All_Ex81
сообщение 28.5.2013, 15:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Подскажите пожалуйста кто знает, есть ли готовые фб которые отслеживают аварию аналогового датчика подключенного например к модулю №3 вход №2 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 28.5.2013, 16:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Попробуйте тут спросить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 30.5.2013, 7:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(san @ 28.5.2013, 17:09) *
Попробуйте тут спросить

что то на этом форуме зарегестрироваться не получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 30.5.2013, 7:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Цитата(All_Ex81 @ 30.5.2013, 7:15) *
что то на этом форуме зарегестрироваться не получается

Щас админа спрошу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzyma
сообщение 1.6.2013, 21:09
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.9.2009
Пользователь №: 38580



Аккаунт All_Ex81 активирован!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzyma
сообщение 1.6.2013, 21:19
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.9.2009
Пользователь №: 38580



А каким контроллером вы пользуетесь? В разных под SoMachine по разному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 3.6.2013, 5:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(Kuzyma @ 1.6.2013, 22:19) *
А каким контроллером вы пользуетесь? В разных под SoMachine по разному.


238 или 258 в зависимости от ситуации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzyma
сообщение 6.6.2013, 9:28
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.9.2009
Пользователь №: 38580



Для М238 есть системная функция GetRightBusStatus, которая принимает порядковый номер модуля расширения и возвращает слово статуса этого модуля, в котором указывается информация о выходе за пределы измерений и прочих ошибках.
Для М258 для каждого канала аналогового модуля можно включить статусное слово и в нем мониторить возможные ошибки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 6.6.2013, 13:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



подскажите, такой код:

Status_module3:=GetRightBusStatus(RIGHTBUS_GET_STATUS3);

поместит в переменную Status_module3 слово статуса модуля №3 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzyma
сообщение 6.6.2013, 17:36
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.9.2009
Пользователь №: 38580



Да,совершенно верно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 6.6.2013, 17:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



большое спасибо!!! как придут модули - буду пробовать, по результатам отпишусь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 11:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных