Цитата
группа параметров 5
*****
[21] Увеличение скорости
Увеличение и снижение скорости выбираются при необхо-
димости цифрового управления увеличением/уменьшением
скорости (потенциометр двигателя). Эта функция активизи-
руется путем выбора либо фиксированного задания, либо
фиксированного выхода. Если функция увеличения скоро-
сти активна в течение менее 400 мс, результирующее зада-
ние увеличивается на 0,1%. Если вход увеличения скорости
активен более 400 мс, результирующее задание будет уве-
личиваться в соответствии с изменением скорости 2 в па-
раметре 3-51.
Цитата
0-4* Клавиатура LCP
Преобразователь частоты может работать в слерующих трех режимах: Hand, Off и Auto.
Hand: Управление преобразователем частоты осуществляется местно, ристанционное упра-
вление не ропускается. При включении режима Hand порается пусковой сигнал.
OFF: Останов преобразователя частоты выполняется с нормальным торможением. При вы-
боре режим Off преобразователь частоты можно запустить только нажатием Hand или Auto
на панели LCP.
Auto: В автоматическом режиме ропускается ристанционное управление (по шине/цифро-
вое).
instruct_program_VLT.pdf ( 1,35 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 11