Цитата(TEPLOVICHOK @ 12.8.2013, 20:15)

Уважаемый Norb, я же упоминал что коридор находится между двумя лестничными клетками. Следовательно массовый расход надо умножить на 2 (2 дверных проема)
По поводу количества одновременно открытых дверей эвакуационных выходов, вопрос мне кажется интересный..
В пособии 4.91 к СНиП 2.04.05-91 был пример расчета противодымной вентиляции из коридора с двумя эвакуационными выходами, где расход принимался из условия что обе двери открыты.
В МДС 41-1.99, в аналогичном примере уже расчет был выполнен из условия что только одна из двух дверей открыта, а ко второй двери доступ ограничен из условия пожара.
В нынешней методике ВНИИПО есть формула (25) для определения количества воздуха уходящего через открытую дверь лестничной клетки типа Н2 на этаже пожара. В данной формуле расход воздуха определяется из условия что если количество выходов с этажа пожара в ЛК больше одного, один из выходов остается закрытым.
Возможно этим же стоит руководствоваться при определении требуемого расхода вытяжной противодымной вентиляции из коридоров с несколькими эвакуационными выходами.
Сообщение отредактировал silent - 21.8.2013, 20:19