Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, логику организации подключения счетчиков воды к шине KNX (обязательные звенья цепи, если они нужны).

Счетчики воды выбрал фирмы ZENNER с импульсным выходом.

Поиск навел меня на Подключение счетчиков, поддерживающих работу с шиной M-Bus к KNX-системе. Но возможно существуют другие решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д.Митрий
сообщение 2.9.2013, 14:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455



Вот, вам скорей всего в эту тему:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%EA%E0%F7%E5%E2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lishniy
сообщение 2.9.2013, 14:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.5.2013
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 194454



Есть импульсные счетчики с KNX интерфейсом http://www.arcus-eds.de/impuls_1.html?&L=
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomen
сообщение 2.9.2013, 16:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648



Подключаю сейчас через Logic Machine от Evika...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTim
сообщение 2.9.2013, 23:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101



Можете подключить счетчики через обычный бинарный вход (беспотенциальный), практически любого производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksim_L
сообщение 3.9.2013, 12:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.8.2013
Пользователь №: 203718



Спасибо за информацию. Буду разбираться.
Сейчас перекинули на другой вопрос, но обязательно вернусь к счетчикам.

Цитата(ANTim @ 3.9.2013, 0:57) *
Можете подключить счетчики через обычный бинарный вход (беспотенциальный), практически любого производителя.

Не совсемм понял принцип получения данных со счетчиков при подключении через бинарный вход. (может я что-то не до конца понимаю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lishniy
сообщение 4.9.2013, 14:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.5.2013
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 194454



Иммеется в виду, что можно считать импульсы при подключении к входу. Конечно нужен логический элемент, для подсчета импульсов и информация о начальном значении. Запросить значение через импульсный вход естественно не выйдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndyTrof
сообщение 9.9.2013, 9:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 21.7.2010
Из: Донецк
Пользователь №: 65600



импульсные выхода счетчиков на PadPuls, PadPuls ы обвязать шиной M-bus, мбас зашлюзовать в KNX.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksim_L
сообщение 9.9.2013, 15:06
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.8.2013
Пользователь №: 203718



Цитата(lishniy @ 4.9.2013, 15:53) *
Иммеется в виду, что можно считать импульсы при подключении к входу. Конечно нужен логический элемент, для подсчета импульсов и информация о начальном значении. Запросить значение через импульсный вход естественно не выйдет.


Достаточно ли будет:
счетчик воды -> счетчики импульсов/часов наработки Siemens №343 (5WG1 343 1AB01) -> шина-KNX?
Т.е. счетчики импульсов является ли логическим элементом, для подсчета импульсов и информации о начальном значении, или необходимы еще "звенья цепи"?

Сообщение отредактировал Maksim_L - 9.9.2013, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
belovictor
сообщение 10.9.2013, 9:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111922



Привет,

Есть бинарные входы со встроенной функцией счетчика. Например ABB US/U 2.2 и 4.2
Просто подключаете к нему выход контактов водосчетчика, настраиваете вход в ETS считать импульсы и тип датапоинта, через который будет отдаваться текущее значение. Плюс там можно настроить сразу делители, если не нужна высокая точность.

С уважением,
Виктор Белов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksim_L
сообщение 10.9.2013, 10:18
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.8.2013
Пользователь №: 203718



Цитата(belovictor @ 10.9.2013, 10:45) *
Привет,

Есть бинарные входы со встроенной функцией счетчика. Например ABB US/U 2.2 и 4.2
Просто подключаете к нему выход контактов водосчетчика, настраиваете вход в ETS считать импульсы и тип датапоинта, через который будет отдаваться текущее значение. Плюс там можно настроить сразу делители, если не нужна высокая точность.

С уважением,
Виктор Белов


Спасибо. Обязательно посмотрю этот вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aurelius Marcus
сообщение 10.9.2013, 10:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354



Ну посчитали, а дальше что? и Как?
С уважением -
Бабий Сергей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 10.9.2013, 12:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



Можно, конечно, изобретать велосипед, а можно взять то, "что доктор прописал" smile.gif -

http://www.arcus-eds.de/impuls_1.html

Специализированный счетчик импульсов, в т.ч. и для контроля расхода воды. Дает все необходимые данные - текущий и суммарный расход, а также другие "фишки" - например, - сброс показаний через PIN.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksim_L
сообщение 10.9.2013, 12:41
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.8.2013
Пользователь №: 203718



Цитата(Aurelius Marcus @ 10.9.2013, 11:36) *
Ну посчитали, а дальше что? и Как?
С уважением -
Бабий Сергей


Цель моего вопроса - понять общую логическую схему необходимого оборудования, т.к. пока в этом нет опыта.

Для себя из данного топика я подчеркнул, что взаимодействие счетчиков воды с KNX-шиной можно организовать с помощью:
- Logic Machine от Evika
- шины M-bus
- специализированного оборудования KNX (бинарные входы со встроенной функцией счетчика, счетчики импульсов)

После этого буду подбирать само оборудование.
В проекте упор буду ставить на оборудовании Siemens.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksim_L
сообщение 15.10.2013, 12:26
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.8.2013
Пользователь №: 203718



Цитата(lishniy @ 2.9.2013, 15:49) *
Есть импульсные счетчики с KNX интерфейсом http://www.arcus-eds.de/impuls_1.html?&L=


Цитата(leonid @ 10.9.2013, 13:24) *
Можно, конечно, изобретать велосипед, а можно взять то, "что доктор прописал" smile.gif -

http://www.arcus-eds.de/impuls_1.html

Специализированный счетчик импульсов, в т.ч. и для контроля расхода воды. Дает все необходимые данные - текущий и суммарный расход, а также другие "фишки" - например, - сброс показаний через PIN.


Перепробовав различные варианты. Остановился именно на этом решении.
Спасибо всем за помощь.

P.S. В начале не предал значание этому решению. В следующий раз буду внимательнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S.Pavel
сообщение 16.10.2013, 10:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.6.2010
Из: Краснодар
Пользователь №: 62688



1. Logic Machine от Evika
2. шины M-bus
3. специализированного оборудования KNX (бинарные входы со встроенной функцией счетчика, счетчики импульсов)

1. Дорого ради одного счетчика(3000 евро не комильфо), если только счетчик как допопция на свободный вход
2. еще одна шина из-за одного/двух счетчиков - неразумно
3. дорого и долго для специализированых приборов(типа счетчик воды с интерфейсом KNX).
Бинарные входы - не у всех производителей поддерживают функцию счетчика(тебен ТА не поддерживает)+ограниченый функционал-у некоторых нет сброса, только один канал счета, нельзя сделать накопление и отправку по перидам типа месяц/квартал/год(придется колхозить с внешней логикой и таймерами), максимальная частота счета 20Гц(может не хватить для скоростных импульсных выходов) и т.д.

у себя сделал на LOGO+интерфейс KNX. Плюсы - до четырех скоростных счетчиков(физические входы на лого, заведены 2счетчика вода+2 счетчика эл.энергии)+куча дополнительных входов/выходов в т.ч. физические/виртуальные ( бинарные/аналоговые). Самое главное - можно реализовать несколько каналов счета для одного прибора с развитой логикой и математикой.
Ну и цена само собой, голова+интерфейс максимум 300 евро.
Минусы тоже есть - лег лого, легло все что на нем висит+нужно программировать лого в своей проге, хотя это не сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных