Обратная тяга вентиляции в каминном зале, Обратная тяга вентиляции в каминном зале в зимнее время |
|
|
|
12.3.2013, 9:44
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74830

|
Здравствуйте, уважаемые! Помогите, пожалуйста, решить проблему с обратной тягой в зимнее время. Картина следующая: в одном помещении имеется камин, теплый пол, пластиковые окна, две двери в душевые комнаты и две двери в туалетные кабинки. У камина диаметр трубы 300 мм, высота около 13 м, к его поддону подведен канал подачи свежего воздуха диаметром 150 мм. Сам каминный зал, 2 душевые комнаты и 2 туалета имеют отдельные вытяжные каналы, которые врезается в шахту с тремя стояками из канализационных труб, диаметром 110 мм и высотой около 5 м. Шахта с трубами проходит по внутренней стороне наружней стены здания и она ни как не утеплена внутри здания, а только на крыше и чердаке. В каждом канале стоит канальный вентилятор ВКО 100. Обратных клапанов нет, и не хочется, так как нужно чтоб, при отсутствии электричества и вентиляторов вытяжка тоже работала. В каминный зал, в душевые и в туалетные кабинки задувается холодный наружный воздух и запахи от фанового стояка, который расположен рядом с шахтой вытяжки. Подскажите, что делать в этом случае? Достаточно ли утеплить шахту или нужно обеспечить дополнительный приток воздуха или еще что нибудь?
|
|
|
|
|
12.3.2013, 13:00
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
По моему в санузлы и душевые, оборудованные принудительной вытяжкой, наружный воздух может поступать только если крыльчатка вентилятора вращается в обратную сторону. Порывы ветра, неудачное расположение на кровле выбросов в состоянии опрокинуть тягу, но кратковременно. " к его поддону подведен канал подачи свежего воздуха диаметром 150 мм." Вот эта фраза непонятна. Свежий воздух поступает принудительно, приточной ВС, или под действием разряжения создаваемого вентиляторами в санузлах и душевых (а следовательно и во всем доме). Если последнее, то не следует расчитывать и на тягу камина.
|
|
|
|
|
12.3.2013, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день!
1. Зря Вы обратные клапана игнорируете. Даже в закрытом состоянии между лепестком (кот. внутри расположен на оси) и самой стенкой клапана остаётся небольшая щель, как раз для того, чтобы в выкл. состоянии небольшая тяга была всё же. Хотя у Вас скорее всего роль клапана играла бы мембрана из прозрачного пластика (видел такие уже на самих бытовых вентиляторах). А так у Вас объём уличного холодного воздуха при выключенном вент-ре "падает" в помещение в разы больше. Судя по тому, что Вы написали, Вам известно об опрокидывании тяги как раз в зимний период.
А чтобы этого избежать, лучше организовать приток воздуха в сам каминный зал и не через камин, а доп. Тогда приточный воздух будет "выдавливать" все запахи и холодный воздух через сущ-е ВЫТЯЖНЫЕ вент. каналы. На мой взгляд, все сущ. вент. каналы у Вас играют на данный момент как раз роль приточных каналов, а не вытяжных из-за опрокидывания тяги. Только и всего.
Из личного опыта, идут несколько объектов, где в помещениях есть камины. Когда "камИнщики" зашли на объект и узнали, что в этих комнатах, где будут расположены камины мы предусмотрели отдельные приточно-выт. системы, облегчённо вздохнули, мол значит и камин будет работать как надо. Для камина мы им подвели отдельный приточный канал и отдельный выт. канал (для удаления тепла, как я понял). А прит-выт. вентиляция предусмотрена для этих помещений отдельно.
P.S. Если Вам будет интересно услышать про работу камина и нюансы с ним связанные, могу Вам прислать их телефон, так будет более продуктивней на мой взгляд разговор.
А про приточную вентиляцию Вы правильно задали вопрос - она нужна. И на мой взгляд, чтобы у Вас не было опрокидывания тяги в зимний период - нужен постоянный приток. Да и при разжигании камина приток откуда-то необходимо будет брать, иначе весь смог возможно "пойдёт" в помещение. Другой вопрос насколько это осуществимо?
С Уважением,
|
|
|
|
|
16.3.2013, 8:43
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74830

|
Цитата(JJJJ @ 12.3.2013, 13:00)  По моему в санузлы и душевые, оборудованные принудительной вытяжкой, наружный воздух может поступать только если крыльчатка вентилятора вращается в обратную сторону. Порывы ветра, неудачное расположение на кровле выбросов в состоянии опрокинуть тягу, но кратковременно. " к его поддону подведен канал подачи свежего воздуха диаметром 150 мм." Вот эта фраза непонятна. Свежий воздух поступает принудительно, приточной ВС, или под действием разряжения создаваемого вентиляторами в санузлах и душевых (а следовательно и во всем доме). Если последнее, то не следует расчитывать и на тягу камина. Вентиляторы включаются посредством выключателей при входе в санузлы и душевые - постоянно они не работают. Когда они не работают, тогда то и случается опрокидывание. Постоянно включенные вентустановки заказчика не устраивают... В камин свежий воздух поступает под действием тяги самого камина, особенно при горении в нем огня.
|
|
|
|
|
16.3.2013, 9:27
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74830

|
Цитата(vnipi @ 12.3.2013, 13:15)  Добрый день!
1. Зря Вы обратные клапана игнорируете. Даже в закрытом состоянии между лепестком (кот. внутри расположен на оси) и самой стенкой клапана остаётся небольшая щель, как раз для того, чтобы в выкл. состоянии небольшая тяга была всё же. Хотя у Вас скорее всего роль клапана играла бы мембрана из прозрачного пластика (видел такие уже на самих бытовых вентиляторах). А так у Вас объём уличного холодного воздуха при выключенном вент-ре "падает" в помещение в разы больше. Судя по тому, что Вы написали, Вам известно об опрокидывании тяги как раз в зимний период.
А чтобы этого избежать, лучше организовать приток воздуха в сам каминный зал и не через камин, а доп. Тогда приточный воздух будет "выдавливать" все запахи и холодный воздух через сущ-е ВЫТЯЖНЫЕ вент. каналы. На мой взгляд, все сущ. вент. каналы у Вас играют на данный момент как раз роль приточных каналов, а не вытяжных из-за опрокидывания тяги. Только и всего.
Из личного опыта, идут несколько объектов, где в помещениях есть камины. Когда "камИнщики" зашли на объект и узнали, что в этих комнатах, где будут расположены камины мы предусмотрели отдельные приточно-выт. системы, облегчённо вздохнули, мол значит и камин будет работать как надо. Для камина мы им подвели отдельный приточный канал и отдельный выт. канал (для удаления тепла, как я понял). А прит-выт. вентиляция предусмотрена для этих помещений отдельно.
P.S. Если Вам будет интересно услышать про работу камина и нюансы с ним связанные, могу Вам прислать их телефон, так будет более продуктивней на мой взгляд разговор.
А про приточную вентиляцию Вы правильно задали вопрос - она нужна. И на мой взгляд, чтобы у Вас не было опрокидывания тяги в зимний период - нужен постоянный приток. Да и при разжигании камина приток откуда-то необходимо будет брать, иначе весь смог возможно "пойдёт" в помещение. Другой вопрос насколько это осуществимо?
С Уважением, Спасибо за помощь! Буду думать над притоком в сам зал.
|
|
|
|
|
16.3.2013, 19:38
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Почему игнорируете старые добрые заслонки. Если их покупать в комплекте, очень дорого. Поставьте заслонки, как принято во всем мире. При разжигании камина, заслонка открывается, ей же регулируется интенсивность горения, у Вас что нет камина? Угли в камине сгорели, заслонку закрыли.
|
|
|
|
|
16.3.2013, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 17.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 466

|
Цитата(Таратыркин @ 16.3.2013, 20:38)  Почему игнорируете старые добрые заслонки. Поддерживаю. Тем более камин имеет дымоход 300 мм. Если на момент простоя камина такую трубу не перекрывать, то она будет, либо кушать драгоценное тепло в больших количествах (при тяге), либо выстужать помещение (при обратной тяге). Причём задвижку лучше ставить на дымоходе максимально выше, но тогда надо делать её электрической (чтобы не бегать наверх перед растопкой).
|
|
|
|
|
19.3.2013, 10:04
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74830

|
Про задвижку все понятно. Дело в том, что камин практически "не выключается" - пашет круглосуточно.
|
|
|
|
|
  |