> Выброс вытяжного воздуха.
mr.kolc
сообщение 16.9.2013, 9:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Добрый день! Несколько дней ломаю голову. Ситуация такова: имеется открытая, неотапливаемая, наземная парковка высотой 9 этажей (h от ур. земли 30 метров). На первом этаже парковки организован автосалон и СТО. Вокруг парковки с одной стороны жилые здания, с другой они же , только через дорогу прим. на расст. 15 метров. Вопрос куда выбрасывать вытяжной воздух ( с/у, зоны ТО и ТР СТО, М.О. выхлопных газов....) Такой вот вопрос... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.kolc
сообщение 16.9.2013, 11:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Попробую сформулировать по другому. Неужели в подобной ситуации, необходимо тянуть вытяжные воздуховоды на кровлю автостоянки и осуществлять выброс там? Возможно ли выбросить воздух в помещения автостоянки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.9.2013, 12:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



10.5 Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

Читайте нормы. Все, что про производственные помещения, вонючесть и 1-2 класс опасности - это все про вас. На кровлю тащимся, передусматриваем загодя шахты в строительных конструкциях стоянки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.kolc
сообщение 16.9.2013, 14:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Спасибо! Так же и мыслил, но всячески хотелось избежать bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 16.9.2013, 16:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
На кровлю тащимся, передусматриваем загодя шахты в строительных конструкциях стоянки.

Именно так. Но и этого может оказаться мало. Помимо минимальных конструктивных требований к выбросным воздуховодам, должны еще быть соблюдены и требования по концентрации вредных веществ в населенном пункте. А они определяются расчетом. В расчетах учитывается и высота источников выбросов и окружающая ситуация. Так что высота вытяжных труб может оказаться не 2 м, а 20 или 200 (чтоб уносило "в ту степь")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 17.9.2013, 13:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Помимо раздела ОВ, ваша гадость должна быть учтена в разделе экологии. Может так случиться, что придётся делать факельный выброс со скоростью не меньше определённой расчетом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.kolc
сообщение 17.9.2013, 14:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



Спасибо за ответы! К экологам ( а у нас к технологам) обратимся обязательно wink.gif И так ДА потянем воздуховоды на крышу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.kolc
сообщение 27.9.2013, 15:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.4.2010
Из: РФ, г. Воронеж
Пользователь №: 54785



И снова здравствуйте! После некоторого перерыва вернулся к рассмотрению описанного выше вопроса... Появились следующие соображения. Тащить на кровлю выхлопы от с/у, м.о. выхлопных газов - это понятно, деваться некуда. Но общеобменная вытяжка из зоны постов ТО и ТР ведь разбавлена до ПДК по расчету? Значит ее можно выбросить на нормируемом расстоянии от воздухозаборных устройств? Т.е поднять в шахте на третий этаж автостоянки и выбросить там за пределы здания? То же и по помещениям автомойки. Очень остро стоит вопрос, т.к. тащить воздуховоды через всю стоянку на кровлю к крышникам корявенько как-то выглядит. Подскажите кто что думает. С Уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 30.9.2013, 12:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Общеобменная вентиляция разбавляет вредности в рабочей зоне. И считается грязным выбросом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных