@лексашка
Доброй ночи, коллеги.
Прошу помощи. Сделал принципиальную схему котельной для небольшого коттеджа. Котельные вообще нечасто делаю, поэтому хочу посоветоваться с более опытными специалистами в плане того, рабочая ли у меня получилась схема?
Сама схема сыровата, (например нет нагрузки гвс и некоторых диаметров) но в целом готова.
И еще вопрос вдогонку rolleyes.gif На вводе водопровода давление 6-7,5бар. Чем лучше сбить его до 3 бар (макс давление теплообменника висмана)? Регулятор "после себя" как то мне кажется круто для коттеджа... Может есть более демократичные решения?
Ernestas
Пара вопросов:
1. Вы считаете оптимальным ставить отдельные насосы на расход 0,14-0,28м3/ч?
2. расчитывали ли баланс расходов в контурах (котла, ГВС, СО)?

По водопроводу: ничего друго как регулятор давления после себе и не изобретено.
sharandin.v
Много насосов, луште исползовать 1 насос,в комплекте с балансир. клапанами.
Demsss
Расходы маленькие по водопроводу можно поставить редуктор механический давления. Настраиваются от усилия пружины. и стоят копейки. а схема как схема. можно и с насосами на каждую ветку, но например если есть теплый пол с сопротивлением 5-7 м стоит ли зажимать системы отопления поэтажные если у них сопротивление 2-4 м. Здесь хозяин барин.
Helland
Как было отмечено выше - на такие маленькие нагрузки логичней поставить 2 насоса (рабочий/резервный) и сбалансировать систему клапанами. Так же, как отметил Ernestas, проверьте расходы по контурам: котел, ГВС, отопление и вентиляция.
@лексашка
Цитата
Пара вопросов:
1. Вы считаете оптимальным ставить отдельные насосы на расход 0,14-0,28м3/ч?
2. расчитывали ли баланс расходов в контурах (котла, ГВС, СО)?

Нет, оптимальным не считаю. Все больше склоняюсь к схеме с балансировочниками. Но вот как раз хотелось услышать еще чье-нибудь мнение, спасибо.

to Demsss. Спасибо за совет по поводу редуктора, посмотрю в нете что это такое.

А ваше мнение по поводу насоса на перемычке, после котла? Вообще пишут что это защита от холодной обратки.
Ernestas
Цитата(@лексашка @ 27.2.2013, 23:13) *
А ваше мнение по поводу насоса на перемычке, после котла? Вообще пишут что это защита от холодной обратки.

Это все зависит от котла. Для некоторых котлов это вообще не критично. Смотрите рекомендации производителя котла.
Или например конденсационный котел, чем ниже обратка тем лучше.
A~NT~Y
Цитата(@лексашка @ 27.2.2013, 23:13) *
А ваше мнение по поводу насоса на перемычке, после котла? Вообще пишут что это защита от холодной обратки.


а в котле то есть насос встроенный?

P.S. систему лучше всего сделать с 1 рабочим и 1 резервным насосом, сопротивления контуров уравнять балансирами. Подмес - перемычка с двухходовым или трехходовым ( управление по температуре обратки).
Jester
а зачем 2е группы безопасности на бойлер?
либо верхнюю, тогда в низу расш бак.
либо нижнюю, тогда шаровые краны от группы до бойлера убрать.
только перед этим редуктор на входе.