> Соединение внутренних канализационных труб, По лотку или шелыге?
Gorshkov
сообщение 12.9.2013, 14:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.11.2012
Пользователь №: 170726



Добрый день!

Возник вопрос: как стыкуются внутренние канализационные трубы на горизонтальных участках? По лотку или шелыге?

Прошу также пояснить почему и очень желательно дать ссылку на нормативный документ где это требование прописано.

helpsmilie.gif

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 12.9.2013, 15:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



либо я устал сегодня либо я не понял....какому лотку? трубы соединяются тройниками на горизонтальных участках. косыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 12.9.2013, 15:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Похоже, что имеется ввиду стык труб разного диаметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 12.9.2013, 15:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(Abil @ 12.9.2013, 16:16) *
Похоже, что имеется ввиду стык труб разного диаметра.


Прикрепленный файл  578712_w200_h200_troynik_pp_4550_pereh.jpg ( 4,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gorshkov
сообщение 12.9.2013, 15:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.11.2012
Пользователь №: 170726



Цитата(Abil @ 12.9.2013, 14:16) *
Похоже, что имеется ввиду стык труб разного диаметра.


Да, именно так.



Фитинг сужения диаметра как на картинке можно повернуть, чтобы соединение было по лотку или по шелыге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 12.9.2013, 15:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



вон оно что. нет таких норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
usenochka1
сообщение 12.9.2013, 15:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 392
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180576



Про шелыги читайте в СП 32.13330.2012, если точнее то п.6.2.3.
А на счет внурянки канализухи описано тоже в СП 30.13330.2012 п 8.2. Не знаю что вы присоединяете именно, почитайте п 8.2.7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gorshkov
сообщение 12.9.2013, 15:46
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.11.2012
Пользователь №: 170726



Цитата(usenochka1 @ 12.9.2013, 14:40) *
Про шелыги читайте в СП 32.13330.2012, если точнее то п.6.2.3.
А на счет внурянки канализухи описано тоже в СП 30.13330.2012 п 8.2. Не знаю что вы присоединяете именно, почитайте п 8.2.7.


Спасибо, но СП 32.13330.2012 называется "Канализация. Наружные сети и сооружения", а мой вопрос касается внутренних сетей.

В указанном вами пункте СП 30.13330.2012 к сожалению не содержится ответа на мой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 12.9.2013, 15:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(usenochka1 @ 12.9.2013, 16:40) *
Про шелыги читайте в СП 32.13330.2012, если точнее то п.6.2.3.
А на счет внурянки канализухи описано тоже в СП 30.13330.2012 п 8.2. Не знаю что вы присоединяете именно, почитайте п 8.2.7.



не вводите в заблуждение. нет нигде норм на присоединение перехода такого рода. и причем здесь вообще СП 32.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
usenochka1
сообщение 12.9.2013, 15:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 392
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180576



Цитата(Mozarello @ 12.9.2013, 16:50) *
не вводите в заблуждение. нет нигде норм на присоединение перехода такого рода. и причем здесь вообще СП 32.13330.2012

не ввожу в заблуждение, я сказала где вообще говориться о шелыгах. далее я написала, что касается внутрянки, и подписала смотря какая ситуация, инет тормозит сильно, поэтому извините не видела последующего сообщения,Просто хотела помочь!

Сообщение отредактировал usenochka1 - 12.9.2013, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gorshkov
сообщение 12.9.2013, 16:01
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.11.2012
Пользователь №: 170726



Цитата(usenochka1 @ 12.9.2013, 14:53) *
не ввожу в заблуждение, я сказала где вообще говориться о шелыгах. далее я написала, что касается внутрянки, и подписала смотря какая ситуация, инет тормозит сильно, поэтому извините не видела последующего сообщения,Просто хотела помочь!


Спасибо за старания! rolleyes.gif

Надеюсь кто-нибудь, кто проектирует ВК сможет ответить на мой вопрос =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 12.9.2013, 16:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Цитата(Gorshkov @ 12.9.2013, 17:01) *
Спасибо за старания! rolleyes.gif

Надеюсь кто-нибудь, кто проектирует ВК сможет ответить на мой вопрос =)

В немецких рекомендациях рекомендуют стыковать по шелыге.
Логика такая (как раз для фотографии Gorshkov): при спуске стоков через тройник, вода может пойти и вправо - к стояку, и влево - к переходу. При этом возможно попадание стоков в вышележашие участки труб, в сифоны и т.п. Причем так будет и при наличии уклона на горизонтальном участке. Если же мы соединим по шелыге, то возможный обратный поток остановится перед переходом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.9.2013, 16:30
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Gorshkov @ 12.9.2013, 16:01) *
Спасибо за старания! rolleyes.gif

Надеюсь кто-нибудь, кто проектирует ВК сможет ответить на мой вопрос =)

По шелыге. Меньше засоряться будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gorshkov
сообщение 13.9.2013, 10:52
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.11.2012
Пользователь №: 170726



Цитата(Abil @ 12.9.2013, 16:23) *
В немецких рекомендациях рекомендуют стыковать по шелыге.
Логика такая (как раз для фотографии Gorshkov): при спуске стоков через тройник, вода может пойти и вправо - к стояку, и влево - к переходу. При этом возможно попадание стоков в вышележашие участки труб, в сифоны и т.п. Причем так будет и при наличии уклона на горизонтальном участке. Если же мы соединим по шелыге, то возможный обратный поток остановится перед переходом.


Спасибо. А можно сам этот немецкий документ увидеть? На немецком, английском, русском, какой имеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 14.9.2013, 8:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Чето вы сильно заморачиваетесь. Это обычно монтажники делают, как сделают так и будет.
Соединять лучше по лотку. Поток должен быть равномерный а не с водопадами, где меняется скорость и появляются застойные зоны.
Цитата(Abil @ 12.9.2013, 14:23) *
В немецких рекомендациях рекомендуют стыковать по шелыге.
Логика такая (как раз для фотографии Gorshkov): при спуске стоков через тройник, вода может пойти и вправо - к стояку, и влево - к переходу. При этом возможно попадание стоков в вышележашие участки труб, в сифоны и т.п. Причем так будет и при наличии уклона на горизонтальном участке. Если же мы соединим по шелыге, то возможный обратный поток остановится перед переходом.

Вода не поднимется выше верхней части трубы (шелыги), т.е в сифон она никак не попадет если только в стояке не встанет, но тогда что по шелыге что по лотку -все одно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.9.2013, 12:20
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(selin @ 14.9.2013, 8:00) *
Соединять лучше по лотку. Поток должен быть равномерный а не с водопадами, где меняется скорость и появляются застойные зоны.

Именно для этого и соединяют по шелыгам. При переходе с 50 на 100 как правило и уклон меняется с 0,035 на 0,02. Дальше посмотрите таблицы Лукиных, что получается. Соединение по лотку при хорошем расходе в бОльшем диаметре получается вообще под уровень потока.
Для внутриквартирной разводки это вообщем-то не важно, но по подвалу, к примеру, от общепита - лучше по шелыгам.
А монтажники что - им не эксплуатировать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 14.9.2013, 15:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Serg Ivanov @ 14.9.2013, 13:20) *
Именно для этого и соединяют по шелыгам. При переходе с 50 на 100 как правило и уклон меняется с 0,035 на 0,02........

17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.

Примечание. Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается

Цитата(Gorshkov @ 12.9.2013, 15:48) *
Добрый день!

Возник вопрос: как стыкуются внутренние канализационные трубы на горизонтальных участках? По лотку или шелыге?

Прошу также пояснить почему и очень желательно дать ссылку на нормативный документ где это требование прописано.

helpsmilie.gif

Спасибо!

естественно по лотку. слив каскадно происходит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.9.2013, 15:43
Сообщение #18


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3717
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Elenk_@ @ 14.9.2013, 18:07) *
естественно по лотку. слив каскадно происходит


Не очень понял сию мысль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.9.2013, 19:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Gorshkov @ 12.9.2013, 15:26) *
Да, именно так.



Фитинг сужения диаметра как на картинке можно повернуть, чтобы соединение было по лотку или по шелыге.

На фотографии слесарь соединил трубы неправильно! Труба d=50 должна быть на одном уровне с трубой d=100. шелыгами и никак иначе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.9.2013, 19:23
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elenk_@ @ 14.9.2013, 15:07) *
17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.

Примечание. Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается


естественно по лотку. слив каскадно происходит

По лотку, при заполнении 0,6 получается шелыга Ду50 ниже уровня воды в отводном трубопроводе Ду 100мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 17.9.2013, 7:05
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1715
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Serg Ivanov @ 15.9.2013, 22:23) *
По лотку, при заполнении 0,6 получается шелыга Ду50 ниже уровня воды в отводном трубопроводе Ду 100мм.

И откуда ее там столько возьмется? Поток приходит по той же трубе Ду 50. Заполненной далеко не доверху.

P.S. А соединять все равно по шелыге. Любому возражающему предлагается ручками повозиться с отводом от стояка на нижних этажах жилого заселенного дома. Льется из стока постоянно. Не зачем всю эту фигню в лежак загонять. Пусть обратно сливается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.9.2013, 9:27
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(selin @ 14.9.2013, 9:00) *
Чето вы сильно заморачиваетесь. Это обычно монтажники делают, как сделают так и будет.
Соединять лучше по лотку.

blink.gif
Кошмар какой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 17.9.2013, 9:52
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Цитата(selin @ 14.9.2013, 9:00) *
Вода не поднимется выше верхней части трубы (шелыги), т.е в сифон она никак не попадет если только в стояке не встанет, но тогда что по шелыге что по лотку -все одно.

А если у Вас рядом стоит ванна с низким сифоном? Даже если не ванна, то г... может пойти "налево" и остаться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 17.9.2013, 10:02
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Цитата(Gorshkov @ 13.9.2013, 11:52) *
Спасибо. А можно сам этот немецкий документ увидеть? На немецком, английском, русском, какой имеется.

Вот есть такой, выдержки из рекомендаций Геберит, на основе CEN EN12056 и SN 592 000, стр.13

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 1,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 437
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan.k
сообщение 17.9.2013, 10:05
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140970



Цитата(andrey R @ 17.9.2013, 10:27) *
blink.gif
Кошмар какой...

Ещё какой ..... И ёщё удивляемся почему так плохо живём.
На фотографии слесарь соединил трубы неправильно! Труба d=50 должна быть на одном уровне с трубой d=100. шелыгами и никак иначе. Иначе придётся постоянно чистить засоры, но не тем кто монтирует http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193682
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.9.2013, 10:10
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41722
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Ivan.k @ 17.9.2013, 11:05) *
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193682"]http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=193682

На мастерсити такие дебаты еще понятны, но здесь то форум специалистов, вроде как для профи должно быть очевидно, а оно вона как...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 17.9.2013, 10:25
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Вот есть такое видео: http://yadi.sk/d/98VEeGwX9QXd2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.9.2013, 23:04
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(SVKan @ 17.9.2013, 7:05) *
И откуда ее там столько возьмется? Поток приходит по той же трубе Ду 50. Заполненной далеко не доверху.

P.S. А соединять все равно по шелыге. Любому возражающему предлагается ручками повозиться с отводом от стояка на нижних этажах жилого заселенного дома. Льется из стока постоянно. Не зачем всю эту фигню в лежак загонять. Пусть обратно сливается.

Ну если кроме умывальника и унитаза ничего не проектировать - то неоткуда.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 20.9.2013, 5:51
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



ну все все, убедили. исправлюсь. и на старуху как говорится)

Сообщение отредактировал selin - 20.9.2013, 5:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 23.9.2013, 8:53
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1715
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2013, 2:04) *
Ну если кроме умывальника и унитаза ничего не проектировать - то неоткуда.. smile.gif

А какая разница что Вы туда напроектируете? 110ка стоит на выходе, а не на входе.
У Вас вода идет сначала по 50ке, а потом выливается в 110ку. Больше воды чем пришло по 50ке в сотке не будет...
Если напроектируете много, то у Вас 50ка переполнится раньше чем вода дойдет до стыка со 110кой. Так что тип присоединения никак не повлияет. И заполнение 110ки не будет иметь никакого значения. Вы физически не сможете ее наполнить так, чтобы 50-ку залило до шелыги. Ибо 50ка столько воды через себя не пропустит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных