Устройство канализационнго приямка., Как выбрать размеры и конструктив. |
|
|
|
18.3.2013, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.6.2012
Пользователь №: 152954

|
Столкнулся с такой проблемой!(студент) Проектирую канализацию в пром. здании.Подвала нет, и ны выпуске из здания необходимо предусмотреть канализационный приямок для обслуживания. Есть ли у кого нибудь проект с канализационный приямком, или кто нибудь может подсказать какими размерами и кострукцией его делают!
|
|
|
|
|
18.3.2013, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(ZIZU @ 18.3.2013, 13:04)  Столкнулся с такой проблемой!(студент) Проектирую канализацию в пром. здании.Подвала нет, и ны выпуске из здания необходимо предусмотреть канализационный приямок для обслуживания. Есть ли у кого нибудь проект с канализационный приямком, или кто нибудь может подсказать какими размерами и кострукцией его делают! какие именно стоки ? почему именно приямок ? из приямка самотеком или напоркой ?
|
|
|
|
|
18.3.2013, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.6.2012
Пользователь №: 152954

|
Хоз.-бытовые стоки. Вы наверно неправильно поняли,может это не приямок вовсе называеться.. Вообще труба К1 подходит к наружной стене здания, опускаеться на 1,5м и выходит в наружку.Нужну предусмотреть доступ к верт. опуску, для обслуживания и он делаеться в нанале,..вот про этот канал я и спрашивал!)
|
|
|
|
|
18.3.2013, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(ZIZU @ 18.3.2013, 13:50)  Хоз.-бытовые стоки. Вы наверно неправильно поняли,может это не приямок вовсе называеться.. Вообще труба К1 подходит к наружной стене здания, опускаеться на 1,5м и выходит в наружку.Нужну предусмотреть доступ к верт. опуску, для обслуживания и он делаеться в нанале,..вот про этот канал я и спрашивал!) Ну я поняла так, как вы написали) В вашем случае это не приямок называется, а проем в перекрытии...я так понимаю у вас Ду 100, значит проем 500х500 берите
|
|
|
|
|
18.3.2013, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.6.2012
Пользователь №: 152954

|
Спасибо! P.S Вы случайно не знаете есть ли нормы которые обязывают устройство канализаци в ИТП? По логике она обязательно должна там быть,ведь если будет прорыв в одном из многочисленных трубопроводов, то куда водичка уйдет неизвестно!
Сообщение отредактировал ZIZU - 18.3.2013, 13:23
|
|
|
|
|
18.3.2013, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(ZIZU @ 18.3.2013, 14:23)  Спасибо! P.S Вы случайно не знаете есть ли нормы которые обязывают устройство канализаци в ИТП? По логике она обязательно должна там быть,ведь если будет прорыв в одном из многочисленных трубопроводов, то куда водичка уйдет неизвестно! а кто то против ?) СП 41-101-95, Проектирование тепловых пунктов
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 18.3.2013, 13:31
|
|
|
|
|
18.3.2013, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.6.2012
Пользователь №: 152954

|
Просто придеться только для трапа ИТП,делать выпуск из здания, и метров 30 наружной сети до колодца,надо бы обосновать..)
|
|
|
|
|
18.3.2013, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(ZIZU @ 18.3.2013, 14:31)  Просто придеться только для трапа ИТП,делать выпуск из здания, и метров 30 наружной сети до колодца,надо бы обосновать..) вам как минимум нужен колодец охладитель..или вы хотите сбрасывать 100 градусов в фекалку ? какой у вас аварийный сброс ?
|
|
|
|
|
18.3.2013, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.6.2012
Пользователь №: 152954

|
Точный объем аварийного сброса неизвестенстен, но расходы там небольшие. Да,я уже прочитал об необходимости устройство колодцев-охлодителей... Теперь совсем много сомнений об экономической целесообразности устройства канализации,буду думать! Большое спасибо за помощь!)
|
|
|
|
|
18.3.2013, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(ZIZU @ 18.3.2013, 14:42)  Точный объем аварийного сброса неизвестенстен, но расходы там небольшие. Да,я уже прочитал об необходимости устройство колодцев-охлодителей... Теперь совсем много сомнений об экономической целесообразности устройства канализации,буду думать! Большое спасибо за помощь!) Индивидуальные тепловые пункты должны быть встроенными в обслуживаемые ими здания и размещаться в отдельных помещениях... у вас там что нет постоянного присутствия людей ?? почему нет канализации то рядом ? Цитата(ZIZU @ 18.3.2013, 14:42)  Теперь совсем много сомнений об экономической целесообразности устройства канализации,буду думать! канализация необходима как не крути
|
|
|
|
|
18.3.2013, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(ZIZU @ 18.3.2013, 16:31)  Просто придеться только для трапа ИТП,делать выпуск из здания, и метров 30 наружной сети до колодца,надо бы обосновать..) А что мешает вместо трапа выполнить приямок (размерами 500х500х800) с установленным в нем дренажным насосом? И уже затем пройти напорной линией до первого колодца наружной канализации? Я, например, зачастую только так и делаю. Вот вам выдержка из СТО 17330282.27.060.003-2008 Цитата 9.6. В полу теплового пункта следует предусматривать трап, если отметки системы канализации водостока или попутного дренажа тепловых сетей позволяют осуществлять самотечный отвод случайных вод в эти системы, или водосборный приямок при невозможности самотечного отвода случайных вод. Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа должен предусматриваться один дренажный насос (без резерва). В подземных тепловых пунктах должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами, один из которых - резервный. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.3.2013, 14:05
|
|
|
|
|
18.3.2013, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.3.2013, 15:03)  А что мешает вместо трапа выполнить приямок (размерами 500х500х800) с установленным в нем дренажным насосом? И уже затем пройти напорной линией до первого колодца наружной канализации? Я, например, зачастую только так и делаю.
Вот вам выдержка из СТО 17330282.27.060.003-2008 то есть вы хотите сказать, что в приямок сливают кипяток и потом откачивают его насосом?
|
|
|
|
|
18.3.2013, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Elenk_@ @ 18.3.2013, 14:12)  то есть вы хотите сказать, что в приямок сливают кипяток и потом откачивают его насосом? Есть дренажные насосы, расчитанные на температуру до 90 градусов. И слив кипятка - аварийная ситуация. Поступает вода в приямок - насос включается и выкачивает до тех пор, пока есть что качать
Сообщение отредактировал Juven - 18.3.2013, 15:35
|
|
|
|
|
18.3.2013, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Juven @ 18.3.2013, 16:34)  Есть дренажные насосы, расчитанные на температуру до 90 градусов. И слив кипятка - аварийная ситуация. Поступает вода в приямок - насос включается и выкачивает до тех пор, пока есть что качать качает куда ???...в сеть больше 40 градусов запрещено сбрасывать
|
|
|
|
|
18.3.2013, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Elenk_@ @ 18.3.2013, 16:37)  качает куда ???...в сеть больше 40 градусов запрещено сбрасывать В колодец-охладитель, вестимо..)))
|
|
|
|
|
18.3.2013, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Juven @ 18.3.2013, 19:34)  В колодец-охладитель, вестимо..))) Именно
|
|
|
|
|
19.3.2013, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
ну тогда принимается)))..у нас эту часть теплосетевеки обычно делают..и кстати всегда норовят скинуться прямиком в сеть...паразиты
|
|
|
|
|
19.3.2013, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
колодец-охладитель от ИПТ?  а можно подробнее? Для ЦТП понятно, но у автора же ИТП...
|
|
|
|
|
  |