> Нужна ли 2хКЛ-0,4, электроснабжение потребителей 2 категории
UKOKOIIIER-21RUS
сообщение 19.9.2013, 14:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189462



Добрый день. Имеется ВРУ-0,4 жилого дома (2 кат.), запитанное 2х(АВВГ 3х95+1х50) от 2 ячеек разных секций РУ-0,4. От вводов данного ВРУ№1 отходят 2х(АВВГ 3х70+1х35) на ВРУ№2 нежилого помещения данного дома Pмаксимальная 49 кВт. Появилась потребность увеличить мощность до 100 кВт, сети выставили необходимость прокладки новой кабельной линии от ТП до ВРУ№2, т.к. якобы сущ. кабели 2х(АВВГ 3х95+1х50) не пропустят нагрузку Pжилогодома+100кВт. Однако я считаю, что жилой дом в нормальном режиме питается по 1 линии, а 2 для него резервная, а нежилое помещение - в нормальном режиме по 2 линии, а 1 (которая для дома рабочая) в резерве. И в нормальном режиме по 1 кабелю питается нагрузка жилого дома около 90кВт, по 2 кабелю - может питаться ВРУ№2 - 100кВт. В аварийном режиме по оставшемуся в работе кабелю будет 190кВт, что конечно АВВГ 3х95+1х50 не проходит по длит.доп. току, но можно ограничить потребление. Имеют ли право на жизнь данные рассуждения и какими нормативными документами их можно подкрепить или опровергнуть? Заранее спасибо:-)
Собственно вопрос в том, может ли линия резервного питания одного потребителя быть рабочей для другого потребителя и наоборот:-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 19.9.2013, 15:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(UKOKOIIIER-21RUS @ 19.9.2013, 15:56) *
Собственно вопрос в том, может ли линия резервного питания одного потребителя быть рабочей для другого потребителя и наоборот:-)

нет, потому что это резервная линия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UKOKOIIIER-21RUS
сообщение 19.9.2013, 16:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189462



ПУЭ 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для ВРУ№1 имеем 2 источника, для ВРУ№2 тоже 2, а про кабели ничего не сказано. Почему допустим Т-10/0,4 с которого питаются другие потребители - будет резервным источником, а кабельная линия с которой попитывается в 1/3 ее возможностей друние потребители - уже не резервная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 23.9.2013, 8:43
Сообщение #4


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(UKOKOIIIER-21RUS @ 19.9.2013, 15:56) *
Имеют ли право на жизнь данные рассуждения

Имели бы, будь питающие кабели рассчитаны на полную нагрузку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных