> Газотушение серверной(ЦОД), Где размещать установку газотушения
lEOANDALE
сообщение 27.2.2013, 10:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 181338



Здраствуйте! Имеется помещение Центра обработки данных, которое состоит из двух комнат: 1ая-машинный зал с расположением всего оборудования 50м.кв., 2ая-помещение систем электроснабжения 11м.кв. Высота потолков 3м; Фальшпол-весь снимаемый (подпольная высота 400мм). Возникает вопрос куда ставить установку газотушения? Со слов пожарных она должна быть установлена в отдельное помещение! Так ли это? В нормативной базе - я ничего не нашел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 8.3.2013, 17:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



"Со слов пожарных"-это ни о чем. если Вам это сказали, то пишите официальное письмо с разъяснениями, что по СП 5 глава такая-то и пр. изученные документы Вы принимаете такое-то решение и просите его подтвердить или опровергнуть. В оф. ответе слова должны быть чем-то подтверждены.
Но полагаю, что Вы надумываете. В последнее время пожарные стали грамотные, просто слов на ветер не бросают, потому как и оппоненты тож не дураки, на развод не ведутся.
В любом случае письмо стоить будет дешевле пристройки помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.3.2013, 17:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(lEOANDALE @ 27.2.2013, 11:01) *
.... куда ставить установку газотушения?... В нормативной базе - я ничего не нашел...


СП5 п.8.8.1-8.8.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 17:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных