все неправильно. Наружная гидроизоляция вообще не нужна, и водоупорный замок тоже, если у вас нет грунтовых вод. У вас они есть? Если есть – другое дело. Если нет – ничего не предусматривайте! Она нужна, чтобы грунтовые воды не попадали в колодец. А вот внутренняя – жизненно необходима, ибо вода гидрозатвора в период отсутствия притока найдет щель в стенках и швах колодца, она вытечет, гидрозатвора не станет. На этом форуме я сделал штук 50 постов против колодцев-гасителей, в т.ч. в этой теме, см. #2. И никто не опроверг мои сообщения. Повторяю специально для вас. На конце трубопровода нет напора, независимо от расположения бассейна, даже если он находится на 10 этаже. А вот уговорить технологов немного поднять выпуск – это нормально, этим вы еще уменьшите высоту колодца.
Сообщение отредактировал Skorpion - 10.12.2018, 22:45
|
|
|
|
|
11.12.2018, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Skorpion @ 10.12.2018, 22:42)  На конце трубопровода нет напора, независимо от расположения бассейна, даже если он находится на 10 этаже. Ну вот на счет 10ого этажа я бы поспорил, ибо скорость будет зашквар.
|
|
|
|
|
11.12.2018, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Aerl @ 11.12.2018, 9:23)  Ну вот на счет 10ого этажа я бы поспорил, ибо скорость будет зашквар. Скорость - не напор; проверьте. 10-й этаж - это всего лишь 35 м. Скорость будет не более 1,5 м/с. Элементарная задача, решаемая по таблицам Шевелевых
Сообщение отредактировал Skorpion - 11.12.2018, 20:34
|
|
|
|
|
11.12.2018, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Ну как сказать, если взять длину метров 80, то для трубы 57х4 скорость будет метров 6,5-7, что даст скоростной напор в 2-2,5м - фонтан однако. А уж про трубу 100 как у ТС, и говорить нечего.
Сообщение отредактировал Aerl - 11.12.2018, 21:49
|
|
|
|
|
13.12.2018, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Aerl @ 11.12.2018, 21:47)  Ну как сказать, если взять длину метров 80, то для трубы 57х4 скорость будет метров 6,5-7, что даст скоростной напор в 2-2,5м - фонтан однако. А уж про трубу 100 как у ТС, и говорить нечего. Каждый объект, в т.ч. бассейн, имеет запорное устройство (кран,задвижка), которое при пусконаладке системы будет отрегулировано на разумный расход. Для трубы 100 мм это будет 10-15 л/с . Чем выше расположен бассейн, тем больше будет прикрыто запорное устройство
|
|
|
|
|
13.12.2018, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Skorpion @ 10.12.2018, 22:42)  На конце трубопровода нет напора, независимо от расположения бассейна, даже если он находится на 10 этаже. А вот уговорить технологов немного поднять выпуск – это нормально, этим вы еще уменьшите высоту колодца. https://www.youtube.com/watch?v=WgIVZn5dqVw
|
|
|
|
|
13.12.2018, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Skorpion @ 13.12.2018, 8:45)  Каждый объект, в т.ч. бассейн, имеет запорное устройство (кран,задвижка), которое при пусконаладке системы будет отрегулировано на разумный расход. Для трубы 100 мм это будет 10-15 л/с . Чем выше расположен бассейн, тем больше будет прикрыто запорное устройство Ну тоже самое гашение напора) тогда уж не задвигой, а диафрагмой) вообще же известная практика заложить метров 10 на "излив", а потом их гасить  :
Сообщение отредактировал Aerl - 13.12.2018, 9:58
|
|
|
|
|
13.12.2018, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(инж323 @ 13.12.2018, 9:08)  Цитата(Aerl @ 13.12.2018, 9:58)  Ну тоже самое гашение напора) тогда уж не задвигой, а диафрагмой) Спасибо за прекрасное видео, хорошо снимает стресс от рутинной переписки на форуме. Не напора, а расхода (или скорости, как вам будет угоднее выразиться.)
Подчеркнутое относится к обоим оппонентам.
Сообщение отредактировал Skorpion - 13.12.2018, 14:15
|
|
|
|
|
13.12.2018, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"На конце трубопровода нет напора, ......", .........."Не напора, а расхода (или скорости, как вам будет угоднее выразиться.)" Так чего нет на конце трубопровода, если таки там жидкость течет и даже вон струей фонтана вам снимает стресс от переписки на форуме?Нет ли напора, нет ли скорости, нет ли расхода.. чего нет?
|
|
|
|
|
13.12.2018, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(инж323 @ 13.12.2018, 14:42)  "На конце трубопровода нет напора, ......", .........."Не напора, а расхода (или скорости, как вам будет угоднее выразиться.)" Так чего нет на конце трубопровода, если таки там жидкость течет и даже вон струей фонтана вам снимает стресс от переписки на форуме?Нет ли напора, нет ли скорости, нет ли расхода.. чего нет? Неужели я непонятно написал? Ведь вы исказили мою цитату. Еще раз отвечаю: нет НАПОРА. Сразу после сопла фонтана поднесите в струю воды манометр, он вам покажет 0 А если повернете входное отверстие штуцера манометра навстречу струе, то покажет скоростной напор. В данном случае он будет высокий. Но ведь в смотровых колодцах, где заканчивается напорный трубопровод, таких скоростей, как в фонтане, не бывает. Обычно она составляет 1-1,5 м. Но пусть даже 2, 3 или 5 м/с, скоростной напор ничтожен, его гасить не надо. Если вы делаете проекты, то наверняка подбираете диаметр напорного трубопровода по вышеуказанным скоростям. Все мои посты на форуме приводятся для смотрового колодца, в который приходит и заканчивается напорный трубопровод.
Сообщение отредактировал Skorpion - 13.12.2018, 18:41
|
|
|
|
|
13.12.2018, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Skorpion @ 13.12.2018, 18:27)  Неужели я непонятно написал? Нет НАПОРА. Сразу после сопла фонтана поднесите в струю воды манометр, он вам покажет 0 А если повернете входное отверстие штуцера манометра навстречу струе, то покажет скоростной напор. В данном случае он будет высокий. Но ведь в смотровых колодцах, где заканчивается напорный трубопровод, таких скоростей, как в фонтане, не бывает. Обычно она составляет 1-1,5 м. Но даже пусть 2, 3 или даже 5 м/с, скоростной напор ничтожен, его гасить не надо.  Вообще под напором вроде как понимают полную энергию, то бишь сумму потенциальной и кинетической составляющей.
Сообщение отредактировал Aerl - 13.12.2018, 18:38
|
|
|
|
|
13.12.2018, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Aerl @ 13.12.2018, 18:37)  Вообще под напором вроде как понимают полную энергию, то бишь сумму потенциальной и кинетической составляющей. А поподробнее, с примерами, числами, схемами можете объяснить?
Сообщение отредактировал Skorpion - 13.12.2018, 18:51
|
|
|
|
|
13.12.2018, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Skorpion @ 13.12.2018, 18:27)  Неужели я непонятно написал? Ведь вы исказили мою цитату. Еще раз отвечаю: нет НАПОРА. Я Скопировал текст вашего сообщения - найдите отличия сами и покажите..а уж потом про искажения. Так чего нет и где? То нет напора на конце трубопровода, теперь просто нет напора, то вы писали нет скорости (расхода). Так ЧЕГО НЕТ и ГДЕ этого "чего то" НЕТ? МОЖЕТ трубы там уже нет и потому на графике давлений течения по трубопроводу график давлений приходит в ноль- нет трубы и нет давления потому в трубе уже отсутствующей. А вода течет уже в другом месте, без трубы, может вверх, а может падать сразу вниз. Цитата(Aerl @ 13.12.2018, 18:37)  Вообще под напором вроде как понимают полную энергию, то бишь сумму потенциальной и кинетической составляющей. А напор стал энергией ныне? И с каких пор энергия может измерятся в метрах водяного столба, например, или в барах?
|
|
|
|
|
13.12.2018, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
инж323Цитата Так чего нет и где? То нет напора на конце трубопровода, теперь просто нет напора, то вы писали нет скорости (расхода). Так ЧЕГО НЕТ и ГДЕ этого "чего то" НЕТ? МОЖЕТ трубы там уже нет и потому на графике давлений течения по трубопроводу график давлений приходит в ноль- нет трубы и нет давления потому в трубе уже отсутствующей. А вода течет уже в другом месте, без трубы, может вверх, а может падать сразу вниз. Понять ваши рассуждения для моего истощенного мозга не в силах. Уж не взыщите.
|
|
|
|
|
13.12.2018, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Себя перечитывайте и смотрите Что вы написали, сравнивая с тем, что хотели написать. Нашли свои сообщения откуда я их скопировал? Сравнили тексты? На это вашего истощенного мозга хватит?
|
|
|
|
|
14.12.2018, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(инж323 @ 13.12.2018, 20:15)  А напор стал энергией ныне? И с каких пор энергия может измерятся в метрах водяного столба, например, или в барах? Конечно энергия, есть сомнения?
|
|
|
|
|
14.12.2018, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Откройте Френкеля на 122-123 стр.
|
|
|
|
|
14.12.2018, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Aerl @ 14.12.2018, 8:44)  Конечно энергия, есть сомнения? Следующую фразу вы б произнесу уже командиру взвода.
|
|
|
|
|
14.12.2018, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(инж323 @ 13.12.2018, 20:15)  А напор стал энергией ныне? И с каких пор энергия может измерятся в метрах водяного столба, например, или в барах? энергию можно измерить любыми "попугаями", хоть литрами. например спирта при желании. или любого другого условного топлива. но только потенциальную.
|
|
|
|
|
14.12.2018, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jiexawcr @ 14.12.2018, 10:06)  энергию можно измерить любыми "попугаями", хоть литрами. например спирта при желании. или любого другого условного топлива. но только потенциальную. по некоторым параметрам можно судить о энергетическом состоянии, но ни напор или температура не являются энергией и НИКОГДА ими не были. Хоть измеряя в попугаях. Дальнейшее обсуждение бесперспективно.
|
|
|
|
|
14.12.2018, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(инж323 @ 14.12.2018, 10:14)  по некоторым параметрам можно судить о энергетическом состоянии, но ни напор или температура не являются энергией и НИКОГДА ими не были. Хоть измеряя в попугаях. Дальнейшее обсуждение бесперспективно. Откройте Френкеля наконец 122-123. И прочитайте как можно мерять удельную энергию потока в метрах.
Сообщение отредактировал Aerl - 14.12.2018, 10:21
|
|
|
|
|
14.12.2018, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Aerl @ 14.12.2018, 10:20)  Откройте Френкеля наконец 122-123, откройте более первоисточник- хрестоматию домашнней хозяйки- физику Савельева. или расскажите про новый вид энергии -напор.
|
|
|
|
|
14.12.2018, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(инж323 @ 14.12.2018, 10:30)  откройте более первоисточник- хрестоматию домашнней хозяйки- физику Савельева. или расскажите про новый вид энергии -напор. движение каких тел рассмотрено в физике Савельева? и движение каких тел и сред рассмотрено во Франкеле?
Сообщение отредактировал Aerl - 14.12.2018, 10:59
|
|
|
|
|
14.12.2018, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Aerl @ 14.12.2018, 10:59)  движение каких тел рассмотрено в физике Савельева? и движение каких тел и сред рассмотрено во Франкеле? не зависимо от этого энергия остается энергией, а напор напором. И таблица умножения и Менделеева от этого тоже не изменяются для вас.
|
|
|
|
|
14.12.2018, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(инж323 @ 14.12.2018, 11:01)  не зависимо от этого энергия остается энергией, а напор напором. И таблица умножения и Менделеева от этого тоже не изменяются для вас. Напор и есть полная энергия потока жидкости, с одной маленькой оговоркой полная удельная энергия. Иного быть не может, скоростной напор - удельная кинетическая энергия m*V^2/2 отнесите к единице веса /mg и получите заветные V^2/2g, тоже самое и с энергией положения.
Сообщение отредактировал Aerl - 14.12.2018, 11:46
|
|
|
|
|
14.12.2018, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Специально для ТУПЫХ повторю- быть мерой кинетической энергии или быть численно рапвной ей не есть быть энергией. Это как масса и вес( мера колва вещества и сила действующая на опору- кстати могут быть обе в попугаях, к которым никакого отношения не имеют). Вас надо было отправить привести в порядок мозги, когда вы прогуливали гидравлику на третьем курсе и списали на экзамене получил из жалости трояк. Вы ж даже учебник прочесть не в состоянии.
|
|
|
|
|
14.12.2018, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
У меня была хорошая заслуженная оценка по гидравлике. Интересно бан будет? и в учебнике Савельева по формуле 27.14, тоже не энергия в вашем понимании?
|
|
|
|
|
14.12.2018, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(инж323 @ 14.12.2018, 12:04)  Специально для ТУПЫХ повторю- быть мерой кинетической энергии или быть численно рапвной ей не есть быть энергией. Это как масса и вес( мера колва вещества и сила действующая на опору- кстати могут быть обе в попугаях, к которым никакого отношения не имеют). Вас надо было отправить привести в порядок мозги, когда вы прогуливали гидравлику на третьем курсе и списали на экзамене получил из жалости трояк. Вы ж даже учебник прочесть не в состоянии. Мерой кинетической энергии я могу ее измерить, могу решить задачи, и сделать расчеты. Каким бы сферическим конем в вакууме в вашем понимании не была бы энергия, мне от этого ни горячо не холодно. Масса и вес сравнение тут не уместное. На сим откланюсь.
|
|
|
|
|
14.12.2018, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Вместо гасителей-водобоев ушли в науку. Доценты, бл.
|
|
|
|
|
14.12.2018, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(nagger @ 14.12.2018, 12:58)  Вместо гасителей-водобоев ушли в науку. Доценты, бл.
|
|
|
|
|
14.12.2018, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(nagger @ 14.12.2018, 12:58)  Вместо гасителей-водобоев ушли в науку. Доценты, бл. Не отвлекайтесь на название темы- "гаситель напора"- по мнению одного оппонента его(напора) там нет.от слова совсем нет, чего там гасить?  Другой сдуру в огурцах на литр давление или энергию измеряет, "спец,бл.." малолетний. Не беспокойтесь.Это не манту, мочить можно, и даже в сортире.
|
|
|
|
|
14.12.2018, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(инж323 @ 13.12.2018, 20:15)  Я Скопировал текст вашего сообщения - найдите отличия сами и покажите..а уж потом про искажения. Еще раз скопируйте мое сообщение, но по всем правилам форума, нажав опцию цитата в нижнем правом углу.
|
|
|
|
|
14.12.2018, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(инж323 @ 14.12.2018, 18:22)  "спец,бл.." малолетний. Я в другом и не сомневался, что цепляет возраст. К сожалению напыщенных словоблудов мне приходится встречать иногда, и как-то даже работать. Жаль.
Сообщение отредактировал Aerl - 14.12.2018, 22:00
|
|
|
|
|
14.12.2018, 22:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Если взаимные оскорбления продолжатся - придется наказать всех участников высокой беседы не взирая на то, кто прав с технической точки зрения. Таки правила - есть правила
|
|
|
|
|
14.12.2018, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Skorpion @ 10.12.2018, 22:42)  На конце трубопровода нет напора, независимо от расположения бассейна, даже если он находится на 10 этаже. А вот уговорить технологов немного поднять выпуск – это нормально, этим вы еще уменьшите высоту колодца. Скорпион, ваш текст? Не могли найти? В виде "На конце трубопровода нет напора," уже не узнаете? Цитата(Skorpion @ 13.12.2018, 18:27)  Неужели я непонятно написал? Ведь вы исказили мою цитату. Еще раз отвечаю: нет НАПОРА.
Это тоже и ничем не отличимо от копипаста в кавычках приведенного мной. и после этого вы "совсем не поняли" про что пишу? Пишу про то, ЧТО вы написали, а не про то что думали написать. так где нет напора и зачем гаситель напора так называется, равно как и название темы.
|
|
|
|