				Эта формула дана исходя из обеспечения скорости приточного воздуха не менее 1,3 м/с.Т.е. когда работает ДУ из коридора, воздух вытягивается из ЛК, создавая встречный дыму поток приточного воздуха, задача которого предотвратить попадание дыма в ЛК.
 Логично предположить, что чем больше дверей в ЛК, тем меньше скорость воздуха из ЛК в коридор и тем выше вероятность задымления лестничных клеток.
 Другая сторона этого вопроса в том, какое время "работает" проем из коридора в ЛК, т.к. при закрытой двери из коридора в ЛК на двери в ЛК будет довольно большой перепад давлений, препятствующий ее свободному открытию. Чтобы это предотвратить, нужно придумывать компенсацию, со всеми вытекающими...
 Да, расход ДУ из коридора, получается, нужно рассчитывать на все двери, а не на одну.
 |