ИБП для ПЧ? Слетают настройки частотника... |
|
|
|
9.3.2013, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 9.3.2007
Пользователь №: 6476

|
Добрый день! Встречается ли такое, что после проблем с сетью (если не ошибаюсь, ув. BROMBA называет их моргушками или другими катаклизмами) в ПЧ FC51/102/202 слетают настройки, ПЧ становится девственно чистым и не понимает, что ему делать?
Встретил человека, который утверждает, что в его практике такое было неоднократно и спасаться надо установкой ИБП, но не на силу, а как-бы на внутреннюю память. Вот смотрю на схему подключения ПЧ FC51/102/202 и думаю, куда прикрутить бесперебойник?
|
|
|
|
|
9.3.2013, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213

|
С таким не сталкивался... Чаще всего настройки слетают из-за криволапых, косоруких..., лезущих куда не следует. На внутреннюю память не ставили, а вот на сам ПЧ... На практике так практически никто не извращается... Во первых ИБП нужно брать с небольшим запасом - 30% минимум. Во-вторых смотреть на какой характер нагрузки рассчитан сам ИБП + схемы включения электродвигателя. ПЧ то большой мощности?
|
|
|
|
|
10.3.2013, 0:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Жека @ 9.3.2013, 15:05)  Добрый день! Встречается ли такое, что после проблем с сетью (если не ошибаюсь, ув. BROMBA называет их моргушками или другими катаклизмами) в ПЧ FC51/102/202 слетают настройки, ПЧ становится девственно чистым и не понимает, что ему делать?
Встретил человека, который утверждает, что в его практике такое было неоднократно и спасаться надо установкой ИБП, но не на силу, а как-бы на внутреннюю память. Вот смотрю на схему подключения ПЧ FC51/102/202 и думаю, куда прикрутить бесперебойник? Ни разу при моргушках/просадках не слетали настройки. Ни разу. Флеш-память же. "Энергонезависимая"©. "Девственно чистым" частотник стать не может, ибо при любом катаклизьме в набор запишутся "заводские уставки" из "набора 0", по сути, неуничтожимые, ибо не флеш, а EPROM. Причину надо искать в другом. Как варианты: переключение наборов уставок, установка активным не первого (редактируемого) набора, и так далее в том же духе. Как паллиативное средство лечения: 1) настроить частотник, 2) в панельку скопировать 1-й набор, 3) с панельки активный набор раскидать по всем 4-м наборам, 4) дождаться моргушки (сымитировать, если шо), 5) посмотреть, шо получится. Слёт настроек обычно, осуществляется софтверно руками, из 14-22 Operation Mode, при выборе "initialization"... ЗЫ: Чисто поржать: зарезервировать вход на выбор набора в первом, и забыть это сделать в остальных, а потом взять, и переключить... Или сделать это через ModBus, для увеличения количества лулзов...
Сообщение отредактировал BROMBA - 10.3.2013, 0:49
|
|
|
|
|
10.3.2013, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Akirra @ 9.3.2013, 18:51)  С таким не сталкивался... Чаще всего настройки слетают из-за криволапых, косоруких..., лезущих куда не следует. На внутреннюю память не ставили, а вот на сам ПЧ... На практике так практически никто не извращается... Во первых ИБП нужно брать с небольшим запасом - 30% минимум. Во-вторых смотреть на какой характер нагрузки рассчитан сам ИБП + схемы включения электродвигателя. ПЧ то большой мощности? Та вы шо, какой ИБП на Р24? Так же ж и внутренний источник сжечь можно, там же ж выпрямитель даже не мостовой, а стабилизаторы/понижалки и вовсе даже и импульсные, и параметрические. Память вообще-то кормится даже не от 5В, а ненавязчиво через 3,3 и 1,8, если шо, да и фильтры по шине питания... Вы это бросьте, ищите обходные пути... Кстате©, внутренний источник питается от DC-шины через гасящие резисторы и предохранитель, вот отсюда и можно станцевать...
Сообщение отредактировал BROMBA - 10.3.2013, 1:06
|
|
|
|
|
10.3.2013, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Жека @ 9.3.2013, 16:05)  в ПЧ FC51/102/202 слетают настройки, ПЧ становится девственно чистым и не понимает, что ему делать? Вот тут бэ и уточнить дефиницию определения "не понимает"... Дело в том, что при подобном поведении могут быть несколько вариантов причины: - при моргушке "забывается" задание, и частотник с "0" в SW "делать", ессно, ничего не будет. Эта ситуёвина возникает, если использовано наследственное отягощение 6000/8000 серий вместо электронного мотор-потенциометра в 102/202 сериях и просто использовано в 051. А именно - Freeze Reference. Если эта команда снимается до "падения" питания, частотник при старте "обнуляет" задание, если команда задана перемычкой на терминале, частотники серий 102/202 используют под хранение задания буфер мотор-потенциометра, включая режим записи без спроса. В 051-й серии мотор-потенциометра нет, там задачка сохранения задания решается по-другому, только для режима "Open Loop". - адаптация двигателя. Это не баг, это фича. Но, если её использовать автоматически при каждом запуске, при сбое процедуры (хотя-бы по причине того, что двигатель не стоит, а чутка проворачивается), частотник запросто может секцию "параметры двигателя" переписать в "заводские уставки"; но это полбеды - перезапись сносит так же связанные значения макс. задания и пределов двигателя в соответствующих секциях в "заводские". Адаптация нужна для рекалибровки трансформаторов тока и проводится однократно, злоупотребление ведет к веселым сюрпризам... Поэтому-то и необходимо дать более подробный анамнез, чтобы поставить правильный диагноз.
|
|
|
|
|
11.3.2013, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 9.3.2007
Пользователь №: 6476

|
Коллеги, спасибо за ответы. Анамнеза как такового нет - человек сказал, что он такое наблюдал после проблем с сетевым питанием. Какие настройки и другие детали он просто не знает, но факт такой наблюдал. В связи с чем и хочет поставить ИБП - чтобы параметры хранились вечно. У сто- и двестивторых есть опциональный модуль МСВ 107 для подключения внешних =24В. Если я правильно понимаю, то МСВ 107 питает дисплей и сетевые модули или есть еще что-то, что будет держаться этими внешними =24В? Я бы мог на него завести =24В с батареей, если это позволит иметь неубиваемый набор параметров.
|
|
|
|
|
11.3.2013, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213

|
Цитата(BROMBA @ 10.3.2013, 3:58)  Та вы шо, какой ИБП на Р24? Так же ж и внутренний источник сжечь можно, там же ж выпрямитель даже не мостовой, а стабилизаторы/понижалки и вовсе даже и импульсные, и параметрические. Память вообще-то кормится даже не от 5В, а ненавязчиво через 3,3 и 1,8, если шо, да и фильтры по шине питания... Вы это бросьте, ищите обходные пути... Кстате©, внутренний источник питается от DC-шины через гасящие резисторы и предохранитель, вот отсюда и можно станцевать... Не меня нужно было цитировать то  . Ибо я же написал, что на внутреннюю память не ставили, а вот на сам ПЧ...
|
|
|
|
|
11.3.2013, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.3.2010
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409

|
Цитата(BROMBA @ 10.3.2013, 13:56)  частотник запросто может секцию "параметры двигателя" переписать в "заводские уставки"; но это полбеды - перезапись сносит так же связанные значения макс. задания и пределов двигателя в соответствующих секциях в "заводские".. Вот здесь хочется обсудить-как запрограммировать ПЧ и реализовать функции вкл-выкл., дабы "фича" не проявлялась.
|
|
|
|
|
13.3.2013, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 9.3.2007
Пользователь №: 6476

|
Поддерживаю ув.kamos - просветите, коллеги, как избежать таких катаклизмов. Спасибо.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|