MAverick
сообщение 18.9.2013, 11:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Коллеги, подскажите, при расчете системы СКВ считаются ли теплопритоки летом через кровлю (радиационная составляющая) если кровля не остеклена? Где это можно прочитать?
Т.е. считается ли радиация через непрозрачные поверхности? Кто пришлет ссылку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 18.9.2013, 11:30
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



и через прозрачные и через непрозрачные...
biggrin.gif http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/c....php?calc=input
все здесь можно посчитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 18.9.2013, 12:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Здесь - это хорошо. А официальная методика расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 18.9.2013, 13:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91
РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 18.9.2013, 14:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.

При расчёте теплопритоков для подбора мощ-ти кондиционера - теплопоступления через ограждающие конструкции (пол, стены и потолок (если помещение внутри здания и не является последним на этаже, где крыша в один гофролист)) рассчитываю по формуле - S х 0,035 кВт, где S - это площадь помещения (кв.м.).

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 19.9.2013, 10:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(vnipi @ 18.9.2013, 15:21) *
Добрый день.

При расчёте теплопритоков для подбора мощ-ти кондиционера - теплопоступления через ограждающие конструкции (пол, стены и потолок (если помещение внутри здания и не является последним на этаже, где крыша в один гофролист)) рассчитываю по формуле - S х 0,035 кВт, где S - это площадь помещения (кв.м.).

С Уважением,


Прошу прощения, вы часом не менеджер в торговом зале?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.9.2013, 11:10
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(MAverick @ 18.9.2013, 15:19) *
Коллеги, подскажите, при расчете системы СКВ считаются ли теплопритоки летом через кровлю (радиационная составляющая) если кровля не остеклена? Где это можно прочитать?
Т.е. считается ли радиация через непрозрачные поверхности? Кто пришлет ссылку?

непрозрачными пренебрегаю если есть окна, люди, оборудование, вентиляция и т.д.
т.е. обычное нормально утепленное помещение для живых людей типа офис и т.д.
т.к. поступления через них, непрозрачные, несоизмеримо меньше всего остального и укладываются в запас/погрешность. для наших климатических - сибирь, томск.
както раз считал и цифра получалась что-то около 10 Вт/м2 что супротив окна ничтожно кроме того, это тепло доберется до помещения ночью когда все остальные джоули уже спят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 19.9.2013, 11:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(LordN @ 19.9.2013, 12:10) *
непрозрачными пренебрегаю если есть окна, люди, оборудование, вентиляция и т.д.
т.е. обычное нормально утепленное помещение для живых людей типа офис и т.д.
т.к. поступления через них, непрозрачные, несоизмеримо меньше всего остального и укладываются в запас/погрешность. для наших климатических - сибирь, томск.
както раз считал и цифра получалась что-то около 10 Вт/м2 что супротив окна ничтожно кроме того, это тепло доберется до помещения ночью когда все остальные джоули уже спят.

Я взял расчет по методике Белки.
Так примерно и получилось, мне надо было пересчитать Красноярск. Крыша 7500м2, с остеклением около 50м2 (люки ДУ). В общем считал, считал у меня получилось там какие - то копейки, по сравнению с расчетом проектной организации (0,4 Гкал/ч!)... В общем был в шоке!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 19.9.2013, 22:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый вечер.

Цитата(MAverick @ 19.9.2013, 11:59) *
Прошу прощения, вы часом не менеджер в торговом зале?


нет.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных