Алёна_Алёнушка
сообщение 20.3.2013, 17:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2013
Пользователь №: 184502



Доброго времени суток!
подскажите как правильно подобрать горизонтальный ороситель TYCO? в технической документации отсутствуют карта (эпюры), интенсивность тоже не указанна,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.3.2013, 17:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Алёна_Алёнушка @ 20.3.2013, 18:21) *
Доброго времени суток!
подскажите как правильно подобрать горизонтальный ороситель TYCO? в технической документации отсутствуют карта (эпюры), интенсивность тоже не указанна,

См. таблицы C и D в разделе настенных спринклеров каталога ТУСО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shefin1
сообщение 5.4.2013, 9:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64264



Цитата(Алёна_Алёнушка @ 20.3.2013, 17:21) *
Доброго времени суток!
подскажите как правильно подобрать горизонтальный ороситель TYCO? в технической документации отсутствуют карта (эпюры), интенсивность тоже не указанна,


Никак) Интенсивность - это пережиток советского прошлого, и только у наших производителей она указана, и только у нас в нормах про нее говорится.
В европе и в штатах в нормах четко указано расстояние между спринклерами, К-фактор и даление перед сприкнлерами.

Как быть:
Если глянете карту орошению любого TYCO или VIKING увидите, что у них карта орошения превышает 2,5-3м в радиусе, поэтому интенсивность там будет условная. помещение 2х3м, 1 ороситель, к=80, допустим 0,1МПА, Q=80/60=1,33 л/с. делим на 6м2 = 0,22 л/(с*м2).
Точно такую же операцию можно проделать с большими помещениями. Такой расчет условный, потому что при нем не учитывается, то что вода может пролиться за границы площади. Но по другому никак.

Ставите через каждые 3м. и получается, что одним оросителем защищается 9м2, 1,33/9=0,147 л/(с*м2) - вполне сносно даже для 2-ой группы помещения.

Сообщение отредактировал Shefin1 - 5.4.2013, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 5.4.2013, 11:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Shefin1 @ 5.4.2013, 10:30) *
Никак) Интенсивность - это пережиток советского прошлого, и только у наших производителей она указана, и только у нас в нормах про нее говорится.
В европе и в штатах в нормах четко указано расстояние между спринклерами, К-фактор и даление перед сприкнлерами.

Shefin1, не сбивайте людей с панталыку.
Понятие интенсивности есть и в NFPA-13, и в EN 12845, и в СЕА-4001.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 15:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных