Разделять ли выпуски К3 в детсом саду?, К3 от мед. блока и кухни |
|
|
|
6.4.2013, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995

|
Господа специалисты, подскажите. Обычный детский сад. Есть К3 из группы мед. помещений, есть К3 из кухни и есть К1. И один ближайший колодец. Вот, была уверена что канализацию мед.блока и кухни объединять в один выпуск нельзя, -все же зараза и еда, но тут попался проект, сделанный серьезной организацией, где обе К3 объединили в один выпуск. Засомневалась, поскольку это бы сильно упростило систему. В нормативке не нашла много про канализацию садиков. Подскажите, думаю, вопрос не сложный. И еще один момент хочу узнать, раз уж пишу. Подвала нет. Водопровод хочу положить в полу коридора, а ниже под полом пойдет канализация, пересечений не избежать. Можно ли? Какие-то дополнительные меры нужны? Какой должен быть зазор?
|
|
|
|
|
7.4.2013, 6:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995

|
Редко пользуюсь форумом, поэтому не увидела, что тут есть подраздел по канализации. Очень прошу модераторов переместить тему, а то наверное, здесь мне так никто и не ответит...
|
|
|
|
|
7.4.2013, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Есть такие сифоны с разделителем потока. http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=74Это не конкретно они, но что-то типа этого. Видел такие в общепитах. Устройство исключает контакт раковины с канализацией, что решает требования СанПиН.
|
|
|
|
|
7.4.2013, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995

|
Это понятно,но я спрашиваю не о каждом приборе, а можно ли две ветки производственной канализации с разными вредностями ( от мед.блока и от пищеблока) соединить и вывести в колодец одним выпуском, не будет ли опасности проникновения каких-то бактерий из мед.блока в пишеблок? Или все же стоит вести два отдельных выпуска до колодца. СанПин по детсим учреждениям вообще про канализацию не многословен.
|
|
|
|
|
7.4.2013, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата Вот, была уверена что канализацию мед.блока и кухни объединять в один выпуск нельзя, -все же зараза и еда, но тут попался проект, сделанный серьезной организацией, где обе К3 объединили в один выпуск Если каждый прибор в кухне оборудовать таким сифоном разве проблема не будет решена?
|
|
|
|
|
7.4.2013, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995

|
Делать разрыв струи на кухне-это и так требование СНиПа, но там же еще и трапы есть и умывальники, которые через обычный сифон присоединяются, если б это решало проблему полностью, тогда смысл вообще кухню от, например, бытовой канализации отделять
|
|
|
|
|
7.4.2013, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Так а с чего такая уверенность: Цитата Вот, была уверена что канализацию мед.блока и кухни объединять в один выпуск нельзя, -все же зараза и еда ??? Ведь Вы, с помощью сифонов, отделяете "еду" от "заразы"...
|
|
|
|
|
8.4.2013, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995

|
А в случае засора? Всплывет из трапов в кухне.
|
|
|
|
|
8.4.2013, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866

|
Цитата(ally @ 8.4.2013, 14:13)  А в случае засора? Всплывет из трапов в кухне. Очень печально, если еда на полу лежит у кого-то. Ну а если и так, то неважно с чем объеденен сток в кухне. Эту еду уже нельзя употреблять.
|
|
|
|
|
9.4.2013, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
я думаю, что К3 от медблока можна обьеденить с К1, а вот от кухни отдельный выпуск
|
|
|
|
|
9.4.2013, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995

|
Я тоже пока больше склоняюсь к этому, спасибо за ответы
|
|
|
|
|
  |