> параметры вентиляторов
mar-kub
сообщение 21.3.2013, 7:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.3.2013
Пользователь №: 186026



В параметрах вентилятора продавцы указывают производительность в тыс.м3 и полное давление в Па (пример 800-0), я так понимаю по ним подобрать вентилятор на вытяжку невозможно? или стоит запрашивать другие параметры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.3.2013, 11:35
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это НЕ рабочая точка. Указывается производительность при нулевом сопротивлении (без сети воздуховодов) и давление при нулевом расходе. То есть - две разные точки на диаграмме.
Да, подобрать по этим параметрам невозможно и делать этого нельзя. В Вашей ситуации и при такой осведомлённости вызывайте проектировщика из сторонней организации и заказывайте пересчёт сети и подбор вентилятора. Оплата его работы будет дешевле, чем устранение последствий самодеятельности.


P.S.
И прекратите плодить темы. Не доводите до греха - накажу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 21.3.2013, 12:04
Сообщение #3





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



ну почему же невозможно? возможно! если опыт подбора лет 10
характеристика почти у всех одинаковой формы
только у вентиляторов бывают нерабочие области, поэтому вероятность того, что вентилятор сгорит не нулевая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.3.2013, 12:28
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, при упомянутом опыте, можно и без данных производителя типоразмер называть. Правда, с тем же упомянутым ограничением biggrin.gif


Но у автора темы ситуация (для самостоятельного решения) катастрофическая. И вероятность косяка не просто ненулевая, а близка к максимальной.

Можно, конечно, прикинув длину сети предположить потери, по магистральному сечению прибросить возможный расход и ...

"... Искра зверь, слона убъёт. А включаешь - не работает!" (с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sabicas
сообщение 24.3.2013, 11:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 28.1.2012
Пользователь №: 137819



Давления и производительности будет вполне достаточно. Вам же известна площадь вентилируемого помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.3.2013, 16:43
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(sabicas @ 24.3.2013, 10:17) *
Давления и производительности будет вполне достаточно. Вам же известна площадь вентилируемого помещения?


Ага. В интернете в таком случае принято приветствовать "Спасибо, Кэп!".

То, что для подбора вентилятора, необходимо и достаточно давление и производительность - это именно очевидность. НО. Указанные на шильдике данные производителя НЕ являются "тем самым".

Площадь помещения пусть будет известна. Извиняюсь, каким тут она боком? Помножить на высоту, чтобы получить объём? А из него "подскажите, какая кратность должна быть!"

А дальше?

Допускаю, что Вы не в курсе, что за проблема у автора. Проблема в следующем. Есть помещение. Есть смонтированная кем-то (не суть) сеть воздуховодов с трассировкой и размерами. Нет вентилятора и делается попытка "угадать" что поставить. То есть, "давление", то есть сопротивление сети не известно, как и неизвестна требуемая производительность. И совет (неоднократно) был - прекратить самодеятельность и привлечь любого спеца, так как последствия самодеятельности могут быть дороже, чем расходы на такое привлечение.
Дополнение. Автор - не вентиляционник. Вообще. Задача "свалилась" на автора по, так сказать, невезению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных