> Проблема с запуском и конфигурацией ПЧ Danfoss VLT Micro, Прошу помощи.
vladim79
сообщение 19.9.2013, 8:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.9.2013
Из: Минск
Пользователь №: 205985



Уважаемые форумчане.У меня проблема такого плана:У заказчика сгорел частотник Delta electronics,установленный на приводе мешалки (2,2 кВт).Взамен был приобретён Danfoss VLT Micro.Принцип работы старого ПЧ был таков:мешалка включалась/выключалась при помощи кнопок пуск/стоп без самоподхвата (импульс).Частота вращения менялась кнопками n+ и n- также без самоподхвата.Также в цепи присутствовала аварийная кнопка(грибок)-общий стоп.Все сигналы подавались на цифровые входы с присвоением им соответствующих функций.Включение/выключение я сконфигурировал на "Микро" и опробовал.С конфигурацией разгона/замедления не получается.Для реализации разгона/замедления я присвоил двум входам функции 21/22 соответственно.Может я не до конца разобрался,не знаю.Может кто-нить подскажет ечто ещё нужно сделать,какие параметры(функции) активировать? Не совсем понятно как сконфигурировать источник задания частоты.По словам операторов при включении с кнопки "пуск" мешалка вращалась с фиксированной частотой, дальше управление прозводилось дистанционно кнопками "n+ и n-".Пока задействовал потенциометр на локальной панели ПЧ для регулирования скорости, но операторам геморой бегать от мешалки к шкафу с ПЧ, т.к. пост с кнопками и шкаф с VLT разнесены по разным углам помещения. В общем как-то так.
Всем откликнувшимся заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.9.2013, 9:47
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
группа параметров 5
*****
[21] Увеличение скорости
Увеличение и снижение скорости выбираются при необхо-
димости цифрового управления увеличением/уменьшением
скорости (потенциометр двигателя). Эта функция активизи-
руется путем выбора либо фиксированного задания, либо
фиксированного выхода. Если функция увеличения скоро-
сти активна в течение менее 400 мс, результирующее зада-
ние увеличивается на 0,1%. Если вход увеличения скорости
активен более 400 мс, результирующее задание будет уве-
личиваться в соответствии с изменением скорости 2 в па-
раметре 3-51.



Цитата
0-4* Клавиатура LCP
Преобразователь частоты может работать в слерующих трех режимах: Hand, Off и Auto.
Hand: Управление преобразователем частоты осуществляется местно, ристанционное упра-
вление не ропускается. При включении режима Hand порается пусковой сигнал.
OFF: Останов преобразователя частоты выполняется с нормальным торможением. При вы-
боре режим Off преобразователь частоты можно запустить только нажатием Hand или Auto
на панели LCP.
Auto: В автоматическом режиме ропускается ристанционное управление (по шине/цифро-
вое)
.


Прикрепленный файл  instruct_program_VLT.pdf ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 19.9.2013, 16:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(vladim79 @ 19.9.2013, 8:59) *
Уважаемые форумчане.У меня проблема такого плана....

Ну сколько же можно одно и то же???
Ну поройтесь в форуме, кнопка "поиск" вторая слева вверху.
Это тему уже стопиццот раз жевали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных