Горелка для котла Cib Unigas (Италия), Кто сталкивался? |
|
|
|
10.10.2013, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172956

|
Стоит вопрос о выборе горелки для котла КВ-ГМ 11,63-150П. На подобном котле стоит горелка фирмы Elco, также рассматривается вариант Weishaupt. Вопрос: сталкивался ли кто-то с горелкой Unigas, как она себя зарекомендовала? Горелка двухтопливная: газ-дизтопливо.
|
|
|
|
|
10.10.2013, 10:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
|
|
|
|
|
10.10.2013, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172956

|
Цитата(tiptop @ 10.10.2013, 11:23)  Спасибо, просто название темы не самое подходящее. Могут и не взглянуть, но пусть пока буду в обеих темах
|
|
|
|
|
10.10.2013, 10:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(topcat @ 10.10.2013, 11:44)  Могут и не взглянуть Это я предлагаю всего лишь почитать...
|
|
|
|
|
10.10.2013, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172956

|
Ну да, определенные выводы уже сделаны, хотелось бы еще мнения
|
|
|
|
|
10.10.2013, 12:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(topcat @ 10.10.2013, 10:17)  Стоит вопрос о выборе горелки для котла КВ-ГМ 11,63-150П А есть у Weishaupt "комбинированная" короткофакельная горелка?
Сообщение отредактировал tiptop - 10.10.2013, 12:04
|
|
|
|
|
10.10.2013, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172956

|
Ну нам выставили коммерческое на RGL 70/4-A. А короткий факел это сколько? Топка то у котла в принципе длинная достаточно
|
|
|
|
|
10.10.2013, 12:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(topcat @ 10.10.2013, 13:22)  Ну нам выставили коммерческое на RGL 70/4-A. А короткий факел это сколько? Топка то у котла в принципе длинная достаточно Они у вас спрашивали, какая длина топки?
weishaupt_2sf_1sf.png ( 7,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
|
|
|
|
|
10.10.2013, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172956

|
Намек понял, уточню у человека, который запрашивал КП.
|
|
|
|
|
12.10.2013, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
Цитата(tiptop @ 10.10.2013, 13:03)  А есть у Weishaupt "комбинированная" короткофакельная горелка? есть такая горелка. RGL 70/Х-Х-ХХ-1SF. модификация SF - это специальная конструкция пламенной головы, которая дает укороченный сильно закрученный факел. с другой стороны для квгм есть линейка согласованных заводом горелок, так что если согласовано то пусть ставят. а Unigas говеные горелки. сколько ни приходилось их пускать - всегда геморрой. очень капризные. Weishaupt - как часики, хоть и дорогие
|
|
|
|
|
12.10.2013, 22:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(lentyai @ 12.10.2013, 21:48)  есть такая горелка. RGL 70/Х-Х-ХХ-1SF. модификация SF - это специальная конструкция пламенной головы, которая дает укороченный сильно закрученный факел. Спасибо! Похоже, что я спутал современный КВ-ГМ-11,63 и "советский" КВ-ГМ-10... Цитата(lentyai @ 12.10.2013, 21:48)  для квгм есть линейка согласованных заводом горелок, так что если согласовано то пусть ставят. Точно.
|
|
|
|
|
13.10.2013, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168

|
Цитата(lentyai @ 12.10.2013, 23:48)  а Unigas говеные горелки. сколько ни приходилось их пускать - всегда геморрой. очень капризные. Weishaupt - как часики, хоть и дорогие Вот это не совсем так.. попробуйте у Вайса обслужить горелку в одиночку на 3-5 мегаватном котле... Это же надо открыть фронтовую дверь, она провисла.... и т.д. а вот у Унигаза можно в одиночку открыть крышку, достать голову и также в одного все поставить обратно... а регулировка пламенной головы... у Вайса .. Это же надо открыть фронтовую дверь, она провисла.... правда, сам пару раз умудрился снаружи открутить контрящие болты и сдвинуть форсунку.... У Унигаза все проще... Основной недостаток Итальяшек- частенько возникают вибрация пламени при их конструкции головы. Но и это решается изменением мощности, соотношения, и т.д. Я советую взять горелку Unigas TP, а вентилятор заказать Российский(для экономии ден. знаков.), поставить подальше от горелки, соорудить для него шумозащищенную комнатку из сендвича...Будет и шума меньше, и
|
|
|
|
|
13.10.2013, 12:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vaka66 @ 13.10.2013, 11:22)  а регулировка пламенной головы... у Вайса .. Это же надо открыть фронтовую дверь, она провисла.... правда, сам пару раз умудрился снаружи открутить контрящие болты и сдвинуть форсунку.... А из-за чего приходится открывать "дверь"? Я при пусконаладке передвигаю пламенную трубу со стороны горелки:
Weishaupt_RGL70_S.67_104.gif ( 10,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
Сообщение отредактировал tiptop - 13.10.2013, 12:10
|
|
|
|
|
13.10.2013, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168

|
Да можно, но, очень неудобно и если уплотнителем она в амбразуре не зажата.. Возращаясь к КВ-ГМ-11,63... Мне кажется на данном котле обязательно надо защиту от понижения расхода воды через котёл организовать...Поскольку это уже не бочка, а трубы... Кстати , горелка то комбинированная будет сильно дороже же газовой, есть ли смысл?... У Унигаза кстати сейчас идёт блок Siemens LME73.000A2. Он более информативен, чем LFL.
|
|
|
|
|
14.10.2013, 6:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172956

|
Да, длину топки они уточняли
|
|
|
|
|
15.10.2013, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172956

|
Нужна комбинированная конечно, ибо отопление жилых домов. Любая авария на газопроводе, да зимой, да в морозы...в общем думаю всё ясно.
|
|
|
|
|
23.10.2013, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 172956

|
С Oilon горелками сталкивался кто-нибудь?
|
|
|
|
|
24.10.2013, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(topcat @ 23.10.2013, 12:17)  С Oilon горелками сталкивался кто-нибудь? Хорошие горелки ничем не хуже немецких и вроде даже дешевле р.т. (812)449-02-65 или 02-66.
|
|
|
|
|
  |