				Здравствуйте!Помогите разобраться!
 Существует ввод водопровода -два диаметра 200мм.
 Расход на АПТ=71л/с, расход на хоз-пит=37л/с.
 Спор- хватит ли такого диаметра?
 
 Сообщение отредактировал 5vika - 24.5.2013, 12:14
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2013, 12:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20610
 Регистрация: 24.4.2008
 Из: Тюмень
 Пользователь №: 18098
 
 
 
  
 | 
				Цитата(5vika @ 24.5.2013, 15:11)  Здравствуйте!Помогите разобраться!
 Существует ввод водопровода -два диаметра 200мм.
 Расход на АПТ=71л/с, расход на хоз-пит=37л/с.
 Спор- хватит ли такого диаметра?
 Для разрешения этого спора достаточено взглянуть в таблицы гидравлического расчета (например-авторы-либо Шевелев, либо Добромыслов)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2013, 12:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 250
 Регистрация: 16.1.2008
 Из: Киев
 Пользователь №: 14492
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2013, 14:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 698
 Регистрация: 24.10.2011
 Из: Москва
 Пользователь №: 126566
 
 
 
  
 | 
				хватит диаметра! при расходе 110л/с по одной чугунной трубе d=200, скорость 3,4м/с; потеря напора 0,99м на 10п.м. трубы. При пожаре вполне допустимая скорость! а тут ссылка на рабочую программу Шевелеваhttp://www.proektant.org/index.php?topic=19826.0
				Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 24.5.2013, 14:29 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2013, 15:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2343
 Регистрация: 1.9.2008
 Пользователь №: 22025
 
 
 
  
 | 
				37 литров на хозпитье???? А что у вас там, если не секрет?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2013, 15:48 |  
		| 
 Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2270
 Регистрация: 12.4.2012
 Из: Херсон
 Пользователь №: 147254
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Hiro Nakamura @ 24.5.2013, 15:30)  37 литров на хозпитье???? А что у вас там, если не секрет? По украинским нормам- например жилой дом на 6500 человек
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2013, 15:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2343
 Регистрация: 1.9.2008
 Пользователь №: 22025
 
 
 
  
 | 
				Что ж за дом-то такой?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2013, 15:58 |  
		| 
 Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2270
 Регистрация: 12.4.2012
 Из: Херсон
 Пользователь №: 147254
 
 
 
  
 | 
				ну не знаю. )) В ДБНе есть таблица до 40000 человек. Я бы сам посмотрел6500 человек при 2.7 человека на семью (не помню откуда)=2400 семей по 8 квартир на этаже = 300 площадок при 18 этажах-17 подьездов
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2013, 17:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2641
 Регистрация: 11.3.2013
 Из: РФ
 Пользователь №: 184682
 
 
 
  
 | 
				Цитата(fantomas_1954 @ 24.5.2013, 15:24)  скорость 3,4м/с; потеря напора 0,99м на 10п.м. трубы. При пожаре вполне допустимая скорость! П. 7.6 СНиП 2.04.01-85.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2013, 21:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 698
 Регистрация: 24.10.2011
 Из: Москва
 Пользователь №: 126566
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nagger @ 26.5.2013, 18:19)  П. 7.6 СНиП 2.04.01-85. 7.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчерных системах - 10 м/с.
				Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 26.5.2013, 21:11 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2013, 7:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2641
 Регистрация: 11.3.2013
 Из: РФ
 Пользователь №: 184682
 
 
 
  
 | 
				Ввод не спринклер и не дренчер.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2013, 10:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 698
 Регистрация: 24.10.2011
 Из: Москва
 Пользователь №: 126566
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nagger @ 27.5.2013, 8:27)  Ввод не спринклер и не дренчер. тогда 2х250 Непонятно только откуда в жилье набежало 71л/с на АПТ...?
				Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 27.5.2013, 10:24 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2013, 10:29 |  
		| 
 Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2270
 Регистрация: 12.4.2012
 Из: Херсон
 Пользователь №: 147254
 
 
 
  
 | 
				Цитата(fantomas_1954 @ 27.5.2013, 10:20)  тогда 2х250Непонятно только откуда в жилье набежало 71л/с на АПТ...?
 Это и не жилье может быть. Это я так, для сравнения
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2013, 11:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 698
 Регистрация: 24.10.2011
 Из: Москва
 Пользователь №: 126566
 
 
 
  
 | 
				Не помню откуда, но вроде как при пожаре можно не брать в расчет расход на ГВС... Если это так, то и 200мм пройдет
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2013, 11:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2343
 Регистрация: 1.9.2008
 Пользователь №: 22025
 
 
 
  
 | 
				Ошибочное мнение.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2013, 12:07 |  
		| 
 Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2270
 Регистрация: 12.4.2012
 Из: Херсон
 Пользователь №: 147254
 
 
 
  
 | 
				Цитата(fantomas_1954 @ 27.5.2013, 11:13)  Не помню откуда, но вроде как при пожаре можно не брать в расчет расход на ГВС. Для Украины ДБН 2.5-64:2012: Цитата 11.2 Системы объединенного пи-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при расчетной максимальной секундной расходе ее на питьевые и производственные нужды. При этом расход воды на пользование душами, мытье полов, полив территории не учитываются, кроме случаев, когда эти расходы учтены в норме потребителя.Гидравлический расчет систем выполняется для расчетных схем без исключения каких-либо участков системы, стоек или оборудование (кроме подключений к санитарным приборам).Примечание. Подача воды в систему горячего водоснабжения допускается не предусматривать для жилой застройки на время пожаротуше и ликвидации аварии на сети наружного водопровода. |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2013, 13:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 698
 Регистрация: 24.10.2011
 Из: Москва
 Пользователь №: 126566
 
 
 
  
 | 
				Вот Вы сами себе и ответили!)) тогда 200 должно пройти 100%
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2013, 14:05 |  
		| 
 Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2270
 Регистрация: 12.4.2012
 Из: Херсон
 Пользователь №: 147254
 
 
 
  
 | 
				Я? Сам себе? А я спрашивал что-то?? ))))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2013, 14:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3987
 Регистрация: 20.5.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 8532
 
 
 
  
 | 
				так автор не дал ответ, жилая это застройка или нет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.5.2013, 1:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 698
 Регистрация: 24.10.2011
 Из: Москва
 Пользователь №: 126566
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Young @ 27.5.2013, 15:17)  так автор не дал ответ, жилая это застройка или нет. Автор...! Дай ответ...!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |