> Бак-аккумулятор подпиточной воды
gsa1981
сообщение 21.10.2013, 16:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16172



Уважаемые коллеги, доброго времени суток!
Прошу проконсультировать в вопросе по установке бака-аккумулятора подпиточной воды ЦТП. На объекте проектирования имеется котельная и ЦТП, разделяющий котловой контур с системой теплоснабжения (промплощадки и небольшого поселка) по независимой схеме через пластинчатые водоподогреватели. График первичного контура 115/70 гр.С, после ЦТП – 95/70 гр.С.
Вся соль в том, что схема водоразбора на нужды ГВС – открытая и Заданием на проектирование необходимо предусмотреть водоподготовительную установку, бак-аккумулятор подпиточной воды и подпиточную линию с насосной группой.
С ВПУ и подпиточной линией вопросов нет, сложность возникла при выборе БАГВ.
А именно: при среднем расходе ГВС в 5,5 куб.м/ч необходимо ставить снаружи ЦТП БАГВ в теплоизоляционном покрытии не менее 55 кубов (согласно СП124.13330) и встроенным трубчатым теплообменником, подключенным параллельно по греющей среде со своим рег. клапаном.
В итоге не решается задачка: как осуществлять «непрерывное обновление воды БАГВ» (согласно п. 6.17 СП 124.13330) и ставить ли дополнительно рециркуляционный насос для постоянной циркуляции подпиточной воды вокруг БАГВ, при отсутствии водоразбора и утечек на сетях.
Прошу помочь любым «свежим» советом и информацией о производителях таких БАГВ (пока опросные листы отправляются вхолостую). Заранее спасибо

P.S. Отношение средней нагрузки на ГВС к общей максимальной тепловой нагрузке составляет 0,12. Возможно ли теоретически, основываясь на п. 6.21 СП124.13330, отказаться от БАГВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 24.10.2013, 9:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Ёмкость АБГВ выбирается исходя из среднечасового расхода ГВС куб.м/ч, умноженного на 8-10 часов. Из АБГВ вода забирается насосами (2 раб. + 1 рез.) подаётся потребителю. Часть ГВС через регулятор давления прямого действия "до себя" возвращается на ТО или прямо в АБГВ. Среднечасовой расход ГВС рассчитывается как максимальный делёный на коэффициент неравномерности водоразбора 2,4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gsa1981
сообщение 28.10.2013, 14:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16172



Cпасибо, что откликнулись!
Вызывает сомнение линия перепуска теплоносителя через регулятор подпора, т.к. подпиточные насосы предусматриваются с частотным регулированием и включаются при снижении давления в обратном теплопроводе.
Решением «непрерывного» обновления воды в баке может стать постоянная циркуляция вокруг БАГВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xandr-25
сообщение 10.2.2015, 10:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 115893



Добрый день.

Столкнулись с такой же проблемой, только ЦТП у нас находится в котельной.

Нашли решение данной проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 10.2.2015, 10:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(gsa1981 @ 28.10.2013, 14:03) *
Cпасибо, что откликнулись!
Вызывает сомнение линия перепуска теплоносителя через регулятор подпора, т.к. подпиточные насосы предусматриваются с частотным регулированием и включаются при снижении давления в обратном теплопроводе.
Решением «непрерывного» обновления воды в баке может стать постоянная циркуляция вокруг БАГВ?

Очень хотелось бы узнать, каким образом насос с "частотником" поддерживает постоянное давление в "обратке"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gsa1981
сообщение 31.3.2016, 7:42
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16172



Цитата(xandr-25 @ 10.2.2015, 13:28) *
Добрый день.

Столкнулись с такой же проблемой, только ЦТП у нас находится в котельной.

Нашли решение данной проблемы?


Осуществили постоянную циркуляцию вокруг БАГВ, посредством сдвоенного рециркуляционного насоса + на выкиде подпиточных насосов предусмотрели линию перепуска (с регулятором давления "до себя", рассчитанным на компенсацию температурных расширений во вторичном контуре СЦТ (при отсутствии разбора теплоносителя и утечек).
Объект реализован - со стороны эксплуатации положительные отзывы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных