	 |  Сухотруб в жилом доме |  |  |  
	
		|  | 
				  14.4.2013, 1:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 12.2.2010
 Пользователь №: 46533
 
 
 
  
 | 
				Помогите, пожалуйста, разобраться: Заказчик дал техническое задание на 16-ти и 18-ти этажные жилые здания, в котором следующее:
 "Внутренний противопожарный водопровод.
 В жилых домах противопожарный водопровод – сухотруб. Насосы включаются дистанционно от кнопок у пожарных кранов.
 На сети внутреннего противопожарного водопровода предусмотреть установку пожарных кранов в шкафах".
 
 
 В моем понимании сухотруб - это когда "вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными на фасад здания патрубками для подключения пожарных автомобилей",
 а тут как? насосы а после них сухотруб ?
 
 я проектировала в основном оъединенные системы, а тут не совсем понимаю, чего делать.
 Или может, просто ТЗ некорректно составлено?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.4.2013, 8:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2505
 Регистрация: 13.12.2007
 Из: Питера
 Пользователь №: 13769
 
 
 
  
 | 
				Да, насосы, а после них сухотруб. После насосов стоит задвижка с электроприводом.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.4.2013, 19:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 12.2.2010
 Пользователь №: 46533
 
 
 
  
 | 
				спасибо,это для того, чтобы не застаивалась вода? А так в целом все как обычно?- краны, шкафы? только без воды?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.4.2013, 21:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 68
 Регистрация: 11.2.2012
 Пользователь №: 139738
 
 
 
  
 | 
				Цитата(_Alena_ @ 15.4.2013, 20:13)  спасибо,это для того, чтобы не застаивалась вода? А так в целом все как обычно?- краны, шкафы? только без воды?
 Нет, не только, чтобы не застаивалась, хотя в данном случае заказчик скорее всего преследует эти цели. Сухотрубы широко применяются для пож. водопроводов неотапливаемых помещений, и запитываются они как через насос, так и непосредственно от сети наружного водопровода, но всегда через электрозадвижку, установленную в теплом помещении и с устройством для опорожнения.  То, что приходилось делать вам раньше, похоже на сухотрубы для тушения сгораемых кровель.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.4.2013, 22:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 12.2.2010
 Пользователь №: 46533
 
 
 
  
 | 
				да нет, я обычно делала в жилых зданиях объединенный хозяйственно-питьевой водопровод, а  тут в жилом здании - сухотруб, и система отдельная от хоз-питья - вот я и не пойму что с ним делать, где его располагать. Сутя по ТЗ - это стояк с пож кранами, а значит он в коридоре на лестничной клетке, а значит помещение теплое, вот и получается, что сухотруб не для того, чтобы не замерз, а чтобы не стояла вода, хотя к унитазу консъержки отвести  и пусть обменивается потихоньку. 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.8.2014, 14:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 406
 Регистрация: 25.1.2009
 Из: г. Новороссийск
 Пользователь №: 28130
 
 
 
  
 | 
				Добрый день, коллеги. Чтобы не создавать новую тему, попробую озвучить свой вопрос здесь. Попал в руки чужой проект для корректировки и терзают меня сомнения, что те коллеги, которые его выполняли несколько промахнулись с системой ВПВ. По проекту выполняется 6 блок-секций многоэтажных жилых домов. Вместо водозаполненной сети, выполнен сухотруб с выведенными наружу патрубками для подключения пожарных автомобилей. Высота здания не превышает 50м. и вроде бы все ничего, но эти самые патрубки выведены только в одной, крайней, блок секции, а дальше проложены трубопроводы по всем остальным секциям через деформационные швы. Я считаю, что патрубки нужно выводить из каждой секции. Есть ли где-то нормативные требования по этому вопросу?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.8.2014, 15:45 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Irgosha @ 18.8.2014, 14:39)  Вместо водозаполненной сети, выполнен сухотруб с выведенными наружу патрубками для подключения пожарных автомобилей.  Есть ли где-то нормативные требования по этому вопросу? Есть. пп. 6.1. СНиП 2.04.01-85* С какой стати нет пожводопровода? Должно быть очень веское обоснование. Нельзя просто выбирать понравившиеся пункты из другого СНиП не обращая внимание на остальное.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.8.2014, 16:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 406
 Регистрация: 25.1.2009
 Из: г. Новороссийск
 Пользователь №: 28130
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Serg Ivanov @ 18.8.2014, 16:45)  Есть. пп. 6.1. СНиП 2.04.01-85*С какой стати нет пожводопровода? Должно быть очень веское обоснование. Нельзя просто выбирать понравившиеся пункты из другого СНиП не обращая внимание на остальное.
 Они воспользовались п.7.4.4 СНиП 31-01-2003 "В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными головками для подключения пожарных автомобилей. Соединительные головки необходимо размещать на фасаде в месте, удобном для установки не менее двух пожарных автомобилей на высоте 0,8-1,2 м." Я конечно тоже сначала удивилась, чтой-то они так пожаротушение выполнили, а потом выяснилось, что такие дома уже у нас построены и пожарные их принимают.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.8.2014, 16:34 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Irgosha @ 18.8.2014, 16:14)  Они воспользовались п.7.4.4 СНиП 31-01-2003 "В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными головками для подключения пожарных автомобилей. Соединительные головки необходимо размещать на фасаде в месте, удобном для установки не менее двух пожарных автомобилей на высоте 0,8-1,2 м." Я конечно тоже сначала удивилась, чтой-то они так пожаротушение выполнили, а потом выяснилось, что такие дома уже у нас построены и пожарные их принимают. Это понятно. Но фраза "допускается" предполагает обоснование. К примеру, наружное пожаротушение из резервуаров - водопровод есть только хоз-питьевой в населённом пункте. Иначе это прямое нарушение требований СП/СНиП на внутрянку. Построены/принимают - ничего не значит в случае пожара. Следует согласовать с пожарными отступления от требований СП/СНиП на внутрянку. Это давно обсуждалось:http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%EE%F2%F0%F3%E1 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |