> Вытяжная вентиляция магазина с перетоком, Предсказуем ли результат?
vsklokoch
сообщение 23.9.2013, 9:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Продуктовый магазин.
Общая S торг. площади = 60 кв. м.
Теплопритоки от моноблочных витрин-холодильников:
По рисунку:
Левое помещение - 2 кВт
Правое помещение 2,5 кВт.
Вход №1 - открыт
Вход №2 - закрыт

Расчетная t нар.18 гр.Ц.

Суть залепухи: вытяжка двумя осевиками на окне подсобного помещения (L=2500 м3/час).
Переток из правого зала через арку-проход.
Чтобы создать движение воздуха в левом зале - принудительный переток (L=1000 м3/час).

Прошу побить пыльными мешками, а то я это продам и смонтирую.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 197,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 23.9.2013, 10:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Чего бить? Складские помещения и торговый зал различными системами, без перетока :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 23.9.2013, 11:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Забыл добавть - там подвал все стелажами уже заставлено и потолки местами низкие, над проходами трубы не протащить - персонал на четвереньках ходить будет. Поэтому на перетоках и остановился.

Цитата(MAverick @ 23.9.2013, 10:30) *
Чего бить? Складские помещения и торговый зал различными системами, без перетока :-)

На самом деле, спасибо. Я, похоже, не до конца проснулся.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.9.2013, 14:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Что-то это все не противопожарно совсем. И стеллажи, и вентиляция. Тогда уж на приток и вытяжку осевики в каждом помещении ставьте, без перетоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 23.9.2013, 15:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Странная Белка @ 23.9.2013, 15:22) *
Что-то это все не противопожарно совсем. И стеллажи, и вентиляция. Тогда уж на приток и вытяжку осевики в каждом помещении ставьте, без перетоков.

Упс, грасьяс.(пожарку посмотрю внимательнее)

В каждом помещении П и В не выйдет - не все можно вывести наружу.
Просчитываю вариант с вытесняющей вентиляцией в проходах и на рабочих местах.
(Сам при этом думаю, как себя будут чувствовать витрины-холодильники?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.9.2013, 15:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Не пройти под потолком - ходите в полу и в стенах. Склад наверняка категорийный и его ни с чем соединять нельзя без огнезадерживающих клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 24.9.2013, 8:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Странная Белка @ 23.9.2013, 16:59) *
Склад наверняка категорийный и его ни с чем соединять нельзя без огнезадерживающих клапанов.

Там нежду складом и торговым залом шторка. Наверняка из огнеупорного ситца.
(наверное, проверяющие пожарные ЗАКа очень любят)

Сообщение отредактировал vsklokoch - 24.9.2013, 8:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.9.2013, 11:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(vsklokoch @ 24.9.2013, 9:33) *
Там нежду складом и торговым залом шторка. Наверняка из огнеупорного ситца.
(наверное, проверяющие пожарные ЗАКа очень любят)

Ааа. Ну тогда все что угодно можно делать. Даже черта лысого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных