> Схема котельной
@лексашка
сообщение 26.2.2013, 23:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



Доброй ночи, коллеги.
Прошу помощи. Сделал принципиальную схему котельной для небольшого коттеджа. Котельные вообще нечасто делаю, поэтому хочу посоветоваться с более опытными специалистами в плане того, рабочая ли у меня получилась схема?
Сама схема сыровата, (например нет нагрузки гвс и некоторых диаметров) но в целом готова.
И еще вопрос вдогонку rolleyes.gif На вводе водопровода давление 6-7,5бар. Чем лучше сбить его до 3 бар (макс давление теплообменника висмана)? Регулятор "после себя" как то мне кажется круто для коттеджа... Может есть более демократичные решения?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.dwg ( 947,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 27.2.2013, 9:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Пара вопросов:
1. Вы считаете оптимальным ставить отдельные насосы на расход 0,14-0,28м3/ч?
2. расчитывали ли баланс расходов в контурах (котла, ГВС, СО)?

По водопроводу: ничего друго как регулятор давления после себе и не изобретено.

Сообщение отредактировал Ernestas - 27.2.2013, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sharandin.v
сообщение 27.2.2013, 12:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.1.2012
Из: Украина
Пользователь №: 135126



Много насосов, луште исползовать 1 насос,в комплекте с балансир. клапанами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demsss
сообщение 27.2.2013, 12:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392



Расходы маленькие по водопроводу можно поставить редуктор механический давления. Настраиваются от усилия пружины. и стоят копейки. а схема как схема. можно и с насосами на каждую ветку, но например если есть теплый пол с сопротивлением 5-7 м стоит ли зажимать системы отопления поэтажные если у них сопротивление 2-4 м. Здесь хозяин барин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helland
сообщение 27.2.2013, 17:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 23.5.2010
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009



Как было отмечено выше - на такие маленькие нагрузки логичней поставить 2 насоса (рабочий/резервный) и сбалансировать систему клапанами. Так же, как отметил Ernestas, проверьте расходы по контурам: котел, ГВС, отопление и вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексашка
сообщение 27.2.2013, 22:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



Цитата
Пара вопросов:
1. Вы считаете оптимальным ставить отдельные насосы на расход 0,14-0,28м3/ч?
2. расчитывали ли баланс расходов в контурах (котла, ГВС, СО)?

Нет, оптимальным не считаю. Все больше склоняюсь к схеме с балансировочниками. Но вот как раз хотелось услышать еще чье-нибудь мнение, спасибо.

to Demsss. Спасибо за совет по поводу редуктора, посмотрю в нете что это такое.

А ваше мнение по поводу насоса на перемычке, после котла? Вообще пишут что это защита от холодной обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 27.2.2013, 23:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(@лексашка @ 27.2.2013, 23:13) *
А ваше мнение по поводу насоса на перемычке, после котла? Вообще пишут что это защита от холодной обратки.

Это все зависит от котла. Для некоторых котлов это вообще не критично. Смотрите рекомендации производителя котла.
Или например конденсационный котел, чем ниже обратка тем лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A~NT~Y
сообщение 1.3.2013, 9:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.6.2011
Пользователь №: 112912



Цитата(@лексашка @ 27.2.2013, 23:13) *
А ваше мнение по поводу насоса на перемычке, после котла? Вообще пишут что это защита от холодной обратки.


а в котле то есть насос встроенный?

P.S. систему лучше всего сделать с 1 рабочим и 1 резервным насосом, сопротивления контуров уравнять балансирами. Подмес - перемычка с двухходовым или трехходовым ( управление по температуре обратки).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 8.3.2013, 12:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



а зачем 2е группы безопасности на бойлер?
либо верхнюю, тогда в низу расш бак.
либо нижнюю, тогда шаровые краны от группы до бойлера убрать.
только перед этим редуктор на входе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 11:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных