> Заправка фреоном ККБ, Как правильно заправить?
gorcha
сообщение 27.3.2013, 0:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 25.8.2011
Из: москва
Пользователь №: 119665



Уважаемые спецы! Закончили монтаж ККБ Lennox TSA090 с прямым охладителем SDC 80-50-3R. Заводская заправка LENNOX ~ 1кг R410A. Далее в инструкциях предлагается дозаправить установку по след. методу: при работающем компрессоре добавлять каждые4-5 минут фреон до тех пор пока показания манометров,подключенных к сервисному порту не придут в соответствие с данными таблицы,например для tнар. воздуха=24град. получаем P=20,66bar и P=9,14bar.Это ,когда на улице t>18 град,предлагается и метод дозаправки ,когда t<18 град.
Как быть,если сейчас температура наруж. воздуха = минус 8град и почему нельзя сразу заправить до положенных 7,3 кг,как указано в паспортных данных установки.Что посоветуете делать,если экспуатация допускается до температуры наружного воздуха =-1град,а сейчас имеем минус10 град.Отложить пуско-наладку до тёплых времён???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 27.3.2013, 6:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



теоретически вычислить объем дозаправки, зная длину и диаметры выполненных трубопроводов, не сложно. Но я бы все-таки посоветовал дождаться тепла... практика она немного от теории отличается, хотя бы качеством хладагента.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorcha
сообщение 27.3.2013, 7:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 25.8.2011
Из: москва
Пользователь №: 119665



Длина трассы всего 2 метра.Повторяюсь,зачем вычислять,если указано 7.3кг.Смущает и тот факт,что дозаправку рекомендуют производить не по переохлаждению или перегреву, а по-(смот. начало темы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 27.3.2013, 7:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ИМХО, при этих давлениях и при этой температуре и перегрев будет в допуске.

Да, а табличку эту выложить можно? Или дать ссылку на инструкцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorcha
сообщение 27.3.2013, 8:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 25.8.2011
Из: москва
Пользователь №: 119665



Инструкция:


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Lennox_TSA_072_240_______.pdf ( 1,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 173
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.3.2013, 8:45
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Впринципе, можно забить на дозаправку.
С другой стороны, можно по т-ре и давлению кипения, дозаправляя, выставить перегрев и успокоиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 27.3.2013, 9:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



Я бы заправил норму сейчас, а летом проверил бы параметры(всё-равно, как не крути надо приезжать как-минимум на контроль).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.3.2013, 10:19
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10906
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



заправляют по переохлаждению при заданных условиях. если условия плавают - то и переохлаждение будет плыть. вывод: следует добиться стабильных условий и эксплуатировать. либо дождаться условий и только тогда эксплуатировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 8:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных