	 |  Производительность насоса |  |  |  
	
		|  | 
				   1.10.2013, 9:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1442
 Регистрация: 12.10.2011
 Пользователь №: 125124
 
 
 
  
 | 
				Добрый день! Подскажите пожалуйста. Может ли насос ЦН400-105 (Q=400м3/ч, Н=105 м) выдать производительность 440 м3/ч при напоре 68 м ? как не прискорбно, но в насосном оборудовании я не сильна     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.10.2013, 10:01 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 41696
 Регистрация: 11.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3370
 
 
 
  
 | 
				Надо найти его паспортные данные в каталоге производителя и посмотреть Q-H характеристику. Эт график такой...     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.10.2013, 10:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1442
 Регистрация: 12.10.2011
 Пользователь №: 125124
 
 
 
  
 | 
				Цитата(andrey R @ 1.10.2013, 11:01)  Надо найти его паспортные данные в каталоге производителя и посмотреть Q-H характеристику. Эт график такой...   пожалуйста )http://farm3.staticflickr.com/2853/9968415716_2cb520bceb.jpg |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.10.2013, 10:14 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 41696
 Регистрация: 11.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3370
 
 
 
  
 | 
				Дык ить при 440 что то около ста метров (мелко, плохо видно). Такшта теоретически - может выдать. А практически надо смотреть на ту систему, на которую насос работает. То бишь на потери в ней. Строить график и искать конкретную рабочую точку
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.10.2013, 10:28 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(andrey R @ 1.10.2013, 11:14)  Такшта теоретически - может выдать. Не согласен. Нет у него на кривой такой точки. Теоретически не может. Практически все бывает.  Elenk_@, ситуацию подробней выкладывайте.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.10.2013, 10:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1442
 Регистрация: 12.10.2011
 Пользователь №: 125124
 
 
 
  
 | 
				Ситуация такая. На территории ТЭЦ проектируем здание очистных замасленых стоков. В насосной установлены два насоса ЦН 400-105 (1 раб.+1 рез.) Генплана толком нет...предварительно потери от насной до ПК в здании равны 20,3 м Расчетный напор 67,9 м Расчетный расход 432,72 м3/час Организация проектирующая этот объект ранее заявила, что существующие насосы удовлетворяют все требования....а мне вот как то так не кажется) вот ссылка на насос http://nasos-zavod.ru/cn-400-105.html
				Сообщение отредактировал Elenk_@ - 1.10.2013, 10:51 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.10.2013, 19:46 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 41696
 Регистрация: 11.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3370
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 1.10.2013, 11:28)  Не согласен. Нет у него на кривой такой точки. Теоретически не может. Практически все бывает. Elenk_@, ситуацию подробней выкладывайте.
 Про срезку колеса Вы видимо не слышали? Как и про частотный привод?    Хотя да, посмотрел сейчас на большом экране - требуемая рабочая точка сильно ниже нижней кривой, нелогично этот насос уродовать, проще поискать с меньшим напором. Поподробней - правильно, не очень понятно, правильно ли определены требуемые рабочие параметры
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.10.2013, 21:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 104
 Регистрация: 2.5.2013
 Из: Москва
 Пользователь №: 191395
 
 
 
  
 | 
				Цитата Про срезку колеса Вы видимо не слышали? А разве два насоса 105а-С и 105б-С это не тот же насос но с разной обточкой колеса? И почему вы считаете что насос 105б-С не подходит, чем Вас не устраивают параметры 440 м3/час при 72м?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 7:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1442
 Регистрация: 12.10.2011
 Пользователь №: 125124
 
 
 
  
 | 
				Дело еще в том, что данный насос учавствует и в пожаротушении других зданий, для которых он подходит в том виде в котором есть сейчас.....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 7:49 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5147
 Регистрация: 9.3.2011
 Из: Липецк
 Пользователь №: 97477
 
 
 
  
 | 
				Цитата(andrey R @ 1.10.2013, 20:46)  Про срезку колеса Вы видимо не слышали? Как и про частотный привод?  Не поверите, Андрей, слышал     Обрезка уже представлена на графике, про частотники речи не было. Цитата(rkobzov @ 1.10.2013, 22:46)  А разве два насоса 105а-С и 105б-С это не тот же насос но с разной обточкой колеса? Оно самое. Цитата(rkobzov @ 1.10.2013, 22:46)  И почему вы считаете что насос 105б-С не подходит, чем Вас не устраивают параметры 440 м3/час при 72м? Рабочая точка практически на границе рабочей зоны, не лучший вариант. Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 11:51)  Расчетный напор 67,9 мРасчетный расход 432,72 м3/час
 Организация проектирующая этот объект ранее заявила, что существующие насосы удовлетворяют все требования....а мне вот как то так не кажется)
 Эти насосы обеспечат заданные параметры, но при этом какой-то из параметров, либо оба будут больше расчетных. Перерасход эл. энергии. Что есть ПК?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 7:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1442
 Регистрация: 12.10.2011
 Пользователь №: 125124
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 2.10.2013, 8:49)  Что есть ПК? пожарный кран
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 8:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1442
 Регистрация: 12.10.2011
 Пользователь №: 125124
 
 
 
  
 | 
				Цитата(andrey R @ 1.10.2013, 20:46)  Про срезку колеса Вы видимо не слышали? Как и про частотный привод?  кстати про частотник...наш пожарник заявляет что частотники не приемлимы на пожарных насосах....    ...врет что ли?)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 8:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 104
 Регистрация: 2.5.2013
 Из: Москва
 Пользователь №: 191395
 
 
 
  
 | 
				Цитата кстати про частотник...наш пожарник заявляет что частотники не приемлимы на пожарных насосах.... unsure.gif ...врет что ли?) Насколько я понимаю, частотники ставят при работе насосов в режиме работа при водоразборе с часовой неравномерностью, только в этом случае они окупаются. В случае пожара, расход и напор постоянны. Цитата Dmitry_vk Рабочая точка практически на границе рабочей зоны, не лучший вариант. А не могли бы вы разъяснить почему?
				Сообщение отредактировал rkobzov - 2.10.2013, 8:20 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 8:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1442
 Регистрация: 12.10.2011
 Пользователь №: 125124
 
 
 
  
 | 
				Ну так приемлимо оставлять насос в первозданном виде для новых параметров или нет?)) Помогите     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_fantomas1954_* | 
				  2.10.2013, 10:15 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 9:27)  Ну так приемлимо оставлять насос в первозданном виде для новых параметров или нет?)) Помогите   В принципе, нижняя кривая показывает, что насос подходит. НО! Рабочая точка находится на краю рабочего диапазона и при повышении городского напора хотя бы на 5-7 метров вы влетаете из зоны и насос либо заблокируется, либо сгорит....
				Сообщение отредактировал fantomas1954 - 2.10.2013, 10:16 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 10:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Какова мощность установленного двигателя?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 10:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1442
 Регистрация: 12.10.2011
 Пользователь №: 125124
 
 
 
  
 | 
				Цитата(fantomas1954 @ 2.10.2013, 11:15)  В принципе, нижняя кривая показывает, что насос подходит. НО! Рабочая точка находится на краю рабочего диапазона и при повышении городского напора хотя бы на 5-7 метров вы влетаете из зоны и насос либо заблокируется, либо сгорит.... перспективка...однако ))спасибо значит не зря я засомневалась    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_fantomas1954_* | 
				  2.10.2013, 11:02 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				С данным насосом выход- либо ставить щит с частотным регулированием, либо регулятор давления перед насосом...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 11:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Вопрос о мощности двигателя - снимаю: в данной теме ответ на него ничего не проясняет
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 11:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2457
 Регистрация: 21.11.2006
 Из: Р. Волга
 Пользователь №: 4837
 
 
 
  
 | 
				Цитата(andrey R @ 1.10.2013, 10:14)  Дык ить при 440 что то около ста метров (мелко, плохо видно). Такшта теоретически - может выдать. А практически надо смотреть на ту систему, на которую насос работает. То бишь на потери в ней. Строить график и искать конкретную рабочую точку По- моему - правильный ответ. И практически тоже. Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 10:51)  Ситуация такая.
 В насосной установлены два насоса ЦН 400-105 (1 раб.+1 рез.)
 
 Организация проектирующая этот объект ранее заявила, что существующие насосы удовлетворяют все требования....
 Похоже, что она права Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 8:27)  Ну так приемлимо оставлять насос в первозданном виде для новых параметров или нет?)) Помогите   Приемлемо. Цитата(fantomas1954 @ 2.10.2013, 10:15)  В принципе, нижняя кривая показывает, что насос подходит. НО! Рабочая точка находится на краю рабочего диапазона и при повышении городского напора хотя бы на 5-7 метров вы влетаете из зоны и насос либо заблокируется, либо сгорит.... Нижняя кривая подходит лучше, чем верхняя. Это верно. Но автор констатирует, что насосы уже установлены. Не менять же их! Поэтому система будет работать с завышенными параметрами: при расходе 440 м3 /ч напор будет 98 м, при требуемом 68 м. Потребляемая мощность  будет завышена. Эти насосы установлены проектной организацией с большим запасом, чтобы спать спокойно - всеобщая "болезнь" многих проектировщиков. Итак, давление на манометре будет 98 м, потребитель будет расходовать нужные ему  440 м3 /ч. Лишние 30 м будут гаситься приемной арматурой у потребителя. То же явление происходит у нас на кухне: На 1 этаже хозяйка открывает кран немного - до нужного расхода воды (аналог - верхняя кривая насоса), а на 9 этаже для получения такого же расхода кран открывается в большей степени (аналог - нижняя кривая). Для общего счастья лучше выполнить обточку рабочего колеса. Но на это пойдет только рачительный хозяин.
				Сообщение отредактировал Skorpion - 2.10.2013, 11:58 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 12:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1442
 Регистрация: 12.10.2011
 Пользователь №: 125124
 
 
 
  
 | 
				В продолжение темы...)Мне попали сведения о проектировании системы пож.тушения других зданий от тех же насосов....так вот...та же организация заявляет, что данные насосы также успешно будут работать при следующих параметрах :
 Q=414.72 м3/час
 Н=25,28 м....
 что на это скажете ?)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 12:41 |  
		| 
 дважды крещёный пионер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4629
 Регистрация: 13.7.2008
 Из: г.Новосибирск
 Пользователь №: 20580
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Elenk_@ @ 1.10.2013, 12:48)  Добрый день! Подскажите пожалуйста. Может ли насос ЦН400-105 (Q=400м3/ч, Н=105 м) выдать производительность 440 м3/ч при напоре 68 м ? как не прискорбно, но в насосном оборудовании я не сильна   в интернете - похоже то же...   для забаненных в гугле  http://www.rimos.ru/catalog/pump/12833   обратите внимание, почему именно насос кодируется как 400-105... а не, например 4000-10000....     ... а также крайне рекомендую прочитать область применения насоса... про песок в воде - в частности....   Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 10:45)  Дело еще в том, что данный насос учавствует и в пожаротушении других зданий, для которых он подходит в том виде в котором есть сейчас..... Хотьпоржал!!     аха - струёй воды вперемежку с песком и - 100 метровым напором!! .....    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 12:43 |  
		| 
 Спокойствие, только спокойствие
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1797
 Регистрация: 3.7.2008
 Из: оно вам надо ?
 Пользователь №: 20271
 
 
 
  
 | 
				1.Насос ЦН400-105 при производительности  в 440 м3/час будет развивать напор около 100м.И это еще очень далеко до той границы, при которой этот насос будет успешно работать.
 Граница — Q=525 м3/час, Н=89м, кпд=0,79, N=170кВт. Насос комплектуется 200кВт-ным  электродвигателем, т.е. даже в этой крайней точке проблем с его роботой не будет.
 
 2.Если насосная запитана от резервуаров, то при заявленных потерях в 20м до ПК,   напор перед ПК будет равен 80м за минус геометрического перепада.
 
 3. Если НС запитана от городского водопровода, то с учетом допустимого подпора перед насосом в 25 м, напор перед ПК будет равен 105м за минус геометрического перепада.
 
 4. Мой вывод: проблемы с работой этого насоса  -  избыточный напор перед зданием, который при необходимости можно легко сдросселировать.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 12:45 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 41696
 Регистрация: 11.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3370
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dmitry_vk @ 2.10.2013, 8:49)  Обрезка уже представлена на графике Не, это просто разные рабочие колёса, я имел ввиду индивидуальную Цитата(rkobzov @ 2.10.2013, 9:18)  А не могли бы вы разъяснить почему? Неэкономичный режим. Посмотрите на кривую КПД на графике
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 12:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1442
 Регистрация: 12.10.2011
 Пользователь №: 125124
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Spok_only @ 2.10.2013, 13:43)  1.Насос ЦН400-105 при производительности  в 440 м3/час будет развивать напор около 100м.И это еще очень далеко до той границы, при которой этот насос будет успешно работать.
 Граница — Q=525 м3/час, Н=89м, кпд=0,79, N=170кВт. Насос комплектуется 200кВт-ным  электродвигателем, т.е. даже в этой крайней точке проблем с его роботой не будет.
 
 2.Если насосная запитана от резервуаров, то при заявленных потерях в 20м до ПК,   напор перед ПК будет равен 80м за минус геометрического перепада.
 
 3. Если НС запитана от городского водопровода, то с учетом допустимого подпора перед насосом в 25 м, напор перед ПК будет равен 105м за минус геометрического перепада.
 
 4. Мой вывод: проблемы с работой этого насоса  -  избыточный напор перед зданием, который при необходимости можно легко сдросселировать.
 запитка от гор. сети а про "легко сдросселировать" не проконсультируете ?    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 12:49 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 41696
 Регистрация: 11.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3370
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skorpion @ 2.10.2013, 12:53)  система будет работать с завышенными параметрами:  напор будет 98 м, при требуемом 68 м. Лишние 30 м
 Дык вон в соседней теме уже два вагона тельняшек порвали, доказывая, что напору должно быть дофига, иначе некоторым некомфортно    Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 13:47)  а про "легко сдросселировать" не проконсультируете ?  Шайба или регулятор давления на входе
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 12:51 |  
		| 
 дважды крещёный пионер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4629
 Регистрация: 13.7.2008
 Из: г.Новосибирск
 Пользователь №: 20580
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 11:08)  кстати про частотник...наш пожарник заявляет что частотники не приемлимы на пожарных насосах....    ...врет что ли?)нет- не врёт... там даже тепловуху ставить запрещают...но - для электродвигателя (насоса) такой мощности ставить мягкий пуск или частотник придётся по-любому... ну или проектировать под него индивидуальную сеть электроснабжения от самой подстанции...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_fantomas1954_* | 
				  2.10.2013, 12:58 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Дросселированием никто заниматься не будет. Шайба на всасе вообще вредная штука! Можно поставить вторую задвижку на напорной трубе и опломбировать ее в поджатом положении. Да и колесо неплохо поменять на самое обрезанное... Рачительный хозяин сам к этому придет...))
				
 Сообщение отредактировал fantomas1954 - 2.10.2013, 12:59
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 13:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1442
 Регистрация: 12.10.2011
 Пользователь №: 125124
 
 
 
  
 | 
				Цитата(fantomas1954 @ 2.10.2013, 13:58)  Дросселированием никто заниматься не будет. Шайба на всасе вообще вредная штука! Можно поставить вторую задвижку на напорной трубе и опломбировать ее в поджатом положении. Да и колесо неплохо поменять на самое обрезанное... Рачительный хозяин сам к этому придет...)) необходимо обеспечить разную производительность и напор...повторяю, что насос обеспечивает пожаротушение нескольких зданий с разными параметрами пожаротушения. Напор варьируется от 25 до 95 м.... Станционщики думаю не позволят что то делать в насосной.... да..и еще такой немаловажный момент...это объединенный хоз-противопожарный водопровод )
				Сообщение отредактировал Elenk_@ - 2.10.2013, 13:03 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2013, 13:48 |  
		| 
 Спокойствие, только спокойствие
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1797
 Регистрация: 3.7.2008
 Из: оно вам надо ?
 Пользователь №: 20271
 
 
 
  
 | 
				Цитата(fantomas1954 @ 2.10.2013, 12:58)  Шайба на всасе вообще вредная штука! О всасе никто и не говорит Цитата(Elenk_@ @ 2.10.2013, 13:02)  Напор варьируется от 25 до 95 м.... Где происходят "вариации"?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 