Вот загуглил по по российским нормам:
http://www.ptfm.ru/voprosgaz"Радиус действия датчика газа установлен документами Ростехнадзора и составляет 10 метров независимо от размещения: в помещении или на открытом воздухе. Однако следует помнить, что прибор измеряет концентрацию газа или пара только в той точке, в которой находится датчик (сенсор или пробозаборное устройство). В данном случае под радиусом действия датчика следует понимать зону перекрытия контролируемого пространства этим датчиком, которую выбирают при проектировании системы контроля. Эта зона может зависеть, например, от наличия, направления и интенсивности движения воздуха. Но по Правилам Ростехнадзора (ПБ 08-622-03, ПБ 09-560-03) расстояние между датчиками не должно превышать 20 метров."