> необходимо протянуть отопление, с наивысшим коэфициентом тепла в результате!, решил переделать отопление поменяв железные трубы на полипропилен
qwert1342
сообщение 27.6.2013, 9:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197285



здравствуйте, я решил переделать старое отопление из обычных труб на полипропилен с радиаторами, не могу определиться с выбором какая схема наиболее эффективная для отопления помещений, кто чем сможет помогите, буду рад прочесть любые выгодные и эффективные варианты!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 27.6.2013, 9:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



котел то хоть поменяли? На выходе какая температура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwert1342
сообщение 27.6.2013, 10:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197285



котел будет со встроеным насосом и отапливаться будет от газа! меня интересует схема проводки труб с наивысшим коэфициентом производительности тепла!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 27.6.2013, 11:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Про температуру спрашивал потому, что пропилен не держит температуру выше 70-80 градусов. И нормами не предусмотрено использование полипропилена для систем отопления. На отопление ставят полиэтилен (металлоплатиковые трубы, трубы из сшитого полиэтилена).
Поэтому не о КПД в первую очередь нужно беспокоится, а о выдерживании низкого температурного графика. Чем ниже температурный график, тем ниже теплоотдача от поверхности нагрева (радиаторов), тем больше секций нужно. Если все эти моменты у вас предусмотрены, тогда без вопросов...


Сообщение отредактировал timofeyprof - 27.6.2013, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwert1342
сообщение 27.6.2013, 12:32
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197285



про температуру я все знаю, мне надо узнать какое расположение труб самое эффективное!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 27.6.2013, 15:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Для ответа на ваш вопрос необходима большая конкретика.

Из написанного выше я понял:
1 Подлежит замене котёл (неизвестно мне какой) на новый имеющий в своём составе насос
2 Подлежит замене вся система отопления
3 Вы хотите выполнить эффективную систему

Эффективность понятие относительное и не очень понятно по какому критерию Вы хотите её оценивать.
Критериев может быть и несколько. Вот на мой взгляд основные:
1 стоимость
2 малое гидравлическое сопротивление
3 простота регулировки
4 точность поддержания параметров
5 стабильность работы
6 возможность работы системы (частичная или полная) при отсутствии электропитания насоса

Если Вы уточните какая именно вам эффективность нужна, а также масштаб здания на котором планируется переделка отопления то возможно будет ответить на Ваш вопрос более конкретно.

Только я прошу не отвечайте ВСЕ КРИТЕРИИ! Ведь тут как с машиной: хочешь быстро ездить будь готов заливать много бензина...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.6.2013, 17:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
про температуру я все знаю, мне надо узнать какое расположение труб самое эффективное!!!

Ну, раз "я все знаю", то самое эффективное расположение труб - горизонтальное, в штабеле на складе.
Не надо придумывать всяких "наивысших коэффициентов тепла". И отвечайте на вопросы в #6. Эффетивную систему можно сделать разную, и очень дорогую и очень дешевую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwert1342
сообщение 27.6.2013, 20:28
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197285



материал весь куплен, площадь дома 100 кв метров-это где будет отопление проходить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 27.6.2013, 21:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(qwert1342 @ 27.6.2013, 20:28) *
материал весь куплен, площадь дома 100 кв метров-это где будет отопление проходить!

Сколько этажей то? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.6.2013, 22:55
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Тут надо начать с таблеток от жадности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.6.2013, 1:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Самая эффективная система - низкотемпературная с конденсатным котлом. Это если деньги сразу, а потом меньше. Если сразу меньше, то потом больше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 28.6.2013, 1:27
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(qwert1342 @ 27.6.2013, 11:48) *
котел будет со встроеным насосом и отапливаться будет от газа! меня интересует схема проводки труб с наивысшим коэфициентом производительности тепла!!!!

Н-м-н-ээ... Котёл, который отапливается от газа? Так не бывает. Нет таких котлов.

Цитата(qwert1342 @ 27.6.2013, 13:32) *
про температуру я все знаю, мне надо узнать какое расположение труб самое эффективное!!!

Горизонтальная система! С открытой прокладкой трубопроводов!! Радиаторов - в полтора раза меньше потребуется!!!
Дёшево и сердито!!!! Кстати, не забудьте полипропиленовые трубы выбросить!! У них теплоотдача никакая!!
Вас обманули!! Полипропиленовые трубы в отоплении, никогда не были эффективными!!!

Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.6.2013, 1:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
akekapov
сообщение 28.6.2013, 22:32
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84306



Довольно эффективно будет работать система двухтрубная горизонтальная с боковым подключением радиаторов по схеме подача сверху - обратка (с противоположной стороны радиатора) снизу. И не слушайте никого по поводу неприменения полипропиленовых труб. Как раз они очень эффективны. надежны и эстетичны, особенно если касается открытой прокладки трубопроводов. Но обратите внимание - полипропиленовые трубы должны быть армированными, лучше если металлом, но допустимо и стекловолокном (у них больше температурное расширение). Ставьте чаще клипсы при открытой прокладке - идеально через 50-60см, и все будет нормально. Конечно, температурный режим важен, чем меньше температура в системе, тем дольше будет служить система, лучше не допускать длительного температурного режима более 70градусов. При нормально утепленном доме и радиаторах с запасом по мощности температура в системе отопления может не подниматься выше 45 градусов (при комфорте внутри дома). Всего Вам наилучшего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.6.2013, 0:47
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(akekapov @ 28.6.2013, 23:32) *
Довольно эффективно будет работать система двухтрубная горизонтальная с боковым подключением радиаторов по схеме подача сверху - обратка (с противоположной стороны радиатора) снизу. И не слушайте никого по поводу неприменения полипропиленовых труб. Как раз они очень эффективны. надежны и эстетичны, особенно если касается открытой прокладки трубопроводов.

Требуется справка : насколько поцентов полипропиленовые трубы эффективнее металлопластиковых или медных в случае применения БЕЗ армирующего слоя? И насколько процентов они эффективнее в случае примения С армирующим слоем?

Как только "приборы покажут 300" ©, так тоже буду за полипропилен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.6.2013, 1:56
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да они ващще такие эффективные, что их можно и к котлу не подключать, итак тепло будет!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 1.7.2013, 17:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 6413
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(akekapov @ 28.6.2013, 22:32) *
При нормально утепленном доме и радиаторах с запасом по мощности температура в системе отопления может не подниматься выше 45 градусов (при комфорте внутри дома). Всего Вам наилучшего.


45 конечно здорово, но разоритесь на отопительных приборах. Причем некоторые говорят, что утеплять бесконечно нельзя т.к. помещение нужно вентилировать, а кухню так трехкратно за час вот излишнее утепление и теряет смысл. Позовите дядю Васю слесаря, он все расскажет и если ошибется , то чуть.



Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.7.2013, 17:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 1.7.2013, 18:12
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(qwert1342 @ 27.6.2013, 12:30) *
здравствуйте, ...... не могу определиться с выбором какая схема наиболее эффективная для отопления ......



Смотрите вложенный файл и решайте, что (какая схема) Вам более всего подходит


Сообщение отредактировал baniffaciy - 1.7.2013, 18:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________.pdf ( 281,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.7.2013, 0:35
Сообщение #18





Guest Forum






Дело не вариантах разводки, но в эффективости труб (неужели непонятно?). mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.7.2013, 7:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(ЁЖик @ 7.7.2013, 3:35) *
Дело не вариантах разводки, но в эффективости труб (неужели непонятно?). mellow.gif

Уважаемый Основатель Обоснований Оснований Основных Основ (в гонениях), объясните НеОснователям, что такое "эффективность труб", в каких единицах измеряется, по каким формулам определяется. Мы же ОсновныхОснов не знаем. Типа тупые, обычные инженерА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 7.7.2013, 8:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Татьяна язвит конечно smile.gif
Но она права.
Большинство споров на почве неопределенности, необходимо договорится о терминах и о том, что каждый под этим термином понимает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.7.2013, 9:36
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.7.2013, 8:02) *
объясните НеОснователям, что такое "эффективность труб", в каких единицах измеряется, по каким формулам определяется. Мы же ОсновныхОснов не знаем. Типа тупые, обычные инженерА.

Эффективость трубы, это эффективность трубы. Определяется эффективость тубы НЕ единицами, а как Вами верно отмечено, формулами. Если точнее, то формулой, где площадь внутренней поверхности трубы делится на эти самые единицы. Название этим единицам ещё не дано, но удобство их применения характерно тем, что можно пользоваться как килоединицами, так и микроединицами. И что немаловажно, для простоты расчётов, можно оперировать просто единицами, полученными по вышеприведённой формуле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.7.2013, 12:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(ЁЖик @ 7.7.2013, 11:36) *
Эффективость трубы, это эффективность трубы. Определяется эффективость тубы НЕ единицами, а как Вами верно отмечено, формулами. Если точнее, то формулой, где площадь внутренней поверхности трубы делится на эти самые единицы. Название этим единицам ещё не дано, но удобство их применения характерно тем, что можно пользоваться как килоединицами, так и микроединицами. И что немаловажно, для простоты расчётов, можно оперировать просто единицами, полученными по вышеприведённой формуле.

А можно без болтологии "эффективность это эффективность"?
Вот просто написать эту формулу "эффективности трубы". Обозначениями, как привыкли инженеры. Ах да, названия этим самым единицам не дано. Ну, назовите - "Критерий ЁЖика" - и обозначение "ЁЖ" - ничем не хуже какого-нибудь "Кутателадзе". На Нобелевскую премию может потянуть - "дело не в вариантах разводки, а в критерии ЁЖ". Или на "Шнобелевскую".

А то сплошной словесный понос получается без математики или хотя бы арихметики. Особенно в теме про загадочный "наивысший коэффициент тепла". Как говорят "сошлись Шерочка с Машерочкой".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.7.2013, 13:29
Сообщение #23





Guest Forum






Ну знаете-ли...
У нас не возникало спора. Зачем, в таком случае, воспринимать собеседника за оппонента.
И как можно не понимать значение "эффективная труба". Любому понятно, но вдруг появляется инженер, от лица других инженеров заявляющий : "не понимаю". И пускающийся в какие то странные фантазии о Нобелевских премиях. Какие премии, когда с эффективностью трубы никак не разберёмся.
А вот предложение дать ЕЖовое имя новым единицам измерения эффективности трубы... знаете, это заблуждение, потому как появление новой формулы счисления новых единиц измерения эффективности трубы - есть результат коллективного труда. Вынужден отказаться.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.7.2013, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 7.7.2013, 15:02
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



да,уж ,весело тут у вас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 7.7.2013, 16:54
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(ЁЖик @ 7.7.2013, 9:36) *
Определяется эффективость тубы НЕ единицами, а как Вами верно отмечено, формулами. Если точнее, то формулой, где площадь внутренней поверхности трубы делится на эти самые единицы. Название этим единицам ещё не дано,

Ёжик, ну это не серьёзно! Чего вы как бабушка на завалинке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.7.2013, 17:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В Ёжебредах это все измеряют. Они и дробные бывают. Хотя правильней дробью в одно место Ёжу стрельнуть, что б бредятины не писал. Или солью, пусть звучит что мол в том и вся соль вопроса про наивысшую эффективность трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.7.2013, 18:23
Сообщение #27





Guest Forum






Вынужден вернуться о том, что появление единиц эффективности трубы связано с коллективным трудом над данным вопросом. И потому повторно вынужден отказаться от присвоения единицам эффективности трубы ЁЖового имени, при любом, даже самом нейтральным склонением.
Так-же считаю поспешным предложение о дроблении единиц не имеющих своего названия. Да. Микроединицы возможны. Но на нынешнем этапе, задача не пропоционально резко усложнится. Методика должна устояться в данном, стартовом положении. Говоря иными словами, здесь требуется здоровый консерватизьм.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.7.2013, 18:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай_Иванович
сообщение 7.7.2013, 19:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 4.5.2010
Из: Тула
Пользователь №: 55230



Может придумать типа ЭКМ только трубопровода в кот. будет входить -макс. время зксплуат.,тепловой поток .шероховатость вн. пов ,лин.расш,сложность монтажа,цвет(вкус) и тд и тп rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.7.2013, 21:00
Сообщение #29





Guest Forum






И экологическая безопасность в сочетании с ... с чем бы сочесть то ещё huh.gif ...
Хорошо! На начальном этапе - экологическая безопасность, в аспекте этого... как его... вобщем в каком нибудь аспекте(это важно)

Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.7.2013, 21:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.7.2013, 0:02
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Пока вы тут спорите и оспариваете, теперь еще один коэф. новый введен, даже название темы сменилось. Опупительнейшее нововведение, торопитесь, кто еще не успел таких труб купить!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных