17.5.2006, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.12.2004
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323

|
Уважаемые …
I urgently need aplicatinal scheme from “DAIKIN” EKRPER module with air handling (with DX coil, of course) on VRV III system.
С УВАЖЕНИЕМ, В.C.
|
|
|
|
|
9.7.2008, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
EKRPER-it's a controll unit box for RB-air-hadling units.....all applicational schemes and installation manuals are the same like in teh ERX-units -) (if u used it before) sorry only in russian )
Сообщение отредактировал agenda - 10.7.2008, 10:32
|
|
|
|
|
10.8.2013, 14:04
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Заказчик навязывает управление VRV простой подачей-отключением питания. Что с этим заком сделать?
|
|
|
|
|
11.8.2013, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Подача отключение питания чего?
|
|
|
|
|
13.8.2013, 2:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Дык я и спросил, что он отключать и включать питанием собрался? Или вопрос не понятен?
|
|
|
|
|
13.8.2013, 19:51
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Затевает диспетчерское управление такое. Все ушли - выключил все. Отключением питания.
|
|
|
|
|
13.8.2013, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Лол...Мягко говоря не стоит так делать. Особенно с дайкином.
|
|
|
|
|
13.8.2013, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Ludvig @ 13.8.2013, 20:51)  Затевает диспетчерское управление такое. Все ушли - выключил все. Отключением питания. "Все" пришли и ждём*с сутки прогрева компра(ов). Ляпота!
|
|
|
|
|
14.8.2013, 6:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
Прогрев компрессоров по идее можно и отдельно запитать. А почему в шкафу электрическом (так понимаю) нельзя поставить релюху или НО контакт на Remote on/off?
|
|
|
|
|
14.8.2013, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(azamet @ 14.8.2013, 7:43)  Прогрев компрессоров по идее можно и отдельно запитать. А почему в шкафу электрическом (так понимаю) нельзя поставить релюху или НО контакт на Remote on/off? Уважаемый, kord, пожалуйста выложите фото "шкафа электрического" наружного блока, с открытой дверцей. Спасибо. Пусть тофарисчь покажет (напишет) как "отдельно запитать", и "поставить релюху НО".
|
|
|
|
|
15.8.2013, 7:27
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Этого не надо. кому надо, тот сам сделает руками монтажной организации. ))
|
|
|
|
|
15.8.2013, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(vadim999 @ 14.8.2013, 22:55)  Уважаемый, kord, пожалуйста выложите фото "шкафа электрического" наружного блока, с открытой дверцей. Спасибо. Извольте. Только это не ДАЙКИН. И к нему прилагается (монтируется отдельно) настенный щит электрический с разными релюхами и т.п. Его не фотографировал - обычная серая коробка. Михаил
|
|
|
|
|
19.8.2013, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821

|
А где я говорил про электрический шкаф НАРУЖНОГО БЛОКА? Я предположил что будут просто автомат рубить на все в щите, поэтому так и написал!
|
|
|
|
|
26.8.2013, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(azamet @ 14.8.2013, 7:43)  Прогрев компрессоров по идее можно и отдельно запитать. А почему в шкафу электрическом (так понимаю) нельзя поставить релюху или НО контакт на Remote on/off? Цитата(kord @ 15.8.2013, 10:35)  Извольте. Только это не ДАЙКИН. И к нему прилагается (монтируется отдельно) настенный щит электрический с разными релюхами и т.п. Его не фотографировал - обычная серая коробка. Михаил Цитата(azamet @ 19.8.2013, 19:36)  А где я говорил про электрический шкаф НАРУЖНОГО БЛОКА? Я предположил что будут просто автомат рубить на все в щите, поэтому так и написал! Так, вот " рубить на(е) все в щите" Вы можите ТОЛЬКО и именно в шкафу НАРУЖНОГО БЛОКА - на силовой плате. См. фоту. "настенный щит электрический" (по kord*у) - чисто силовой щит элктроснабжения с небольшими заморочками противопожарной автоматики здания (и мабудь чего еще, без касательства к VRV ). Успехов!
Сообщение отредактировал vadim999 - 26.8.2013, 23:00
|
|
|
|
|
26.8.2013, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Ludvig @ 10.8.2013, 15:04)  Заказчик навязывает управление VRV простой подачей-отключением питания. Что с этим заком сделать? Цитата(Ludvig @ 13.8.2013, 20:51)  Затевает диспетчерское управление такое. Все ушли - выключил все. Отключением питания. Будут и цитаты Цитата(Ludvig @ 12.8.2013, 22:19)  Хорош балаболить! Лучше отпишите по последствия! С цитатами. А последствий и не будет, и Ваша (Зака) хотелка красиво будет реализована, после прочтения манула в части "Программирования времени работы" внутренних блоков VRV
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.8.2013, 23:12
|
Guest Forum

|
Цитата(kord @ 15.8.2013, 12:35)  Только это не ДАЙКИН. Тошиба ?
Сообщение отредактировал Iroha - 26.8.2013, 23:15
|
|
|
|
|
26.8.2013, 23:32
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Iroha @ 27.8.2013, 0:12)  Тошиба ? Должен быть МЕ
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.8.2013, 23:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Vano @ 27.8.2013, 2:32)  Должен быть МЕ НЕдавно тыркался в Тошибе, плата электроники вроде похожа на фото.
Сообщение отредактировал Iroha - 26.8.2013, 23:43
|
|
|
|
|
27.8.2013, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(vadim999 @ 26.8.2013, 22:47)  "настенный щит электрический" (по kord*у) - чисто силовой щит элктроснабжения с небольшими заморочками противопожарной автоматики здания (и мабудь чего еще, без касательства к VRV ). Если "по kord", то обсуждаемый шкаф предназначен исключительно для обслуживания VRF. Ничего другого там нет. Его схема, да и начинка также - очень разнится. Главное здесь - привычки проектировщика, вторичное - требования производителя. Чем больше у проектировщика опыта (в проектировании VRF) тем больше в шкафу элементов. Михаил
|
|
|
|
|
28.8.2013, 3:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79790

|
Цитата(Ludvig @ 10.8.2013, 15:04)  Заказчик навязывает управление VRV простой подачей-отключением питания. Что с этим заком сделать? В тех. документации на одну VRV Daikin, довелось ковырять такой аппарат, написано: “В целях предотвращения поломок системы подайте электропитание за 6 часов до включения.”( Daikin VRV RSXY5KA7W1, Operation Manual).
|
|
|
|
|
28.8.2013, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(frosh @ 28.8.2013, 4:31)  В тех. документации на одну VRV Daikin, довелось ковырять такой аппарат, написано:
“В целях предотвращения поломок системы подайте электропитание за 6 часов до включения.”( Daikin VRV RSXY5KA7W1, Operation Manual). Ай,молодцы, Daikin*цы! Всего, 6 час в "моих" - сутки. А из-за чего поломки-то?
|
|
|
|
|
28.8.2013, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(kord @ 27.8.2013, 10:33)  Если "по kord", то обсуждаемый шкаф предназначен исключительно для обслуживания VRF. Ничего другого там нет. Его схема, да и начинка также - очень разнится. Главное здесь - привычки проектировщика, вторичное - требования производителя. Чем больше у проектировщика опыта (в проектировании VRF) тем больше в шкафу элементов. Михаил  Это ж, что получается, все VRFхи какие-то недоделки, которым еще требуются "шкафы для (их) обслуживания", да еще "у проектировщиков (большого) опыта". Так, что прошу функционых подробностей за "элементы" в шкафу (силовом). Спасибо.
Сообщение отредактировал vadim999 - 28.8.2013, 22:17
|
|
|
|
|
29.8.2013, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(vadim999 @ 28.8.2013, 22:16)  .. Это ж, что получается, все VRFхи какие-то недоделки... Вероятно для Вас будет новостью, что ВСЕ VRF -ки нуждаются в этапе квалифицированного проектирования, квалифицированного монтажа, профессиональной наладки и квалифицированного сервиса. Альтернатива - оконной кондиционер, который полностью сделан на заводе и обслуживается самим владельцем. А относительно "функционала эл шкафа" - повторяюсь, что это мое видение. Кто считает иначе - может подключать питание наружного блока к вводному шкафу здания. Можно даже без автомата, напрямую к фидеру. Михаил
|
|
|
|
|
29.8.2013, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(kord @ 29.8.2013, 12:08)  Вероятно для Вас будет новостью, что ВСЕ VRF -ки нуждаются в этапе квалифицированного проектирования, квалифицированного монтажа, профессиональной наладки и квалифицированного сервиса. А относительно "функционала эл шкафа" - повторяюсь, что это мое видение. Кто считает иначе - может подключать питание наружного блока к вводному шкафу здания. Можно даже без автомата, напрямую к фидеру. Михаил Уже! не было новостью, "Давным, давно...", точнее по результатам первого прочтения рекламного проспекта в рамках самостоятельного "ликбеза". Нууу, "автомат"-то стоял, а вот релюшку, контактор и двухплатную кнопочку "Пуск" ввели самостоятельно. Так, что может поделитесь направлениями Вашего "видениями". Спасибо.
|
|
|
|
|
30.8.2013, 16:51
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.7.2013
Пользователь №: 199549

|
Системы VRV нельзя отключать по нескольким причинам (как аргумент для заказчика): 1. При отключении питания (снятие питания с наружки) процедура прогрева картера перезапуститься на 6 часов; 2. Главное - в такого типа системах предусмотрена функция возврата масла- при отключении питания с внутрянок в режиме возврата масла, ТРВ не откроются и масло останется в испарителях. В итоге - нехватка масла приведет к виходу из строя компрессоров!
Думаю для заказчика этого достаточно.
|
|
|
|
|
4.9.2013, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
в дайкинах часто стоят латки в наружних блоках под контактный переключатель режимов работы нагрев/охлажденние
чем не дист управление
|
|
|
|
|
  |