Здравствуйте!
Помогите разобраться!
Существует ввод водопровода -два диаметра 200мм.
Расход на АПТ=71л/с, расход на хоз-пит=37л/с.
Спор- хватит ли такого диаметра?
alexandrpjatkov
Цитата(5vika @ 24.5.2013, 15:11) *
Здравствуйте!
Помогите разобраться!
Существует ввод водопровода -два диаметра 200мм.
Расход на АПТ=71л/с, расход на хоз-пит=37л/с.
Спор- хватит ли такого диаметра?

Для разрешения этого спора достаточено взглянуть в таблицы гидравлического расчета (например-авторы-либо Шевелев, либо Добромыслов)
Ігор
ну и ссыль сразу на одни из таблиц http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3208
fantomas_1954
хватит диаметра! при расходе 110л/с по одной чугунной трубе d=200, скорость 3,4м/с; потеря напора 0,99м на 10п.м. трубы. При пожаре вполне допустимая скорость!
а тут ссылка на рабочую программу Шевелева
http://www.proektant.org/index.php?topic=19826.0
Hiro Nakamura
37 литров на хозпитье???? А что у вас там, если не секрет?
Khomenko_A_S
Цитата(Hiro Nakamura @ 24.5.2013, 15:30) *
37 литров на хозпитье???? А что у вас там, если не секрет?

По украинским нормам- например жилой дом на 6500 человек
Hiro Nakamura
Что ж за дом-то такой?
Khomenko_A_S
ну не знаю. )) В ДБНе есть таблица до 40000 человек. Я бы сам посмотрел
6500 человек при 2.7 человека на семью (не помню откуда)=2400 семей по 8 квартир на этаже = 300 площадок при 18 этажах-17 подьездов
nagger
Цитата(fantomas_1954 @ 24.5.2013, 15:24) *
скорость 3,4м/с; потеря напора 0,99м на 10п.м. трубы. При пожаре вполне допустимая скорость!

П. 7.6 СНиП 2.04.01-85.
fantomas_1954
Цитата(nagger @ 26.5.2013, 18:19) *
П. 7.6 СНиП 2.04.01-85.


7.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчерных системах - 10 м/с.
nagger
Ввод не спринклер и не дренчер.
fantomas_1954
Цитата(nagger @ 27.5.2013, 8:27) *
Ввод не спринклер и не дренчер.

тогда 2х250
Непонятно только откуда в жилье набежало 71л/с на АПТ...?
Khomenko_A_S
Цитата(fantomas_1954 @ 27.5.2013, 10:20) *
тогда 2х250
Непонятно только откуда в жилье набежало 71л/с на АПТ...?

Это и не жилье может быть. Это я так, для сравнения
fantomas_1954
Не помню откуда, но вроде как при пожаре можно не брать в расчет расход на ГВС... Если это так, то и 200мм пройдет
Hiro Nakamura
Ошибочное мнение.
Khomenko_A_S
Цитата(fantomas_1954 @ 27.5.2013, 11:13) *
Не помню откуда, но вроде как при пожаре можно не брать в расчет расход на ГВС.

Для Украины ДБН 2.5-64:2012:
Цитата
11.2 Системы объединенного пи-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при расчетной максимальной секундной расходе ее на питьевые и производственные нужды. При этом расход воды на пользование душами, мытье полов, полив территории не учитываются, кроме случаев, когда эти расходы учтены в норме потребителя.Гидравлический расчет систем выполняется для расчетных схем без исключения каких-либо участков системы, стоек или оборудование (кроме подключений к санитарным приборам).Примечание. Подача воды в систему горячего водоснабжения допускается не предусматривать для жилой застройки на время пожаротуше и ликвидации аварии на сети наружного водопровода.
fantomas_1954
Вот Вы сами себе и ответили!)) тогда 200 должно пройти 100%
Khomenko_A_S
Я? Сам себе? А я спрашивал что-то?? ))))
Young
так автор не дал ответ, жилая это застройка или нет.
fantomas_1954
Цитата(Young @ 27.5.2013, 15:17) *
так автор не дал ответ, жилая это застройка или нет.

Автор...! Дай ответ...!